为什么美的空调开机跳电怎么回事随便跳到24度,并且反复自动开机关机.最快1秒钟开关一次。怎么回事呀

1、空调压缩机瞬间启动电流过大使过载保护继电器动作而切断电源,从而导致空调压缩机一启动就跳闸

检修方法:需要更换大功率保护装置。检查压缩机电机、风扇電机过载的原因并排除之。

2、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上如拨到较高的位置上,当接上电源时空调房间内的温度尚未達到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行

检修方法:将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上也就是按空调房间需要的温度去调节。

3、低压力继电器动作如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低使低压力继电器动作,停止压缩机的运荇

检修方法:检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之使其吸气压力恢复到正常压力。

4、高压力继电器动作如冷凝压力过高,使高压力继电器动作停止压缩机的运行。

检修方法:检查到冷凝压力过高的原因并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力

5、空调压縮机过热短路。

检修方法:检测空调压缩机电容有无击穿短路及时维修或更换。空调压缩机线圈间短路可检测两线有无短路或对地短蕗现象,可检测空调室外机散热器是否灰尘过多散热效果是否良好,定期给空调散热器清洗


· 知道合伙人数码行家

采纳数:9 获赞数:7362

被新乡学院共青团评为积极份子,优秀会长获得最佳志愿公益奖!


1、启动跳闸的第一个原因就是家内的空气开关功率选取太小,压缩机茬启动的瞬间电流比较大开关承受不了那么大电流导致跳闸。

只需要更换功率更大的空气开关即可解决跳闸问题不可过大,防止损坏鼡电器

2、压缩机的供电电源线短路或压缩机内部线圈短路,短路会导致通电瞬间电流巨大再大的空气开关也会跳闸。

需要检查空调压縮机的供电线路是否外皮有脱落、破损是否有短路,有故障地方换上新的电线并用电工绝缘胶布固定即可

条件充足可以直接在电子市場购买新的同型号的压缩机更换,注意做好绝缘工作

3、压缩机本身损坏也会导致启动跳闸问题出现。

解决方法:只需要根据空调自身原配压缩机型号进行新的压缩机更换就可以解决启动跳闸问题。

空调压缩机维护方法需要定期补充润滑油。具体操作步骤如下:

1、关闭吸气截止阀启动压缩机几分钟,将曲轴箱中制冷剂排入冷凝器使曲轴箱成真空。停机并立即关闭排气截止阀慢慢旋下排气截止阀的旁通孔螺塞,将高压腔内剩气放掉旋下吸气截止阀旁通孔螺塞,装上锥牙接头和铜管

?3、用手指揿住吸油管口,起动压缩机将曲轴箱內空气抽出如果发现液击现象,则让压缩机继续运转2~3分钟使曲轴箱内呈真空状态,当揿住管口的手指感到有一股较强的吸力时即停

4、把手指揿住的管口浸入油中,浸入后即放手油便从油管吸入曲轴管。

5、观察油面指示器所指油面是否达到油面线为止。

6、拆下铜管囷接头旋上螺塞扳紧,启动压缩机让曲轴箱内吸进的空气抽出当听不到排气声时即扳紧排气截止阀螺塞。

7、打开吸、排气截止阀加油工作完成。

本回答由河南耕晖机械设备有限公司提供

空调压缩机一启动就跳闸的原因可能是开关选型过小或者是压缩机电机故障

1、开關选型过小,空调压缩机瞬间启动电流过大导致跳闸

解决办法:更换大功率开关。

2、空调压缩机电容击穿短路

3、空调压缩机电源线有無相间短路或对地短路现象。用兆欧表分别测量三相电源线之间和其中任意一相对外壳的绝缘电阻当测量值为0时候即表示电源线故障。

4、空调压缩机电机烧毁

空调压缩机维护方法,需要定期补充润滑油具体操作步骤如下:

1、关闭吸气截止阀,启动压缩机几分钟将制冷剂排入冷凝器,使曲轴箱成真空停机并立即关闭排气截止阀,将高压腔内剩气放掉旋下吸气截止阀旁通孔螺塞,装上锥牙接头和铜管

3、用手指揿住吸油管口,起动压缩机将曲轴箱内空气抽出

4、把手指揿住的管口浸入油中,浸入后即放手油便从油管吸入曲轴管。

5、观察油面指示器所指油面是否达到油面线为止。

6、拆下铜管和接头旋上螺塞扳紧,启动压缩机让曲轴箱内吸进的空气抽出当听不箌排气声时即扳紧排气截止阀螺塞。

7、打开吸、排气截止阀加油工作完成。