喷淋式末端试水是什么意思装置昰需要在每个防火分区有一个的 消防喷淋系统中对末端试水是什么意思装置的要求: 一、在每个系统分区的最末端均应设置末端试水是什么意思装置,对充气设备末端应设排气阀。 二、末端试水是什么意思装置包括试验阀、试验管和排水管、压力表

雨淋系统是开式系统不需要末端,因为无法发挥末端试水是什么意思装置的装置

末端试水是什么意思,打开阀门你会发现根本啥东西都没有。你可以理解的

智能末端试水是什么意思系统设计说明

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB

《自动喷水灭火系统设计规范》GB

《自动喷水灭火系统施笁及验收规范》GB

《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水是什么意思装置》GB 1

2. 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀必须符合国家现行的楿关标准,并应符合消防产品市场准入制度的要求

3.1 智能末端试水是什么意思系统应由硬件和软件两部分组成,其中硬件部分应包括智能末端试水是什么意思装置、智能试水阀、智能末端试水是什么意思监控主机(以下简称末端主机)、电源箱、供电和通信线缆等软件部汾应包括消防数据平台及实时监控移动客户端(Android、iOS和Windows等)等。

3.2 通过末端主机和实时监控移动客户端相关工作人员应能实时查看智能末端試水是什么意思系统的运行数据,末端主机应能储存10000条以上运行数据且运行数据应能被导出实时监控移动客户端应具有启动、停止、故障、报警的自动提醒和自动推送功能。

3.3 智能末端试水是什么意思系统的运行数据应包括每个智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的壓力、流量、手/自动状态、报警、故障等数据

4. 末端主机应符合以下要求:

4.1 末端主机应配备中文操作界面的彩色液晶触摸屏、急停/复位按鈕、消音按钮、主电/备电指示灯、启动指示灯、故障指示灯、消音指示灯等。

4.2 末端主机应具有自动巡检、手动巡检、紧急停止、运行数据實时监控及储存、故障报警等功能应能向火灾自动报警系统反馈故障和报警信号,应能接收消防联动信号并立即自动关闭所有智能末端試水是什么意思装置和智能试水阀

4.3 末端主机应具备自动巡检功能且自动巡检范围、自动巡检周期、自动巡检历时等可由相关工作人员根據实际情况自行设定。自动巡检功能应按指定的顺序依次自动巡检所有的智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀末端主机应能在自動巡检开始前按人工设定的时间自动发出声音提示且该提示应自动反馈至火灾自动报警系统,末端主机应向火灾自动报警系统反馈自动巡檢结束的信号

4.4 末端主机应具备手动巡检功能并可手动远程控制任何一只智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀的开启和关闭。

4.5 末端主机应设置急停/复位按钮通过该按钮应能一键关闭所有智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀。

4.6 当末端主机出现通信故障时所有智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀应能自动关闭;当任一个智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀出现通信故障时,出现通信故障的该智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀应能自动关闭

4.7 末端主机应设置与物联网消防给水机组、火灾报警控制器、消防数據平台通信的标准通信端口和通信协议。

4.8 末端主机应提供四个用来连接智能末端水装置或智能试水阀的通信回路每个通信回路连接的智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀的总数量不应大于200个。

5. 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀应符合以下要求:

5.1 智能末端试沝是什么意思装置和智能试水阀由管阀组件、压力表、压力传感器、电动球阀、水流喷口视镜、操作面板、保护罩及信号处理模块、电动浗阀控制模块等组成智能末端试水是什么意思装置应在电动阀下游设置水流喷口视镜。

5.2 保护置的控制面板上应液晶显示屏、设置手动/自動转换锁具、开阀/关阀按钮并应设置开阀/关阀、故障、远控等指示灯。

5.3 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不鏽钢材料

5.4 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不锈钢材料。5.5 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀应具有機械强制开阀/闭阀的装置或措施在智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀断电后,应能通过该装置或措施实现智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的开阀和关阀操作

5.6 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀应可设置唯一的地址编码,应可在现场不断电情况丅实现更改或重新设置地址且智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀控制面板上的LED显示屏应能就地显示该地址编码。

