LD6804EC 总线广复播模块(输出模块)二总线,无极性接5、6端子。制
电源②总线有极性,接1、2端子1为正极。
消防广播输入接9、10端子
背景百广播输入接11、12端子。
音箱接7、8端子且需接200K终端电阻。
电子编码占一度个地址点。
烟感测到有火情时传输信息给控制器控制器通过输入输出模百块的输出端,给消防泵信号启动消防泵,消防泵启动後通过输入输出模块的输入端将启动信息传送给控制器
控制模块通过他控制现场设备的,但不接受反馈信号,也就是输出模块。输度入输出:控制现场设备同时接收其反馈信号。输入模块也称监视模块只接收反馈信号,起监视作用
输入输出模块主要控制低电流的外控设備,比如电源切断排烟阀,送风阀卷帘门,电梯迫降等;输入模块主要接受反馈信号接压力开关、水流指示器、信号蝶阀等。还有其他的专用模块:比如电话模块、广播模块等
在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号使被控设备动作,同时可以接收设备的反馈信号以向主机报告,是火灾报警联动系统中重要的专组成部分市场上的输入输出模块都可以提供一对无源常开/常闭触点。
用以控制被属控设备部分厂家的模块可以通过参数设定,设置成有源输出(如海湾GST-LD-8301)相对应的还有双输入输出模块、多输入输出模块等等。
你对这个回答的评价是
北京利达的输入输出模块需要采用利达的编码器进行地址编码的,还需偠根据设备回路的需要来参考确定的详见我的网盘的利达128设备手册。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
产品规格见详细说明书包装说明盒装
泛海三江KZJ-956输入输出模块控制模块_使用说明书
KZJ-956型输入/输出模块与二总线系列联动控制器配套使用主要对消防联动设备进行输出控制(如排烟阀、送风阀、防火阀等),并可接收联动设备的反馈信号以判断被联动设备是否正常工作。
KZJ-956型输入/输出模块端子接线详细说明
联动设備反馈信号接入端 |
联动设备反馈信号接入端 |
泛海三江KZJ-956输入输出模块控制模块_使用说明书
接线方法如下图(接线示意图)所示此时负载回路和反馈回路均必需并接终端负载,模块能识别负回路的短断路故障和反馈回路的断路故障
执行标准:GB16806一2006《消防联动控制系统》
工作指示:红色狀态指示灯(巡检时闪亮,动作时常亮)
壳体材料:ABS白色
使用环境:室内,温度一10℃一+50℃相对湿度:}95% C400C士2℃无凝露)
编码方式:通过编码器进行编码,哋址编码1}-324任选
泛海三江KZJ-956输入输出模块控制模块_使用说明书
五KZJ-956型输入输出模块的接线方式
说明:将编好地址码的KZJ-956型输入/输出模块的L1. L2端子并联接入总线回路中,并将模块的+24V, GND端子并联接入消防联动*电源的十24V, GND但各模块及接入同一回路中的其它编码型火灾报警触发器件、编码型模块類产品及智能型声光警报器不能具有相同编码地址。T00, TO1端子负载设备接入端子如上图所示可接入由24V电压驱动的设备,应注意的是在设备末端需接入47KS2的终端负载FBO. FB1端子接联动设备反馈信号端即设备动作后能给出闭合信号的无源接点
注意:接入KZJ-956型偷入/输出模块的十24V, GND必须正确接入,鈈能接反否则将会损坏模块。