三菱空調CHECK指示灯亮代表:外界信号干扰故障
1解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常
2,经验总结:电子式整流日光灯產生的频率波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常产生频率干扰源,在维修此类故障前应仔细询问用户的使用情況以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰此故障属于前者。在处理時可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环也可更换更改后的控制器。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
三菱空调故障代码明细汇总:三菱空调故障代码对照表
1.室内机:正常运行时指示灯亮如果灯不亮,机组故障可能昰由电源保险丝、压缩机电机或风扇电机损坏等引起的
2.室外机:正常运行时,其指示灯不亮故障时,只有相应的指示灯亮在室外机控淛面板上,指示灯从右到左按1、2、3和4的顺序排列当它们发亮时,故障原因和处理方法如下:
1灯亮电源的相序不正确,反相防止器工作此时,如果三相电源的任何两相被切换灯1可以熄灭并且单元可以启动。该故障通常发生在安装后第一次启动时在正常运行期间不会发苼。
如果灯亮且低压不足检查吸入和排出压力。如果在补充制冷剂后发生可能是制冷剂过多。
3灯亮高压缺乏和氟缺乏。此时应对裝置进行泄漏检查。修理泄漏部分后应添加适量的制冷剂。
4.灯亮着温度传感头出现故障。节温器损坏或接触不良当灯1、2、3和4都亮时,是外部面板控制故障或变压器烧毁
三菱重工海尔机柜机故障代码
室内机和室外机电源关闭,电源关闭
操作开关电路板有缺陷。
E1操作開关线断开室内机电路板有缺陷。
E2室内机位置号重复室内机电路板损坏。
E3没有相应的室外机编号内部和外部信号线关闭,室外机电源关闭
室外机编号设置不正确(设置了48或49)
E4室内机数量设置不正确(48台或49台)室内机电路板不好
E5室内机、室外机通信异常、室外机电源异常(当室外机和室内机电源分离时),
E6室内机热交换器热敏电阻和室内机电路板不良
E7室内机吸风热敏电阻和室内机电路板不良。
E8内部热交换器温度高(加热时)内部热交换器热敏电阻短路,室内电路板不良
多个控制装置的e10操作开关数量超过。
E31室外机编号重复室外机电路板损坏。
E32电源有反相或缺少T相(初级)室外机电路板有缺陷。
E33压缩机过流、压缩机缺S相或R相(一次52c的二次接线)
室外机缺相和电路板不良
室内机和室外机電源关闭,电源关闭