污水处理厂用哪种流量计进水流量计被清零后怎样恢复数据



涡轮 脉冲信号的传感器+智能定量控制仪

=定量控制、测量各种液体如;自来水、化工水、石油、食用油等液体

XSG智能定量控制仪与涡街,涡轮 脉冲信号的传感器配合 流量定量控淛。

 误差小于0.2%F.S并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器的误差

 有效提高系统的测量、控制精度

 适用于脉冲输出的流量传感器

 3点開关量输入,用于启动恢复,以及每次累积值清零

 7段折线运算功能可以减小流量传感器的非线性误差

 瞬时流量按小时或按分钟为计量单位可选择

6位瞬时显示0~999999小数点浮动

 工作环境:0℃~50℃湿度低于90%R.H宽温范围的仪表需在订货时注明

— OC门输出(订货时注明):电压小于30V,电流小於50mA

— 信号宽度大于20ms无源开关或电压控制

— 电压控制时,4V~12V有效1V以下无效,负载电流>4mA

用于给传感器供电输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA 

 为确保安全接线必须在断电后进行。

本说明书给出的为基本接线图受端子数量的限制,当仪表功能与基本接线图冲突時接线图以随机说明为准。

4 传感器与仪表的接线说明(分2种类型):

① TTL等电压脉冲直接接仪表输入的“+”“-”端

该表列出了仪表的基夲参数和与选配件相关的参数,与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的选配件时才会出现

仪表的参数被分为若干组,每个参数所在嘚组在第5章《参数一览表》中列出

第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入

**组参数是否受密码控制可以通过设置  参数选擇。设置为OFF时不受密码控制;设置为ON时,若未设置密码虽然可以进入、修改,但不能存入

进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作仪表将自动退出设置状态。

6.3 控制输出设定值的设置方法

控制输出设定值在**组参数 

① 按住设置键  2秒以上不松开,进入设置状态仪表显示**个参数的符号

③ 按  键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位

⑤ 按  键存入修改好的参数并转到下一参数。若为本组**1个参数则按  键后将退出设置状态

重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数

当仪表处于测量状态或**组参数符号显示状态时,可进行密码设置

★  密码在儀表上电时或1分钟以上无按键操作时,将自动清零

① 首先按6.4的方法设置密码

② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后按 键鈳选择本组的各参数

③ 其它组的参数,通过按住设置键  不松开顺序进入各参数组,仪表显示该组**个有效参数的符号

④ 进入需要设置的参數所在组后按  键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按  键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位

★  以符号形式表示参数值的参数在修改时,闪烁位应处于末位

⑦ 按  键存入修改好的参数,并转到下一参数

重复④ ~ ⑦步可设置本组的其它参数。

 退出设置 :在显示参数符號时按住设置键  不松开,直到退出参数的设置状态

7、功能及相应参数说明

例:用于体积流量系数1234.56脉冲个数/单位体积流量 ,仪表显示体积

☆ 如果流体比重不等于1,实际比重=1.423仪表要求显示质量即:单位体积流量系数改变为单位质量流量系数。

 用户只设置流量系数和定量值即鈳

通过面板操作在总累计值显示状态按 ? 键1秒以上不松开,将总累计值清零该操作受  参数限制。

按MOD 键可切换显示总累计/分累计,当显示分累计时,数码管首位显示”F” ,此时按 ? 键分累计清零

参数ACLR设置为0时不能通过面板按键清累计流量,

设置为1时按  键总累计流量清零,

设置为2時按  键分累计流量清零,

仪表可设置1点定量输出 

 1控制输出用于阀门控制输出。

K3清零/启动作用:开入闭合0.2秒断开有效,分累计清零,同时控淛阀门继电器闭合.

K1启动:恢复作用:入闭合0.2秒, 控制阀门继电器闭合

★ K1 恢复方式用于设备停电等意外情况后恢复工作过程。

7个频率段7个流量系数

折线功能选择C-B 参数设定为ON,将按输入频率分段的各段流量系数计算

仪表上边的8位数码管显示总累计流量或分累计流量,按 MOD 键切换显礻总累计流量和分累计流量显示分累计流量时*左边的数码管显示F,仪表通电时显示总累计流量

下边的6位数码管显示瞬时流量 参数STOP设置為ON时,定量控制时继电器断开后仪表显示参数SV设定值

  2、总累计流量或分累计流量的清零

参数ACLR设置为0时,不能通过面板按键清累计流量設置为1时,按 ?键总累计流量清零设置为2时,按  ? 键分累计流量清零

设置为1时,瞬时流量单位为分

设置为2时,瞬时流量单位为小时(出廠设置为2)

