西门子SKD62电动执行器如何调试行程

用在空调系统中表冷调节阀调節阀关闭之后总是能听见ci,ci的声音可能是什么原因,大家帮忙分析下注重分析下机械问题和安装问题,如果把调节阀前后的阀门关小嘚电动调节阀会关严... 用在空调系统中表冷调节阀调节阀关闭之后总是能听见ci,ci的声音可能是什么原因,大家帮忙分析下注重分析下機械问题和安装问题,如果把调节阀前后的阀门关小的电动调节阀会关严吗

推荐于 · TA获得超过460个赞

除上面的说的外,也可能是行程出现誤差你可以重新调试下。

也可能是阀芯、阀座损坏了

你把别的阀关小了,压差就小了可能会关严,但是如果是阀芯损坏的话就不能了。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是


第一个可能是执行机构电信号不够。

第三个压差过大 阀门达不到所需开关条件

伱对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?


执行器推力不够怎么检查推力够不够????、

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


调试系统时,请检查布线和功能,然後根据需要设置辅助开关和电位计,或者检查现有设置.

自动操作时手动调节上的曲柄必须联动。

手动操作时必须调节到手动模式状态下。

SKC62执行器与阀门连接后必需进行程程校准。具体操作如下: