S2接369,但没有接地与接零,这样有影响吗?

若将电器设备做了接地与接零保護则出现单相接地与接零短路或漏电故障时会在线路中产生较大的短路电流或漏电电流,从而使上级保护器件(断路器或漏电断路器)動作脱扣自动切断故障线路电源。

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备嘚电源

保护接地与接零适用于一般的低压不接地与接零电网及采取其它安全措施的低压接地与接零电网;保护接地与接零也能用于高压鈈接地与接零电网。

保护接零只适用于中性点直接接地与接零的低压电网

保护接地与接零系统除相线外,只有保护地线

保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时保护零线要与工作零线分开;其重要的装置也应有地线。

保护接零的优点:在接地与接零电网中为防圵用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地与接零效果好的多

保护接零的缺点:只能消除电器的外壳与电源的火线连接的嚴重故障,不能排除电器外壳的漏电故障

保护接地与接零的优点:一是降低漏电设备的对地电压;二是减轻了零干线断线的危险;三是当線路、设备发生对地短路时降低了接地与接零电阻,增加短路电流加速保护装置动作速度;四是改善架空线路的防雷性能,有利于限淛雷电过电压

保护接地与接零的缺点:线很难达要求的技术标准,存在不安全因素反而埋下事故隐患。

当电力系统有一点直接接地与接零受电设备的外露可导电部分通过保护线(PE线)与接地与接零点连接;

当保施工现场用电与外部共用一低压电网,即电力系统接地与接零極不在施工现场时就很难采用保护接零系统,只有采用保护接地与接零系统了

当施工现场采用电业部门低压侧供电,与外电线路员一電网时应按当地供电部门的规定采用保护接地与接零系统。

在日常生活中为了防止电器外壳带电,采用接地与接零措施进行保护当接地与接零电阻低于 4 欧时,此时如果电器的外壳带有 220V的电压则对接地与接零回路进行保护,按照公式 I=U/(RO+RG)那么短路电流为 /usercenter?uid=e12c05e79b137&teamType=2">加百列windy

1、概念区分:在低压配电系统中,变压器的中性点直接接地与接零正常情况下电气设备的金属外壳以及与其相连的可导电部分均与线路的零線做可靠的电气连接。

2、优势:在接地与接零电网中与保护接地与接零方式相比,保护接零方式在规避用电设备外壳带电伤人风险方面優越性更加突出

指的是将一切电气设备的金属外壳或平时不带电但可以导电的设备,用导体与接地与接零体(这里可以是PE线也可以是接地与接零网引出线)可靠连接起来的一种保护接线方式。

当用电设备发生漏电或相线接触设备外壳时造成设备外壳带电,而保护接地與接零就是限制设备漏电后的对地电压使之不超过安全范围。

保护接地与接零是限制设备漏电后的对地电压使之不超过安全范围。在高压系统中保护接地与接零除限制对地电压外,在某些情况下还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏電形成单相短路,促使线路上的保护装置动作以及切断故障设备的电源。此外在保护接零电网中,保护零线和重复接地与接零还可限淛设备漏电时的对地电压

保护接地与接零即适用于一般不接地与接零的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地与接零的低压电网

如果采取保护接地与接零措施,电网中可以无工作零线只设保护接地与接零线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器当在工作零線上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地与接零线或接零线

工作接地与接零-是电在工作中产生的余电,为了不让余电击伤囚让它能够让余电排入到大地体中,所称工作接地与接零;

凡是因设备运行需要而进行的接地与接零,叫做工作接地与接零如果不接,設备就不能运行例如:变压器的中性点接地与接零

保护零线-其实也就是地线,就是其中某根电线接触物体时让漏保开关能及时跳闸,不击伤人所称保护零线。

两种接线方式都为保护人身安全起着重要作用

一、保护接零与保护接地与接零的区别

保护接地与接零是限淛设备漏电后的对地电压,控制其处于一个安全的范围内避免保护使用者不受伤害。在高压系统中保护接地与接零除限制对地电压外,在某些情况下还有促使电网保护装置动作的作用;

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,以此来保护线路上的用电器此外,在保护接零电网中保护零线和重复接地与接零还可限制设备漏电时的对地电压。

保护接地与接零即适用于一般不接地与接零的高低压电网也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;

保护接零只适用于中性点直接接地与接零的低压电网。

如果采取保护接地与接零措施电网中可以无工作零线,只设保护接地与接零线;

如果采取了保护接零措施则必须设工作零线,利用工作零線作接零保护保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时还必须另装保护接地与接零线或接零线。

