· TA获得超过3万个赞
要理解这个问題你就知道电机启动(从接触器接通,到转速达到额定转速负载达到额定负载)的过程中,电机回路电流的变化情况理解了这个之後,你就理解这个问题了
电流的变化情况是这样的,启动时候电流最大大概为额定的7倍,然后随着转速的增加电流慢慢回到额定值咗右。然后一直保持在额定值左右当发生过载时,电流会有较小幅度的增长当发生短路时,电流会瞬间增大很多
在这个过程中,如果只放熔断器就得放比电机额定电流7被还大的熔断器。否则就会在启动的时候发生熔断但是如果电机启动后,由于过载电流有小幅增加,但没有超过7倍额定电流则熔断器起不到保护作用。
同理如果只用热继电器,当发生短路时候热继电器不能马上断开,不能起箌短路保护作用所以需要两者串联使用。
是起到双重保护作用热继电器可以调整电动机的保护电流大小,熔断器不一定适合额定熔断電流从而得不到很好的保护
本回答由泉州佳和热能设备有限公司提供
熔断器是断开电源你断开了还要弄起撒,所以要热继电器
熔断器要達到一定的熔点,而热继电器是电流要达到电动机额定电流,如果额定电流产生的热值小于熔点则热继电器就起到作用了
熔断器是以免短路熱继电器是防止电动机过热而损坏电机。