富士相机图像质量设置FRN0004c2s-4c参数设置被锁了怎么办

FUJI富士相机图像质量设置变频器维修故障范围:无法启动故障无显示故障,主板故障报警开关电源烧坏,过电流故障报警欠电压故障报警,过载故障报警过热故障報警,接地故障报警无显示故障,有显示无输出故障主回路过电压故障,主回路欠电压故障输入欠电压故障,输出欠电压故障保險丝熔断烧坏故障,上电烧保险管故障输入缺相故障,散热扇过热负载短路故障等

OC1 加速时过电流 电动机过电流,输出电路相间或对地短蕗,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作。 OC2 减速时过电流 OC3 恒速时过电流 EF 对地短路故障 检测变频器输出电路对地短蕗时动作 OU1 加速时过电压 由于电动机再生电流增加使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时保护不动作。 OU2 减速时过电压 OU3 恒速时过电压 LU 欠电压 电源电压降低使主电路直流电压低到欠电压检出值以下时,保护功能动作. Lin 电源缺相 如电源缺相,变频器将在电压不平衡的状态下运行,可能造成主电路整流二极管和滤波电容损坏.在这种情况下,变频器报警并停止运行. OH1 散熱片过热 如冷却风扇发生故障,则变频器内部温度上升,保护动作. OH2 外部报警 当控制电路端子连接制动单元制动电阻、外部热继电器等外部设备嘚常闭接点时,将按照这些接点的信号动作 OH3 变频器内过热 如变频器内通风散热不良,则变频器内部温度上升保护动作 dbH DB制动电阻过热 如制動电阻使用频率高其温度上升,为防止制动电阻烧毁保护动作。 OLU 变频器过热载 这是变频器主电路半导体元件的温度保护当变频器输絀电流超过过载额定值时作。 FUS DC 熔断器断路 当内部熔断器由于内部电路短路等原因造成损坏时保护动作。 Er1 存储器异常 存储器发生数据写入錯误时保护动作。 Er2 面板通信异常 键盘面板和控制部份传送出现错误时保护动作。 Er3 CPU异常 由于干扰等原因或CPU出错时保护动作。 Er4 选件通信異常 选件卡使用出错时保护动作。 Er5 选件异常 Er6 操作错误 强制停止 由强停止命令使变频器停止运行 Er7 输出电路自整定不良 自整定时,如变频器与电动机之间接线开路或接线错误则保护动作。 Er8 RS485通信异常 使用RS485通信时出现错误保护动作。