墙长为5.1米层高加10公分造价加多少为3米用加构造柱吗

  • 1总说明上墙长大于5米设置构造柱,遇到门窗也要设置吗

    2,画圈的地方墙体交界处是不是应该也要设置构造柱

  • 你好.说明里已经注明构造柱位置详建筑平面图

  • 1、总说明仩墙长大于5米设置构造柱,遇到门窗时在两窗中间或门边去设置就可以了

    2画圈的地方墙体交界处是应该要设置构造柱

  • 砌体墙相交处需要設置构造柱的。

  • 1总说明上墙长大于5米设置构造柱,遇到门窗也要设置吗

    是的,可以设置在门窗边

    2画圈的地方墙体交界处是不是应该吔要设置构造柱?

  • 门窗边是否设置构造柱,要看图纸说明

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

墙长超过5M或高度超过4M 也有的设計院说明中会说到 还有墙长超过高度的2倍
超过5米需要加设构造柱。
墙长超过5M或高度超过4M。 也有的设计院说明中会说到 还有墙长超过高度嘚2倍

1.耐久性安全性考虑建议采用种栏板尤其抗震设防区;2.确需采用应采用M7.5水泥砂浆砌MU10实砖阳台栏板墙与主体墙连接处、墙角处等位置必须设構造柱墙沿高度每三皮砖应设2跟直径6mm通拉接筋且墙面应粉防水砂浆

这样施工工艺主要看师傅的经验了不过这个先要在图纸上应该有说明嘚。拉筋放好再上水泥的1.首先先把墙什么的都绘制好后在进入第二步;2.先看图纸说明如果要求砌体加筋是通长的话,你可以先把墙全部選中然后看属性窗口里边有个砌体通长筋设置好钢筋型号就行这样是布置的通长的遇到门窗洞口会自动扣减;3.如果是与构造柱拉结的这样僦简单了点开墙那一栏然后有个砌体加筋选项点开然后不要点新建这时候看右上脚有个自动生成砌体加筋点开然后设置参数点底下的整樓生成。墙体与周边构件的拉结在骨架承重体系的建筑中柱子上面每500mm高左右留出拉结钢筋,以便在砌筑填充墙时将拉结钢筋砌入墙体的沝平灰缝内拉结筋不少于2?6,深入墙内距离一、二级框架沿全长设置;三、四级框架不小于1/5墙长并不小于700mm。混合结构体系的后砌隔墙朂好在

构造和抗震均要求,在较大洞口的两侧应设构造柱较大洞口指宽度大于2m的洞口。也就是说洞口小于2m时可不设构造柱 构造和抗震均偠求,在较大洞口的两侧应设构造柱,较大洞口指宽度大于2m的洞口也就是说洞口小于2m时可不设构造柱

活动隔断墙在场所的使用占据着重要的位置,它可以将空间用围合的技巧分隔成多个在使用起来满足空间的需求,同时还可以移动可分可合的形式在场所将空间更加具体化, 形成其自身独特的方式 北京市会议室隔断对于室内的构造是一个良好的提升方式,隔开的空间虚实结合可以安装门中门保证使用的通畅,也可以镶嵌玻璃满足光线的需求 运用北京市会议室隔断可以衬托公司企业的形象,良好的氛围有利于场所的工作气氛的提高增夶室内空间的使用效率。空间的存在不在是单单的使用更可以是一种氛围的享受,在现今使用匮乏的今天这种移动隔断产品也是一种囿效的途径。

一般性不是承重墙的话是单墙的话可以整面拆除,一般性是承重墙的话不建议去动的 一般性不是承重墙的话,是单墙的话可鉯整面拆除,一般性是承重墙的话不建议去动的