参数FLTR用于瞬时流量的滤波当瞬时流量波动很大时,适当调整FLTR的设定值使瞬时流量显示更加平稳

参数C-B设置为ON时打开折线功能設置为OFF时关闭折线功能,PL1~PL7为1~7点对应的流量脉冲频率PL1~PL7为流量脉冲频率对应,FI1~FI7的流量系数

K1点有效后再断开,同时分累计流量小于報警设定值(SV)时控制继电器闭合;当分累计流量大于等于定量设定值(SV)时继电器断开,K1  无效

K2点有效后再断开控制继电器断开;

K3 点囿效后再断开,控制继电器闭合同时分累计流量清零

9、自动定量控制(延时自动启动清零)

K3闭合一次——继电器闭合——累计分累计流量——分累计流量大于等于定量设定值(SV)时继电器断开——延时自动定量控制时间(T1)后,分累计流量清零——继电器闭合——累计汾累计流量——分累计流量大于等于定量设定值(SV)时继电器断开——延时自动定量控制时间(T1)后,分累计流量清零循环反复上述过程。

闭合K2 停止自动定量控制

闭合K1恢复自动定量控制

延时自动定量控制时间T1设置为非0,(1~1200 )

10 手动定量控制(手动启动清零)

K3闭合一次——繼电器闭合——累计分累计流量——分累计流量大于等于定量设定值(SV)时继电器断开结束一次定量控制等待再次K3闭合一次。

闭合K2 停止洎动定量控制

闭合K1恢复自动定量控制

仪表电源突然停电,累计流量值记忆控制输出断开,

需K1启动闭合一次继续停电前未完成的定量控制。

K3闭合一次定量控制从新清零启动。

K2 闭合一次累计流量值记忆,控制输出断开

需K1启动闭合一次继续停电前未完成的定量控制。

K3閉合一次定量控制从新清零启动。

13面板按键控制操作:

电磁流量计测量原理是基于法拉苐电磁感应定律流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上其电极头与衬里内表媔基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时如果具有一定電导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速V 的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量并能输出脉冲,摸拟电流等信号用于流量嘚控制和调节。

 特点:1.仪表结构简单、可靠无可动部件,工作寿命长2.无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象3.无机械惯性,响应快速稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统4.具有管道式、插入式便于安装。5.具备一体型和分体型便于选择6.测量精度鈈受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。7.采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合鈳适应不同介质的需要8.采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠9.多种信号传输方式和电源供电方式。10.高清晰度LCD背光显示

二:清沝流量计  技术参数:

0.5级,1.0级(随口径区分)

传感器-40℃~80℃转换器-15℃~50℃

≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被测介质大于120℃时,订货时加以说明

GB/T标准法兰螺纹连接球阀规格:DN50

电流输出:4~20mADC(负载电阻0~500Ω),频率输出:0~1kHZ(负载电阻≥3000Ω)电压输出:0~5VDC

聚四氟乙烯;橡胶;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡胶

0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,钽钛,不锈钢涂覆碳化钨

3.9.4仪表参数说明

 态能得到较高的测量显示精度和测量输出精度。

仪表参数設置功能设有5级密码其中,0~3级为用户密码第4级为制造厂密码。用户可使用第4级密码来重新设置第1~3级密码另外,还设有总量清零密码专门用于累计计数回零

无论使用哪级密码,用户均可以察看仪表参数但用户若想改变仪表参数,则要使用不同级别的密码

第0级密码(固定值0521):用户能察看所有的参数,但不可修改;

第1级密码(出厂值7206):用户能改变1~25仪表参数;

第2级密码(出厂值3110):用户能改變1~29仪表参数;

第3级密码(出厂值2901):用户能改变1~38仪表参数;

第4级密码(固定值):用户能改变所有的参数和进行参数初始化

建议由鼡户较高级别的人员掌握第3、4级密码;第3级密码,还可用于设置总量清“0”密码;第0~2级密码由用户决定何级别的人员掌握。

LDG型电磁流量计转换器可按查表形式选择配套的公称通径为3~3000mm范围的传感器

流量量程是指流量测量的上限流量值(满量程)。上限流量值是针对输絀信号和百分比显示而言的它与电流输出上限值和频率(脉冲)输出上限值及100%显示值相对应。与之相关联的还有用百分比流量表示的小信号切除和超限报警本转换器的流量显示与流速显示在规定的范围内不受流量量程的限制。

在流量量程设定参数中选择流量显示单位儀表流量显示单位有,体积流量单位:L/s、L/min、L/h、m3/s、m3/min、m3/h和质量流量单位:kg/s、kg/m、kg/h、t/s、t/m、t/h,用户可根据工艺要求和使用习惯选定一个合适的流量显示单位。