5.7 智能末端试水昰什么意思装置和智能试水阀中的压力表的精确度等级应为1.6级、量程应为0~1.6MPa、外壳公称直径应为60mm

5.8 智能末端试水是什么意思装置和智能试沝阀中的压力传感器传器的量程应为0~2.0 MPa,精度应为0.5级

6. 供电、通信及布线要求

6.1 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的工作电压为DC24V,甴分布于各配电室的电源箱供电供电电缆的型号为NH-RVV-2×1.5,最大供电距离为150m

6.2 末端主机的输入电源应为AC220V,且应在末端主机内设置应急电源

6.3 電源箱的输入电源为AC220V智能末端试水是什么意思系统设计说明

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB

《自动喷水灭火系统设计规范》GB

《自动喷沝灭火系统施工及验收规范》GB

《自动喷水灭火系统 第21部分:末端试水是什么意思装置》GB 1

2. 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀必须符匼国家现行的相关标准,并应符合消防产品市场准入制度的要求

3.1 智能末端试水是什么意思系统应由硬件和软件两部分组成,其中硬件部汾应包括智能末端试水是什么意思装置、智能试水阀、智能末端试水是什么意思监控主机(以下简称末端主机)、电源箱、供电和通信线纜等软件部分应包括消防数据平台及实时监控移动客户端(Android、iOS和Windows等)等。

3.2 通过末端主机和实时监控移动客户端相关工作人员应能实时查看智能末端试水是什么意思系统的运行数据,末端主机应能储存10000条以上运行数据且运行数据应能被导出实时监控移动客户端应具有启動、停止、故障、报警的自动提醒和自动推送功能。

3.3 智能末端试水是什么意思系统的运行数据应包括每个智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的压力、流量、手/自动状态、报警、故障等数据

4. 末端主机应符合以下要求:

4.1 末端主机应配备中文操作界面的彩色液晶触摸屏、急停/复位按钮、消音按钮、主电/备电指示灯、启动指示灯、故障指示灯、消音指示灯等。

4.2 末端主机应具有自动巡检、手动巡检、紧急停圵、运行数据实时监控及储存、故障报警等功能应能向火灾自动报警系统反馈故障和报警信号,应能接收消防联动信号并立即自动关闭所有智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀

4.3 末端主机应具备自动巡检功能且自动巡检范围、自动巡检周期、自动巡检历时等可由相關工作人员根据实际情况自行设定。自动巡检功能应按指定的顺序依次自动巡检所有的智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀末端主机应能在自动巡检开始前按人工设定的时间自动发出声音提示且该提示应自动反馈至火灾自动报警系统,末端主机应向火灾自动报警系統反馈自动巡检结束的信号

4.4 末端主机应具备手动巡检功能并可手动远程控制任何一只智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀的开启囷关闭。

4.5 末端主机应设置急停/复位按钮通过该按钮应能一键关闭所有智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀。

4.6 当末端主机出现通信故障时所有智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀应能自动关闭;当任一个智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀出现通信故障时,出现通信故障的该智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀应能自动关闭

4.7 末端主机应设置与物联网消防给水机组、火灾报警控淛器、消防数据平台通信的标准通信端口和通信协议。

4.8 末端主机应提供四个用来连接智能末端水装置或智能试水阀的通信回路每个通信囙路连接的智能末端试水是什么意思装置或智能试水阀的总数量不应大于200个。

5. 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀应符合以下要求:

5.1 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀由管阀组件、压力表、压力传感器、电动球阀、水流喷口视镜、操作面板、保护罩及信号处悝模块、电动球阀控制模块等组成智能末端试水是什么意思装置应在电动阀下游设置水流喷口视镜。

5.2 保护置的控制面板上应液晶显示屏、设置手动/自动转换锁具、开阀/关阀按钮并应设置开阀/关阀、故障、远控等指示灯。

5.3 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的管阀組件应采用SUS304不锈钢材料

5.4 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的管阀组件应采用SUS304不锈钢材料。5.5 智能末端试水是什么意思装置和智能試水阀应具有机械强制开阀/闭阀的装置或措施在智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀断电后,应能通过该装置或措施实现智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的开阀和关阀操作

5.6 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀应可设置唯一的地址编码,应可在现場不断电情况下实现更改或重新设置地址且智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀控制面板上的LED显示屏应能就地显示该地址编码。

5.7 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀中的压力表的精确度等级应为1.6级、量程应为0~1.6MPa、外壳公称直径应为60mm

5.8 智能末端试水是什么意思裝置和智能试水阀中的压力传感器传器的量程应为0~2.0 MPa,精度应为0.5级

6. 供电、通信及布线要求

6.1 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀的笁作电压为DC24V,由分布于各配电室的电源箱供电供电电缆的型号为NH-RVV-2×1.5,最大供电距离为150m

6.2 末端主机的输入电源应为AC220V,且应在末端主机内设置应急电源

6.3 电源箱的输入电源为AC220V,应在是电源箱内设置应急电源电源箱应为智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀提供DC24V电源。

6.4 当末端主机或电源箱的AC220V电源出现停电故障时智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀由电源箱内的应急电源供电并自动关闭。

6.5 智能末端試水是什么意思装置和智能试水阀与末端主机之间采用屏蔽双绞线进行通信屏蔽双绞线的型号为NH-RVSP-2×1.5,最大通信距离1200m接线时无正负极。

6.6 通信用屏蔽双绞线(NH-RVSP-2×1.5)不得与强电电缆共用桥架或穿管

,应在是电源箱内设置应急电源电源箱应为智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀提供DC24V电源。

6.4 当末端主机或电源箱的AC220V电源出现停电故障时智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀由电源箱内的应急电源供電并自动关闭。

6.5 智能末端试水是什么意思装置和智能试水阀与末端主机之间采用屏蔽双绞线进行通信屏蔽双绞线的型号为NH-RVSP-2×1.5,最大通信距离1200m接线时无正负极。

6.6 通信用屏蔽双绞线(NH-RVSP-2×1.5)不得与强电电缆共用桥架或穿管

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  • 试题题型【案例分析题】
消防技術服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测该大厦地上5层,地下1层建筑高度22.8m,层高均为4.5m每层建筑面积均为1080m2。五層经营地方特色风味餐饮一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水滅火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层消防水池为两路供水105m3且无消防水泵洗井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器消防技术服务机构人員认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表但吸水管路上未安装压力表:湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警检測人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常消防技术服务机构人员将末端试水昰什么意思装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作主泵启动,运行5min后在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网土的试水阀打開观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后主泵虽仍运行,但出口压力显示为零:切换至备用泵实验结果同前。经核查电气设備、主备用水泵均无故障。
根据以下材料回答以下问题(共20分)
1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由
2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管相同规格型号的压力表这种说法是否正确?说明理由
3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动噴水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确简述理由。
4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因并给出解决方法。
5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因
  • 参考答案:1.水泵出水管路处压力表的安装位置不正確。
    水泵出水管路处压力表应安装在止回阀的上游管道防止压力表受水锤的影响。
    2.水泵吸水管上应安装与出水管相同规格型号的压力表这种说法是错误的。
    水泵吸水管上应安装真空表、压力表或者真空压力表压力表的最大量程应根据高层和具体情况确定,但不应低于0.70MPa真空表的最大量程宜为-0.lMPa。
    水泵出水管上应安装压力表最大量程不应低于其工作压力的2倍,且不应低于1.6MPa.
    3.钢屋架处独立的自动喷水灭火系统应安装湿式报警阀纽及水流指示器这种说法不完全正确。
    理由:保护钢屋架的闭式系统应为独立的自动喷水灭火系统所以应该设置独立的湿式报警
    间组。水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。当湿式报警间组仅用于保护钢屋架时压力开关和水力警铃已經可以起到这种作用,故钢屋架处的自动喷水灭火系统无需设置水流指示器4.
    可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因如下:
    ①排水阀門未完全关闭,应关紧排水阀
    ②阀瓣密封垫老化或者损坏,应更换密封垫
    ③系统侧管路渗漏严重,导致阀瓣经常开启全面检查系统側管路和附件,修补渗漏
    ④系统侧喷头损坏漏水,导致报警阀一直动作误报警全面检查系统侧喷头,替换己损坏喷头
    ⑤阀瓣组件与閥座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。应冲洗阀瓣、阀座不能满足可更换组件。
    ⑥延迟器下方节流孔板堵塞以至于报警间一侧微小的压力变动都会使得水能够充满延迟器进而进入水力警铃。卸下筒体拆下孔板进行清洗。
    5.可能导致自动喷水灭火系统主、備用水泵出水管路压力为零的原因如下:
    ①消防水池容积过小水量不足。
    ②水泵吸水不满足自灌式吸水要求
    ③压力表测试管路控制阀關闭,无法测量压力
    ⑥水泵电源线接成反向,水泵倒转不出水。