二、保护接零与保护接地与接零的优缺点与划分依据

在中性点对地绝缘的电网中带电部分意外碰壳时接地与接零电流将通过接触碰壳设备嘚人体和电网与大地之间的电容构成回路,流过故障点的接地与接零电流主要是电容电流

在一般情况下,此电流是不大的但是,如果电網分布很广,或者电网的绝缘强度显著下降这个电流可能达到危险程度,这就有必要采取安全措施

如果将设备的外壳通过保护接地与接零电阻与大地连接起来,这时通过人体的电流仅是全部接地与接零电流的一部分显然,保护接地与接零电阻与人体的电阻是并联的保护接地与接零电阻越小,流经人体的也越小

如果限制保护接地与接零电阻在适当的范围内,就能保障人身的安全所以,在这种中性点鈈接地与接零(绝缘)的系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分(正常时是不带电的)均应接地与接零,这就是保护接地与接零.

所谓保护接零就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接,有效地起到保护人身和设备的安全在变压器中性点直接接地与接零的三相四线制系统中,通常采用保护接零作为安全措施

在这种情况下,如果一相带电部分碰连设备外壳,则通过設备外壳形成相线对零线的单相短路短路电流总是超出正常工作电流许多倍,能使线路上的保护装置迅速动作从而使故障部分脱离电源,保障安全

在380/220V三相四线制中性点直接接地与接零的电网中,不论环境如何,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分,均应接零.

保护接哋与接零与保护接零的共同之处就是都能减轻人体触电危险,保护人身安全和设备安全.
不同之处在于,保护接地与接零用在中性点对地绝缘的系统中,而保护接零只能用在中性点直接接地与接零的系统中,同时,要能保障零线不能断开,否则就会有危险,就必须重复接地与接零.

1、保护接零鈈太可靠,比如零线断了,可能无法得到相应保护汀

2、中性点不接地与接零的三相四线制配电系统不允许用保护接零,原因同第1条;

3、保护接地与接零与保护接零不允许存在混用的情况

4、采用保护接零的系统,最好与保护接地与接零同时使用并且保护零线要做好重复汾段接地与接零;

5、保护接零系统的保护装置必须安全可靠,灵敏性一 定要满足要求同时最好配合其他的保护措施;

6、保护接零系统的保護零线不允许被切断,漏电保护器回路的漏电保护器要选择1P+N的


保护接地与接零与保护接零的主要区别:

(1)保护原理不同 保护接地与接零是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围在高压系统中,保护接地与接零除限制对地电压外在某些情况下,还有促使电網保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源此外,在保护接零电网中保护零线和重复接地与接零还可限制设备漏电时的对地电压。

(2)适用范围不同 保护接地与接零即适用于一般不接地与接零的高低压电网也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地与接零的低压电网。

(3)线路结构不同 如果采取保护接地与接零措施电网中可以无工作零线,只设保护接地与接零线;如果采取了保护接零措施则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时还必须另裝保护接地与接零线或接零线。

防电器外壳带电若采用保护接地与接零,在接地与接零电阻RG符合要求不大于4欧姆的条件下如果电器外殼带上220V的电压,则保护接地与接零回路短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地与接零电阻叫工作接地与接零电阻为了保證保护设备可靠的动作,接地与接零短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍因此,上式中的短路电流仅能保证断開整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关或27.5/3、即9.2A的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值保护设备就不能迅速、可靠的动作。此时电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A)只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源消除触电的危险。鈳见在接地与接零电网中为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地与接零效果好的多

由低压公用电网或农村集体電网供电的电气设备应采用保护接地与接零,不得采用保护接零这是因为公用电网和农村集体电网,低压线路的维护水平较低供电线蕗长,零线断线的可能性存在若采用保护接零,万一零线断线一台用电设备外壳带电,此低压系统的所有用电设备都带电非常危险

單相负荷线路保护零线不得借用工作零线否则,如果接零线路松落或折段将会使设备金属外壳带电或当零线与火线接反时使外壳带电。

采用保护接零只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障所以电器外壳在采用保护接零的同时,还应采取其他保护措施消除电器外壳的漏电故障目前常用的方法是安装电流型漏电保护器。

必须有可靠的短路保护或过电流保护装置楿配合各种保护装置必须按照安全要求选择和整定。

一是降低漏电设备的对地电压;二是减轻了零干线断线的危险;三是当线路、设备發生对地短路时由于重复接地与接零与工作接地与接零并联,降低了接地与接零电阻增加短路电流,加速保护装置动作速度缩短事故持续时间;四是因重复接地与接零对雷电流的分流作用,改善了架空线路的防雷性能有利于限制雷电过电压。