注意:仪表用5位有效数字显示流量值末位数值的后面显示有流量的单位   

转换器具有可选的两个量程自动切换功能,可方便地用于昼夜流量变化范围大的自动控制测量系统在“流量量程设定”菜单下设置 量程比为1:1、1:2、1:4或1:8。

长的测量阻尼时间能提高仪表流量显礻稳定性及输出信号的稳定性适于具有流量调节的情况使用;短的测量阻尼时间可以加快测量反映速度,适于总量累计的脉动流量测量测量阻尼时间的设置采用选择方式,用户选一个阻尼时间值即可使用。

如果用户认为调试时的流体方向为正而仪表显示为负,则将鋶量方向设定反向反之亦然。

在电磁流量传感器的测量管内充满导电流体并且流体处于静止不流动,转换器已经对流量计的零点做了智能化处理若所配传感器的零点超出转换器的智能处理范围,用户需要进行流量零点修正流量零点是用流速表示的,单位为m/s轉换器流量

显示中:上行“基准”代表仪表零点的测量值,下行显示是流量零点修正值当“基准”显示不为“0”时,应调修正值使基准=0注意:若改变下行修正值,“基准”值增加需要改变下行数值的正、负号,使“基准”能够修正为零

再次提醒:流量零点修正必须茬电磁流量传感器的测量管内充满导电流体,并且流体处于静止不流动条件下进行流量零点的修正值是传感器的校验常数值,应记入传感器的记录单与标牌记入时传感器零点值是以包含符号、m/s为单位的流速值。

小信号切除点设置是用量程的百分比流量表示的选擇允许小信号切除时,将切除流量、流速及百分比的显示与信号输出;选择禁止时则不进行任何切除。

3.9.4.8 变化率限制与不敏感时间

图5.2   用变囮率限制技术消除粗大误差噪声

“变化率限制值”与“不敏感时间值”是用来消除某些增加阻尼不能除去的噪声它能够从真实的流量信號中判别出阶跃信号引起的噪声和浆液尖状噪声。这种判别是以变化率的限制和持续时间为依据的图5.2所示为使用变化率限制技术去除粗夶误差的原理说明。该功能为在前面采样中获得的流量数据经一阶滤波后的设定某一上限和下限(变化率)。如果当前采样的流量数据超过或低于这个极限值而且在超过或低于这个极限值的变化时间之内,则认为这种变化是由于噪声所引起的CPU予以切除;而当超过或低於这个极限值的变化在设置的不敏感时间以外,则认为这种变化是由于真正的流量变化所引起CPU就认可是测量流量的变化。

本产品的变化率设置范围可在0~30%内选定不敏感时间可在0~20s内选择。当变化率限制值和不敏感时间值两者任一个为0时这种功能将被关闭。一般推荐值為:变化率限制值为10%不敏感时间值为3s。

注意短时间的测量,特别是传感器出厂校验时不可使用这种功能

转换器显示器为10位计数器,最大允许计数值为使用积算单位为L、m3、USgal、Igal和kg、t。并有以0.001、0.01、0.1、1.0为倍率的上述单位显示可方便读出一段时间的累计流量。

本转换器具有质量流量测量功能根据流量量程设置选择的质量流量单位,可以确定被测流体的密度单位密度设置可在0.001~9.999范围之内。但绝对不能使密度值为0否则流量测量的结果总为零值。

用户可在电流输出类型中选择0~10mA或4~20 mA的模拟电流输出

脉冲输出方式有频率输出和脉冲输出兩种供选择。频率输出为连续方波;脉冲输出为矩形波脉冲串频率输出多用于数字的瞬时流量测量和短时间总量累积;脉冲输出通过脉沖当量选择,可读出累计流量的容积值多用于长时间直接容积单位的总量累积。

频率输出和脉冲输出为OC门输出形式因此,应外接直流電源和负载具体见第3.4.5节的图3.6。

脉冲当量定义:每个脉冲代表的体积或质量流量

在同样的流量下,脉冲当量小则输出脉冲的频率高,適于电子计数器累计流量;脉冲当量大输出脉冲的频率低,适于用 率可达25次/秒的机械式电磁计数器计数

脉冲宽度可以选择:自动、10ms、20ms、50ms、100ms、150ms、200ms、250ms、300ms、350ms和400ms。在选择脉冲宽度时要考虑不能与脉冲输出的最大频率冲突。

仪表频率输出满度对应于流量测量上限即百分比流量嘚100%。频率输出上限值可在1~5000Hz范围内任意设置

仪表具有空管检测功能,若用户选择允许空管报警则当仪表检测出空管状态时,即将仪表模拟输出、数字输出置为信号零同时将仪表流量显示为零。

本产品空管报警和电极报警是用恒流源方法实测传感器电极电阻来做智能判断。按电磁流量计信号内阻公式:

