请各位大神指点,威纶触摸屏与台达plc和台达变频器Modbus RTU通讯时好时坏!

请问两者如何同时用485与台达PLC现实通讯威纶屏的型号MT6070iH,台达变频器VFD-M台达PLC是EH3。... 请问两者如何同时用485与台达PLC现实通讯威纶屏的型号MT6070iH,台达变频器VFD-M台达PLC是EH3。

触摸屏连接PLCPLC與变频器通讯

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

威纶触摸屏与台达plc、三菱FX1S、台达VFD-M變频器实现Modbus RTU串口通信

是这样的一台台达EH2PLC,一台昆仑通態触摸屏,两台台达DVP-B变频器(2.2KW,0.75KW).触摸屏和PLC之间用FS485S模块通讯20米PLC和变频器之间用电话线485通讯。设备启动后只要变频器一运行RUN之后FS485S模块上的TX灯僦不闪了,通讯就中断了触摸屏操作也没反应了。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方变频器运行後TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高通讯不稳定。另外变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的怎麼才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉一切正常,触摸屏点击之后PLC动作迅速,触摸屏动画迅速

干扰到底是变频器本身发出的,还是各通讯口之间的干扰还是电机运行后电机线对PLC的干扰。怎么才能解决

师父们,有没有能帮忙的我实在是没辙了。

历史总积分:24823

屏的供电有影响还是PLC的供电?

plc与屏电源上滤波器通讯线加磁环

历史总积分:21546

英威腾PLC体验(二)

的确很恼人,我安装了几十台设備(台达)总会出现几台,用了个中方法却时好时坏

有时换一下485模块就正常有时换了也不行。干扰由com2引入影响的确是com3口

最近连接一囼英威腾2.2kw变频,最后把变频器到电机的线改成屏蔽线总算正常了是不是

台达的485模块有缺陷?不太清楚希望台达的技术人员能提供支持!

历史总积分:18232

我把变频器的载波频率调低后,情况有好转很多,通讯不会中断了就是会不稳定。现在就是触摸屏点击后动画有延时plc动作倒是迅速。还有就是触摸屏刚开机时要很久才能付出plc里的参数

这种现象我摸索了很长时间,怀疑还是扩展卡485抗干扰差如果HMI只显礻数据到不影响设备运行,因为com2口

读写正常中断的只是com3口。当然如果触屏上加了命令按钮就会影响设备运行了