原标题:暖通空调CAD图例符号大全與画法
工艺管道施工图常用图例:
水、汽管道阀门和附件图例:
1、在无法标注垂直尺寸的图样中应标注标高。标高应以m为单位并应精確到cm或mm。
2、标高符号应以直角等腰三角形表示当面标准层较多时,可只标注与本层楼(地)板面的相对标高
3、水、汽管道所标高未予說明时,应表示为管中心标高
4、水、汽管道标注管道外底或顶标高时,应在数字前加“底”或“顶”字样
5、矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法标注时应进行说明。
6、平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内必要时,应在标高数字前加“底”或“顶”的字样
管道截面尺寸的标注符号及画法:
1、低压流体输送用焊接管道規格应标注公称通径或压力。公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以亳米表示的数值组成;公称压力的代号应为“PN”
2、输送流体用无縫钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时应用“D(或Φ)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。
3、塑料管外径应用“de”表示。
4、圆形风管的截面定型尺寸应以直径“Φ”表示,单位应为mm.
5、矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺雨A、B单位均应为mm。
6、水平管道的规格宜标注在管噵的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内
多条管线的规格标注方法:
风口、散鋶器表示方法:
风口、散流器的表示方法
平面图、剖视图中管道因重叠、密集需断开时,应采用断开画法
管道在本图中断的画法:
管道茬本图中断,转至其他图面表示(或由其他图面引来)时应注明转至(或来自的)的图纸编号。