式中——电极直径——流体电导率,电极电阻一般在5~50kΩ。测量电阻与流体电导率、电极直径有关。测量电阻能够反映电极表面污染、附着以及受电解质流体极化影响等不同情况流体不充满,电极不能正确检测感应信号测量电阻向CPU提供电极状况信息,由CPU做出空管和电极异常的判断转换器提请用户做出适当的电极维护。

本产品改善了空管报警的智能化程序仅以初测嘚电极电阻值为基础,选择适当的电极电阻阈值(一般取初测电极电阻值的3倍值为参考阈值)恒流源方式测电阻使测量不受电缆长度影響,从而使操作更加简便检测更加可靠。

上限报警值以量程百分比计算该参数采用数值设置方式,用户在0%~199.9%之间设置一个数值仪表運行时,当流量百分比大于该值时仪表将输出报警信号。

   下限报警阈值以量程百分比计算该参数采用数值设置方式,用户在0%~199.9%之间设置一个数值仪表运行时,当流量百分比小于该值时仪表将输出报警信号。

   反向测量允许设置在“允许”状态当流体反向流动时,转換器按反向流量值输出脉冲和电流反向总量进行累积。反向测量允许设置在“禁止”状态当流体反向流动时,转换器输出脉冲为“0”电流输出为信号“0”(4mA 或0mA),但反向总量仍然进行累积

在该参数设置中,用户置入“积算总量清零”的密码仪表确认密码无误后,洎动完成积算量清零同时将三个积算器清为零值,重新开始累积

“积算总量清零”密码可以在用3级密码进入设置状态后,在“清积算量密码”菜单下置入您想要设置的“积算总量清零”密码修改原来的“积算总量清零”密码。注意:请记下您的“积算总量清零”密码

仪表配套的传感器出厂校验单或产品标牌上,应标有“传感器系数”用户应将“传感器系数”置入仪表的传感器系数值参数中。

转换器能向传感器提供四种励磁方式用户可根据被测流体实际情况选择一种。通常可以使用方式1励磁方式2,3适合于大口径清洁水测量注意,在哪种励磁方式下工作传感器就必须在该种励磁方式下标定。

该系数为人为设定的系数转换器内部计算时,总流量是测量流量乘鉯该系数值例如,应用于具有仿真传感器的明渠测量潜水电磁流量计或现场标定后对仪表进行修正

3.9.4.26正向总量预置和反向总量预置

用于哽换转换器时保留原先流量积算值的累数值,以便于保持连续累计总量

本转换器具有接点输入控制功能,主要用于远程累计量清零、累計量同步显示和批量控制输入

选择“输入禁止”时,该功能被取消选择“累积停止”时,使用与换向器同步开关可以使转换器的流量积算器与其它标准容器或标准流量积算器同步计数,同步停止在一定权限下选择“累积清零”时,可以清掉流量积算器的积算值

转換器出厂时电流输出零点调节,使电流输出准确为0mA或4mA

转换器出厂时电流输出满度调节,使电流输出准确为10mA或20mA

转换器制造厂用该系数使儀表励磁电流和信号放大器规格标准化。

传感器编码记载配套的传感器出厂时间和编号以确保设置的传感器系数准确无误。

转换器编码記载转换器出厂时间和编号

3.9.4.33时间 年、月、日、时、分、秒(带时钟功能)

用户使用4级密码进入,可改时间 年、月、日、时、分、秒;

用戶使用4级密码进入可修改此密码;

3.10附加功能(选项)说明

本功能只适用于带有掉电计时功能的转换器。仪表内部设有不掉电实时时钟能够自动累计掉电时间多达10000小时,掉电次数10000次同时可保存40~256条掉电、上电的时间以及掉电时刻的瞬时流量记录。当40~256次掉电记录记满后将循环保存新的掉电记录。

3.10.1.1显示掉电次数及累计掉电时间

在自动测量状态按“下换下行显示内容,即可浏览停电次数和累计停电时间

3.10.1.2 浏览掉电和上电时间记录

秒钟则返回流量测量显示状态。若无任何键按下三分钟后将自动返回测量显示状态。掉电记录显示格式如下唎所示:

该记录表示 掉电记 停电时间为07年12月22日13点35分05秒,重新上电时间为07年12月23日10点45分20秒掉电时的瞬时流量为168.74m3/h,该次掉电时间长度为21小时10汾钟

先按住“复用3级以上的密码进入参数设置状态,选择“停电计时清零”项目后输入“总量清零密码”(默认值为36666)即可。

本功能呮适用于带有定量控制功能的转换器

    定量控制功能的设置主要与两个菜单项有关系:“流量积算单位”和“定量控制设置”。详细说明洳下:

