国家规定剩余电流动作保护装置是什么时间可以调整吗

GB 剩余电流动作保护器的一般要求.pdf

蝂权声明:该资源内容由用户上传如若侵权请选择举报

本标 准 采 用了IEC7 55的全部内容,但对额定接通分断能力结合我国实际情况作了适当的修正和补充.IEC 755规定额定电流为50 A及以下的剩余电流保护器的最小额定接通分断能力为500 A而本标准补充规定了额定电流为10A及以下的剩余电流保護器的最小额定接通分断能力为300 A(见附录D)。这是根据我国实际情况确定的目前我国一些地区,尤其是农村地区用电量相对较少还在大量使用10A的剩余电流保护器。根据本标准编制工作组对农村剩余电流保护器运行情况的调查农村家用 剩余电流保护器安装场所约有76%预期短路电流在300 A以下.因而在本标准中增加了10A等级的剩余电流保护器,其额定接通分断能力最小值为300 A而大于10 A的剩余电流保护器,其额定接通汾断能力仍与IEC 755一致这样有利于剩余电流动作保护器的推广应用,而且也不降低产品的安全水平.