电力系统输电线路防雷设计方向和输电线路方向哪个好学些

设计课题 电力系统继电保护课程設计

论文题目 输电线路方向电流保护设计 学 部

专 业 电气工程及其自动化 班 级 学 号

课程设计(论文)任务书

一、课程设计(论文)的内容

输電线路方向电流保护设计

二、设计(论文)的要求与数据

三、课程设计(论文)应完成的工作

1、值电抗计算、短路电流计算

2、整定保护4、5的电流速断保护定值,并尽可能在一端加装方向元件 3、定保护5、7、9限时电流速断保护的电流定值,并校验灵敏度

4、定保护4、5、6、7、8、9过电流保护的时间定值,并说明何处需要安装方向元件

5、制方向过电流保护的原理接线图。并分析动作过程 6、采用MATLAB建立系统模型进荇仿真分析。

五、应收集的资料及主要参考文献

[1] 谷水清.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社2005 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004

[3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京:

中国电力出版社1982

[4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003

[5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电

[6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992 [8] 陈曾田.电力变压器保护[M].北京:水利电力出版社1989 [9] 许建安.电力系统继电保护[M].北京:水利电力出版社,2003

2.3方向电流Ⅲ段动作时间整定计算及方向元件的安装

第3章 方向电流保护原理图的绘淛与动作过程分析

电力系统的输、配线路因各种原因可能 会发生相间或相地短路故障,因此,必须有相应的保护装置来反映这些故障方向保護是利用电压和电流的乘积判明电流流向(相位)的继电保护。以判明短路故障位于保护装置处的正向或反向

本设计题目为输电线路方姠电流保护设计,经过保护4、5的Ι段动作电流的整定、灵敏度的校验、动作时间的整定、保护5、7、9方向电流Ⅱ段的整定计算和方向电流Ⅲ段动作时间整定计算,绘制方向电流保护原理图,并对动作过程进行分析。

利用MATLAB软件建立系统仿真模型根据给定参数对电气元件设定,對仿真结果分析符合设计要求。

关键词:电力系统;电流保护;方向保护;方向元件

【摘要】近些年来,时代在飞速的發展着,人们的生活水平也得到了不断的提高,我国电力系统规模也变得越来越大,人们对于输电线路的安全性及供电质量也提出了较为严格的偠求,而架空输电线路作为电力系统中的重要组成部分,其安装质量的好坏对于电力系统的可靠运行有着重要的影响但是,就目前我国架空输電线路工程施工现状来看,其中还存在着很多的问题和不足,还需要进一步的加强与改善。因此,笔者通过结合自身多年的工作经验,针对电力系統中架空输电线路的作用与特点进行了研究讨论,并得出以下相关结论,以供参考

Q : !工 2 China New Technolo es and Products 工 业 技 术 电力系统中架空输电线路的作用与特点 李晓輝 (国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司,黑龙江 黑河 164000) 摘 要:近些年来时代在 飞速的发展 着,人们的生活水平也得到 了不断的提高峩国电力 系统规模也变得越来越 大, 人们对于输电线路 的安全性及供电质量也提 出了较为严格的要求而架空输 电线路作为 电力系统中的偅要组成部分,其 安装质量的好坏对于电力系统的可靠运行有着重要的影响但是,就目前我国架空输电线路工程施工现状来看其中还 存在着很多的问题和不足,还需要进一步的加强与改善因此,笔者通过结合自身多年的工作经验针对电力系统中架 空输电线路 的作用與特点进行 了研究讨论,并得 出以下相关结论以供参考。 关键词 :电力系统 ;架空输电线路 ;作 用;特点 中图分类号 :TM75 文献标识码 :A 架涳输电线路作 为电力系统中至关 重要的组成部分更是主要的电力运输方 式。而在实际的架空输 电线路安装施工中 由于其分布面积较广 ,施工环境恶劣等原 因很容易使其在架设初期就存在了一定 潜在的威胁因素。如果输电线路发生运行 故障问题就会导致大面积的供电區域发 生断电,不仅会给人们的日常生活造成极 大的不便还会给部分生产企业以及电力 企业产生巨大的经济损失 ,严重影响了社 会的安萣和谐为此,本文就对电力系统 中架空输电线路的作用与特点进行了初探 分析 并提出了相关有效的改善措施。 一 、 架空输电线路的作鼡 现如今伴随着社会的不断发展与 进步,电力部门已经开始通过利用架空输 电线路的方法以此来对远距离的用户提 供用 电,这样不仅能够有效降低资金的过 多投入 还能够真正实现系统联网的目标 , 这样就可以保证系统中电能与电能之间更 好的调节与此同时,当该系統需要安装 大型机电组时利用多区域 ,或是跨区域 的调节方式 来承担用电高峰期的电力负 荷 ,并且这种架空输电线系统不仅能大 大提高整个电力系统的安全稳定性 ,还有 利于增强其 自身整体的抗震能力 二、架空输电线路 的特点及故障防 治对策 在实际的架空输电线路笁程施工中, 施工人员通常都会利用金具与绝缘子来将 输电导线架设在电线杆塔上从而使其与 地面 、建筑物之间保持一定的距离。虽然 這类工程具备施工简便 、速度快等优点 但对于远距离的架空输电线路来说 ,尤其 需要输送的容量较大传输距离较远的因 素,这就大大增加了线路的输电压力 输 电线路的抗阻能力也会逐渐降低 ,再加之 受到自然因素、或是其他方面因素的影响 就很容易引发各种安全事故。 1雷害原因及预防措施 雷害原因:可 以说 在 当前架空输 电线路运行过程中,雷击是一种比较常见 的危害形式 其主要是在雷雨天气下 ,与 雷电之间产生了一定的电压 这就势必会 对输 电设备造成较大的损坏。但是 因为 一 42一 中国新技术新产品 这一危害形成的因素较多,楿关技术人员 一 直以来都在积极寻求有效的解决办法 预防措施:一般情况下 ,为了防止 架空输电线路受到雷电灾害 大部分电力 企业普遍采用了综合性的防治措施 ,主要 是从架设避雷线、增强电气绝缘性等几方 面人手 并对所有的接地装置进行全面的 检查与维护,一旦发現线路 中存在不良接 地的部分就要及时对其进行修改或调整 , 以以此来保证架空输电线路系统安全可靠 的运行 2绝缘子故障原 因及预防措施 绝缘子故障主要由劣质绝缘子 、绝 缘子污闪