3.10.2.2与定量控制有关的显示内容

  • 要保证测量方向为正向测量和累积
  • 由端子IN+和IN-引出线接启动按钮或启动控制信号(参见图3.7),用来实现萣量控制启动同步当按一下启动按钮,转换器记录当前累积量并根据定量值计算出目标累积量,开始计数当目标值到,输出继电器信号
  • 定量控制的继电器接点由端子ALM+和ALM-输出。当定量目标值达到时继电器接点为断开;当定量目标值未达到时,继电器接点为闭合
  • 继電器接点的最大允许功率为60W。

3.11自诊断信息与故障处理

    电磁流量转换器的印刷电路板采用表面安装技术对用户而言,是不可维修的因此,用户不能打开转换器壳体

智能化转换器具有自诊断功能,除了电源和硬件电路故障外一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提 符号在测量状态下,通过下 显示出故障内容如下:

转换器与电磁流量传感器一同组成电磁流量计进行流量測量因此在处理转换

    器故障前,请应首先确认管线流体流动状态、传感器、系统接线等是正常的!

b)  检查电源保险丝是否完好保险丝的哽换应是同型号规格的;

c)  检查供电电压是否符合要求;

d)  检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;

e)  如果上述前3项a)、b)、c)都正常

f)  当查不出问题时,请将转换器交生产厂维修

  • 励磁接线EX1和EX2是否开路;
  • 传感器励磁线圈总电阻应小于150Ω;
  • 如果a)、b)两项都正常,则转换器有故障
  • 测量流体是否充满传感器测量管;
  • 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIG GND三点短路,此时如果“空管报警”和“电极异常”提示撤消说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或电极被气体覆盖缘故
  • 检查信号连线是否正确;

    在传感器有流体充满的情况丅,使用如500型指针式万用电表电阻×1kΩ档,检查传感器电极电阻。万用电表红色试笔分别接电极,黑色试笔接接液电极(接液环或金属管道),万用电表指针自左向右摆动,指示约至3~50kΩ,然后自右向左放电,两电极向右摆动的差值不超过20%,否则说明电极被污染、覆盖

    使用数字万用表分别测量DS1和DS2对接液点(接液电极、接液环、金属管道)之间的直流电压应小于1V,两电极之间的直流电压差值应在50mV以下否則说明传感器电极被极化。

    上限报警提示出输出电流和输出频率(或脉冲)都超限将流量量程改大可以撤消

    下限报警提示出输出电流和輸出频率(或脉冲)都超限。将流量量程改小可以撤消

   已在流量量程设置、流量积算单位设置和脉冲当量设置中做出智能判断并提示方便修改设置。

3.11.7系统自检报警

   若系统自检报警, 则请将转换器交生产厂维修

3.11.8 测量的流量不准确

  • 被测量流体是否充满传感器测量管,管道內是否有气泡;
  • 信号线连接是否正常绝缘是否下降,接地是否良好;
  • 检查传感器系数、传感器零点、出厂标定系数是否按传感器标牌或絀厂校验单
  • 检测传感器电极与液体的接触电阻和电极绝缘是否良好
  • 232/485转换接口性能不好。不同厂家的转换接口性能差异很大
  • 通讯线材质鈈好。必须是带屏蔽层的双绞线如果是普通平行线,则会因为分布电容的影响
  • 通讯线接错位置或者通讯线接反。
  • 上位机的仪表地址、波特率和仪表里面设置不一样
  • 协议不对,有的协议是两字节命令发送有的协议是4字节命令发送。
  • 通讯距离超过1000米或者现场电磁干扰呔大,这时应该增加中继器来增加通讯传输能力
  • 现场测试时 是直接用电脑通过一根短线直接和仪表相连,这样就排除掉了线材、环境电磁干扰等诸多因素可以对232/485接口、接线或通讯协议迅速作出判断。

我们的产品保证:质保一年

采用防雷电保护设计电路,高效抗干扰电蕗适用各种恶劣环境

传感器零点修正以及自动校零

故障自诊断功能并报警提示

采用电容式技术的空满管检测技术

瞬时流量和累积流量双姠测量功能

正反向流量均可精确測量

16位数字电流环 4~20mA输出、0 ~5KHz频率输出、脉冲当量输出

应根据被测介质的腐蚀性,磨损性及温度来选择

智能管噵式清水流量计 

例:150表示DN150若通径后I插入式

J-KM-LDE系列一体式清水流量计  由LDG-S型电磁流量传感器和转换器配套组成一组,口径从10mm至1200mm其结构紧凑,咹装方便测量精度高,抗干扰性好

JKM-LDE系列一体式清水流量计  由LDG-S型电磁流量传感器和转换器配套组成一组,口径从10mm至1200mm其结构紧凑,安装方便测量精度高,抗干扰性好

    高压清水流量计  专门用于石油勘查,地质或油田系统测量高压条件下泥浆高压注水等介质的流量

   潜沝型清水流量计  是国家环保局推荐使用的污水排放用明渠流量仪表。

   我公司本着“关注客户开阔进取”的质量方针。选用优秀的人才貫彻ISO9000标准采用先进技术,配备精良设备提高和改进产品质量和完善的售后服务,把我们优秀的产品和服务奉献给广大客户满足顾客嘚要求。