现行的公用配电网络中并没有采用统一专用的接地与接零(或接零)线,用户不是都具备这方面的专业技术知识再加上城镇居住条件的客观环境、房屋配电系统设计施工不规范、供电部门安全宣传管理不到位等因素的限制或影响,正确有效地实施保护接地与接零不是件容易的事因此很多用戶使用保护接地与接零线也很难达要求的技术标准,存在不安全因素反而埋下事故隐患。

保护接地与接零与保护接零的主要区别:

1.保护原理不同保护接地与接零是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围在高压系统中,保护接地与接零除限制对地电压外在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源此外,在保护接零电网中保护零线和重复接地与接零还可限制设备漏电时的对地电压。

2.适用范围不同保护接地與接零即适用于一般不接地与接零的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;

保护接零只适用于中性点直接接地与接零的低压电网

3.线路结构不同。如果采取保护接地与接零措施电网中可以无工作零线,只设保护接地与接零线;

如果采取了保护接零措施则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开斷电器时还必须另装保护接地与接零线或接零线。

防电器外壳带电若采用保护接地与接零,在接地与接零电阻RG符合要求不大于4欧姆的條件下如果电器外壳带上220V的电压,则保护接地与接零回路短路电流I=U/(R0+RG)=220/(4+4)=27.5(A),其中R0是变压器中性点的接地与接零电阻叫工作接地與接零电阻

为了保证保护设备可靠的动作,接地与接零短路电流不小于自动开关整定电流的1.25倍或为容丝熔断电流的3倍因此,上式中的短路电流仅能保证断开整定电流不超过27.5/1.25、即22A的自动开关或27.5/3、即9.2A的熔断器,如果保护设备的额定电流值大于上述值保护设备就不能迅速、可靠的动作。

此时电器设备外壳上将长期存在对地电压,对操作电器的人员是非常危险的

而采用保护接零,电器外壳绝缘击穿时的短路电流远大于27.5(A)只要合理选择保护装置的动作电流,当绝缘击穿造成单相短路短路电流通常很大,足以使保护装置迅速切断电源消除触电的危险。可见在接地与接零电网中为防止用电设备外壳带电伤人,采用保护接零比采用保护接地与接零效果好的多

由低压公用电网或农村集体电网供电的电气设备应采用保护接地与接零,不得采用保护接零这是因为公用电网和农村集体电网,低压线路的维護水平较低供电线路长,零线断线的可能性存在若采用保护接零,万一零线断线一台用电设备外壳带电,此低压系统的所有用电设備都带电非常危险

单相负荷线路保护零线不得借用工作零线否则,如果接零线路松落或折段将会使设备金属外壳带电或当零线与火线接反时使外壳带电。

采用保护接零只能消除电器的外壳与电源的火线连接的严重故障,不能排除电器外壳的漏电故障所以电器外壳在采用保护接零的同时,还应采取其他保护措施消除电器外壳的漏电故障目前常用的方法是安装电流型漏电保护器。

必须有可靠的短路保護或过电流保护装置相配合各种保护装置必须按照安全要求选择和整定。

一是降低漏电设备的对地电压;

二是减轻了零干线断线的危险;

三是当线路、设备发生对地短路时由于重复接地与接零与工作接地与接零并联,降低了接地与接零电阻增加短路电流,加速保护装置动作速度缩短事故持续时间;

四是因重复接地与接零对雷电流的分流作用,改善了架空线路的防雷性能有利于限制雷电过电压。

现荇的公用配电网络中并没有采用统一专用的接地与接零(或接零)线,用户不是都具备这方面的专业技术知识再加上城镇居住条件的愙观环境、房屋配电系统设计施工不规范、供电部门安全宣传管理不到位等因素的限制或影响,正确有效地实施保护接地与接零不是件容噫的事

因此很多用户使用保护接地与接零线也很难达要求的技术标准,存在不安全因素反而埋下事故隐患。

保护接零(protective connect to neutral):把电工设備的金属外壳和电网的零线可靠连接以保护人身安全的一种用电安全措施。

保护接地与接零是为防止电气装置的金属外壳、配电装置嘚构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地与接零。

所谓保护接地与接零就是将正常情况下不带电而在绝缘材料损坏后戓其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地与接零体可靠连接起来的一种保护接线方式。

接地与接零保护一般用于配电变压器中性点不直接接地与接零(三相三线制)的供电系统中用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时產生的对地电压不超过安全范围。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 接地与接零 的文章

 