80防暴开关怎么调真空开关整定值怎么调

户外交流真空断路器的真空开关整定值怎么调怎么调

请教ZW32-12/T 型户外交流真空断路器的真空开关整定值怎么调怎么调开关内有十个微型开关,500KVA的变压器断额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎么调

的真空开关整定值怎么调怎么调开关内有十个微型开关,500KVA的

断额定电28A过流42A时间4S速断100A,不知道微型开关怎麼调

基于广大用户反馈论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用请放心下载 。

评论 文明留言专业沟通

  • ,额定电28A过流42A时间4S速断100A鈈知道微型开关怎么调?这十个微型开关干什么用的?前面参数怎么得来的

  • 这种以编码开设定参数的具体定义只有向厂家咨询。

    【个】位昰回答不上来的问一下十位或百位吧!

  • 过流42会不会有点大。具体也不知道怎么调

变压器前面的真空开关保护定值怎么算 是按变压器额定电流多少倍整定呢?一个500kVA变压器额定电流=500/17.32=28.8A,真空开关的真空开关整定值怎么调=28.8*6=172A,保护用CT为200/5对吗?速短主要为了防止变压器的励磁涌流吗

变压器的额定电流28.8A,保护用CT 用50/5 真空开关的保护真空开关整定值怎么调是额定电流的1.5——2倍,28.8X1.5=43A 28.8X2=57A 选择在43A與57A之间 速断保护主要为了迅速切断短路电流,保护变压器的启动变压器时,变压器的磁涌流经常让速断动作可以多送几次,或者启動前把真空开关整定值怎么调增大启动起变压器后,再把真空开关整定值怎么调调回来

免费查看千万试题教辅资源

我要回帖

更多关于 真空开关整定值怎么调 的文章

 

随机推荐