JKM-LDE系列清水流量计  口径从10mm到1200mm主要用于化工,钢铁煤炭,给排水造纸,食品纺织印染等工业领域。测量酸碱,盐等强腐蚀性及液固两相流体的体积流量可与显示,记录仪表积算器或调节器配套对流量进行检测,积算调节和控制,并可实现信号的远距离傳送仪表的安装形式有一体式和分体式。

  清水流量计  传感器是根据法拉第电磁感应原理工作的如图一所示。在测量管轴线和磁场磁仂线相互垂直的管壁上安装了一对检测电极当导电液体沿测量管在交变磁场中磁力线成垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应電势此感应电势由测量管上两个检测电机检出,数值大小如下所示:

三、清水流量计  性能简介

内衬材料:聚四氟乙烯  氯丁橡胶 /// 聚氨酯橡膠

防护等级:标准型IP65(防喷水)///特殊型IP67(防浸水)/// IP68(防潜水)

  *长度A是不包括端部衬里在内的测量管长度衬里厚度δ,安装长度应为A+2Δmm(氯丁橡胶衬里厚δ约6MM,聚四氟乙烯衬里厚约2.5mm接地环厚度另计)

 5.1选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同

  传感器通常选用与工艺管道相哃的口径,这样安装方便但它的前提是管内流体的流速应在常用范围内。一般工业用清水流量计  的满量程流速范围为1~4m/s可按不同的测量對象选择。

 列如:对于带有颗粒的易造成磨损的流体常用流速≤3m/s;对于易粘附管壁的流体,常用流速≥2m/s流量,流速与口径三者关系见圖7

5.2清水流量计  选择传感器的口径与连接的工艺管道口径不相同

 这种选择适用以下几种情况:

 A、管道内的流速偏低,工艺流量又较稳定為满足仪表对流速范围的要求,在仪表部分提高流速选择传感器口径小于工艺管道口径,在传感器的前后加接异径管

B、从价格上考虑,对于大口径的清水流量计  口径越大,价格越高对管道内流速偏低,工艺参数较稳定的情况可选用口径娇小的传感器。这不仅可使儀表运行在较好的工作状态下还可降低仪表的投资费用。

 A、异径管锥角的选择

 为了在安装异径管后不过多影响流速场的分布不影响清沝流量计  的精度,要径管的中心 a不大于15°,越小越好。这样可把异径管视为直管段的一部分

 B、加装异径管会产生压力损失,总的压力损失囿三部分组成

 根据被测介质的腐蚀性由用户负责选定。对一般介质可查有关防腐手册,选定电极材料对混酸等成分复杂的介质,应莋挂片试验

清水流量计  选型注意事项

 作温度和最低工作温度必须符合流量计规定的温度要求。

.确定是否有负压情况存在

.测洁净介质时,经济流速是1.5-3m/s,测易结晶的溶液时应适当地提高流速,3-4m/s为宜起到自清扫,防止粘附沉积等作用测矿浆等磨损性流体时,应适当降低流速1.0-2m/s为宜,以降低对内衬和电极的磨损实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见

 清水流量计  应根据被测介质的腐蚀性磨损性和温度来选择內衬材料 

衬里材料耐腐蚀性能工作温度适用范围

氯丁橡胶Ne耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀-20~70℃工业用水污水低浓度酸碱盐

聚氨酯橡胶PO有极好的耐磨性能,专用于强磨损性浆液,不耐腐-10~60℃含固体颗粒的液体(水泥浆矿浆等)

聚全氟乙丙烯FEP1耐热耐腐蚀性与PTFE相当

2机械强度高,抗磨损性能好

3内表咣滑,不易粘附沉淀物

4有很好的耐负压,抗真空作用-40~180℃除砂浆等强磨损性介质外的所有流体与PTFE一样,能用于饮料等有卫生要求的介质

清水鋶量计  选型谱

方形(仅适用于分体式)

锂电池供电(不带信号输出)

防爆(仅适用于分体式)

≤180℃(仅适用于分体式)

聚四氟乙烯(≤180℃)

质量流量计是对被测介质的流量進行连续测量测量结果是以公斤或吨等重量工程单位显示出来的流量仪表。 

质量流量计是不能控制流量的它只能检测液体或者气体的質量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值但是,质量流量控制器是可以检测同时又可以进行控制的仪表。

为什么一般嘚流量计需要直管段

足够的直管段能够使介质的流态充分伸展在流经速度式流量计时得到稳定得流场,提高测量精度;

对于某些机械部件较多的流量计直管段降低了流态突变的冲击,延长使用寿命;

某些速度式流量计的上游直管段要求达到40倍!

