首先要计算电机的线电流对于單相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言三相电功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,电机载荷一般取0.75
你的80KW载荷的线电流:
如果载荷是电动机电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,那就更大了大电流的计量都要用电流互感器,现在的电表电流互感器的二次额定电流已标准化定为5A或1A所以80千瓦的载荷使用200/5安的电流互感器+5安培的三相电能表。
这么大功率的用电量只能是三相电了。可以用130-150A的三相电度表也可以用三个130-150A的单相电度表。 你好
按接三相電源计算每相平均电流=80千瓦÷380伏÷3=70安(不考虑功率因数)
所以你要配备100安培的三相电能表。
或者使用100/5安的电流互感器+5安培的三相電能表