为什么质量流量计不需偠直管段

管线法兰盘, 缩径, 扩径, 整流器, 弯头, 以及阀门等都会对流体产生影响;

所有以流速为基准的流量计都有一定的直管段要求,目的是为叻使流量计计量的条件和实验室标定的条件相接近;

质量流量计与介质的流速没有任何关系完全消除直管段的需要。

不要使用传感器对Φ管线

不要使用传感器支撑管线

不要直接支撑在传感器上

弯头避免冷凝水进入接线盒

传感器和变送器之间最长电缆限制1000ft(300m)传感器与大嘚变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。由于传感器工作依赖电磁场所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。

还应仔细选擇安装位置尽量避免振动

安装方面还需要考虑的因素:

为使调零时没有流动,质量流量计上下游设置截止阀并保证无泄漏。

控制阀应裝在质量流量计下游质量流量计保持尽可能高的静压,以防止发生气蚀和闪蒸

为不使流程中发生的和外部的机械振动,应向制造厂询問所提供质量流量计的共振频率范围亦可向制造厂提供现场振动状况咨询是否需要采取下列措施,如:

设置振动衰减器或柔性连接管

特殊的流量传感器的夹装固定设备,等等

安装-防止质量流量计间相互影响

同一型号两台质量流量计串联安装,或多台质量流量计接近地并荇(或并联)安装尤其装在同一支撑台架时,测量管振动会使各质量流量计间相互影响产生干扰而引起异常振动,严重时使仪表无法笁作安装时应采取防范措施,如:

向制造厂提出错开接近仪表的共振频率值;

拉开流量传感器距离不设置在同一台架上,独立设置支撐架;

流量传感器异方向安装;

流量传感器间设置防振材料隔离等方法

在装载和卸载计量应用中,传感器外壳应朝上或垂直安装传感器下游应安装单向阀,以防止介质回流单向阀应尽可能靠近传感器安装。在某些情况下工艺介质不能完全从管道中排除,此时一般建議旗式安装在装载或卸载应用时,应尽量按照以下开车步骤进行:

在传感器上游和下游安装截止阀;

缓慢打开上游阀以排出空气和利用介質充满传感器;

当流量系统开始计量时缓慢打开下游阀直到全部打开。

质量流量计施工注意问题

如为新建管线,在吹扫过程结束后再安裝传感器(或是有吹扫副线吹扫时将流量计前后手阀切死);

在管线上进线焊接作业时,要取下传感器;

在安装大口径传感器时不要將支撑物支撑在传感器外壳上。

管道的检查,将一侧法兰的螺丝卸下,将两侧支撑的紧固件卸下,产看是否对中.如果发生偏移则进行校准!

流量計传感器连接对侧法兰不匹配

流量计安装在末端排空向下的方式,如下图(液体方式气体与之相反)

连接电缆从下往上穿入仪表

可以用鋼尺或者角尺靠在法兰两侧检测,同心度偏差≤0.5mm

常见错误代码情况下的故障及处理?

原因分析:U型管传感器没有满管存在液体和气体混合情况

首先完成准备工作,然后按检查步骤进行现场检查没发现问题后在工艺条件允许情况下让操作工启泵冲刷一下管线和流量计,停泵等待一分钟关闭传感器下游的截流阀后观察零点还是否漂移;如果还零漂就进行调零操作;若标零后还经常偶尔出现零点漂移(小于量程3%)情况检查小流量切除量可以适当修改切除量但不能超过量程3%。

1.关闭传感器下游的截流阀;

2.确保传感器达到满管状态;

3.确保被测流體已经完全停止流动;

4.然后操作变送器面板功能键进入调零菜单

5.进入变送器离线菜单密码默认是:1234,步骤如右图当调零在进行过程中时显示器的顶端线会布满小点,且状态LED会闪烁黄色

修改小流量切除步骤(HART275进行)

1.将250Ω电阻并到变送器1、2号输出端上;

2.将HART信号线接到变送器1、2号输出端(如下图),开机通讯正常后按以下树形图找到质量或体积流量切除值

故障问题2:U型管噪音振动大

原因分析:U型管不满管戓管内有异物,驱动增益变大超过20%以上

首先完成准备工作然后按检查步骤进行现场检查没发现问题后。接着查看传感器核心处理器的K1K2,K3FD系数是否与铭牌参数一致,参数若无问题就在工艺条件允许情况下让操作工启泵对管线及流量计U型管进行冲刷一遍试图将异物冲走嘫后让U型管充满介质再进行标零(参考故障问题1调零步骤);

若还是振动大则需拆下U型管进行清理检查,拆卸时先关闭上下游阀慢慢打開放空阀用接油器具进行排污,防止污染地面或者表箱开放空阀不要一次开的太大,防止引压管内介质突然喷出不要正面对着放空阀偠侧面观察,采取必要的遮挡措施人员应站在上风口,防止可燃介质产生静电防止危险化学品造成化学伤害,防止高温介质烫伤和液態烃冻伤;

并同时通知工艺清理检查过滤器清理完成回装时垫片要选择合适金属缠绕垫片、垫片要安装正中、螺栓安装规范用力均匀;儀表投运前,认真检查阀门、引压线、表体各密封点是否连接可靠以及各放空点、排污点都是否关闭,电源及信号线连接是否可靠方投用仪表步骤;仪表投运后,不要马上离开现场观察运行情况,防止介质泄漏确认无误后清理干净施工现场,通知工艺人员仪表投用囸常关闭施工前开具的各项作业票,并将作业票存档备查

查看K系数步骤(HART275进行)

1,将250Ω电阻并到变送器1、2号输出端上;

2将HART信号线接箌变送器1、2号输出端(接线参考图1),开机通讯正常后按以下树形图查看相关参数

故障问题3:密度、温度参数不正确或波动大

原因分析:U型管传感器系数设置不对或传感器不满管

查看传感器K1,K2K3,FD系数是否与铭牌参数一致(查看步骤参考故障2)发现不一致可能是核心处理器被换,找回原来的处理器装上即可更换时变送器要断电情况下进行,松开核心处理器模件中央的固定螺丝轻轻从外壳内拔出核心处理器,抓紧并垂直向上小心地从传感器上取下核心处理器

不要旋转或转动核心处理器,避免插针折弯或损坏密度参数波动大查看驱动增益是否超过20%,传感器是否存在气液两相混合情况然后可以通过让传感器满管便可解决波动问题。

故障问题4:变送器表头累积量无故清零

原因分析:累积量满量程自动清零或人为误操作进行清零

解决处理:变送器面板清零功能禁用操作步骤如图:

故障问题5:变送器累积量无故停止不累计

原因分析:累积量人为误操作停止累积

解决处理:将变送器面板停止累积功能禁用,操作步骤如图:

故障问题6:变送器显示面板没有密度温度或体积瞬时流量变量显示

原因分析:变送器显示组态菜单没有设置进行相应显示变量

用HART275进入“在线菜单--显示器设置选项“(HART通讯请参考问题1),然后对要显示的变量进行组态步骤如下:

故障问题7:变送器与DCS通讯不上

原因分析:变送器电源空开跳闸断电不笁作;通讯线路断开485转换模块故障;变送器通讯协议不正确地址码有误;

通讯参数(COMM)设置流程图

(2)当HART地址为0时,仍可通过LOOP CUR HART项关闭回路电流模式此时变送器会提示A101报警信息。

(3)要确认选项型设定项按SCROLL选择,然后按SELECT选中此时屏幕上交替显示ST or E/SAVE? 再次按SELECT确认。如在2分钟内没有按键自動退出离线菜单。

故障问题8:批控器没有流量显示变送器表头显示正常

原因分析:变送器频率输出电路故障;内部 / 外部电源组态不正确;输出电平与接受设备不匹配

利用变送器仿真(SIM)操作功能,让变送器输出1KHZ频率信号(步骤见图);用数字万用表频率档侧量变送器频率輸出端(34端子,通道B)是否有1KHZ频率输出(见图);若没有频率信号输出那进入变送器离线菜单将频率信号更改到通道C(5,6端子)再进行頻率测量(设置见图);

若有频率输出则将万用表档位调至直流电压档检查变送器输出电平值是否符合批控器的PLC频率输入电平值。

若更换通道后还是没频率输出或有频率输出但输出电平电压不在17~21VDC左右可能变送器电路板出故障向设备管理人员反应情况经批准同意后方可更换變送器表头,更换的时候变送器要断电并做好信号线标记;更换新表需注意将仪表各参数设置与原仪表一致并填写设备领用登记执行相關设备变更管理规定。

故障问题9:发油数量偏多或偏少

原因分析:可能工艺管线有水;或K系数有误

通知工艺将管线水排干;再检查传感器K1,K2系数是否有误查看活零点是否波动大(若超过±2侧需进行零点标定);若还是不准将流量计送到质量流量计检定局重新标定校准。

故障問题10:码头装船流量计没有介质流过,瞬时质量流量波动特别大或有A026故障代码

原因分析:电源放大板故障

首先断电检查电源放大板上的保险丝是否熔断若保险断了则更换与原来一样电流值的保险;

若保险没熔断可能电路板坏了,将情况向上级汇报得到批准后更换电路板;更换后要做好材料登记造成电路板损坏可能是供电电压不稳定,改用UPS电源进行稳压供电以延长电路板寿命