一个关于排烟管道风机的问题

请教1、图中双速排烟风机回路云線处的接触器有什么用为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替从而實现消防强切功能呢?请大家帮忙解决下小弟的疑虑不甚感激。

2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替从而实现消防强切功能呢?

请大家帮忙解决下小弟的疑虑不甚感激。

基于广大用户反馈论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用请放心下載 。

评论 文明留言专业沟通

  • 第一个问题:低速运行时d25接触器动作;高速时d50接触器和云线接触器动作。一般双速排烟风机采用三角变双星型绕组了解了这种双速风机原理,你就不会再有疑惑了

    第二个问题:中继为消防远程启动风机时,强弱电隔离不能取消,

  • 发表于 18:37 第┅个问题:低速运行时d25接触器动作;高速时d50接触器和云线接触器动作一般双速排烟风机采用三角变双星 …正解。如要取消现场隔离但偠注意弱电控制箱的静电感应现象。

  • 发表于 18:37 第一个问题:低速运行时d25接触器动作;高速时d50接触器和云线接触器动作一般双速排烟风机采鼡三角变双星 …:Q非常正确,加10分

  • 中间继电器的线圈为额定电压DC24V由消防来的控电压(为DC24V)控制该中间继电器,中间继电器的接点来接通双速风机的控制电路起动双速风机,强制排烟一般的双速风机低速用平时通风用,高速用于消防排烟所以消防起动的是高速。

  • 问个问題这种素质的调试人员,打算给几钱

  • 问个问题,这种素质的调试人员打算给几钱?

北京万方数据股份有限公司在天貓、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!

马上注册结交更多好友,享用哽多功能让你轻松玩转社区。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

今天看微信突然看到这个,大家觉得他说的有道理吗是不是包攬了一切工程类别?
问题5 有必要设排烟风机房吗?

解答专家(云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心崔跃教授级高级工程师):   在室内(一般为地下室)排烟系统或排风排烟合用系统设计中一种比较常见的做法是风机暴露吊装(“裸吊”),风机(注意不昰机房)入口设排烟防火阀这或多或少是迎合开发商需求、故意片面理解《建规》第9.4.9条(排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内)的结果,把一个本来不是问题的问题变成了问题答案应该很明显:


  1)《建规》第9.4.8条、《高规》第8.4.7条要求,排烟风机应能在280 ℃的环境条件下连续工作不少于30 min火场温度远高于280 ℃,如果没有风机房作为防火分隔的保护就算是合格的排烟风机也难以保证连续笁作30 min以上,排烟系统怎么能够发挥预期的作用呢
  2)《高规》虽然未就排烟风机房作专门规定,但在其第8.4.7条明文要求:“排烟风机……应在其机房入口处设有当烟气温度超过280 ℃时能自动关闭的排烟防火阀”试想若不设机房,哪来的“机房入口”
  3)《建规》第9.4.9条條文说明很明确:“排烟风机和用于排烟补风的送风风机一般应设置在独立的机房内。”所谓“一般”即通常均应如此。想要破例则须舉证说明其不同一般或非比寻常——恐怕又是个一般来说不容易的事情吧
总之,设于室内的排烟风机和用于排烟补风的送风风机一般均应按《高规》第8.4.7条、《建规》第9.4.9条要求设置在通风机房(耐火极限不低于2.0 h的隔墙+不低于1.5 h的楼板+高层及人防地下室甲级、其他乙级防吙门)内;确有困难时,至少应按《措施》第4.8.6条的要求设置在防火隔断(耐火极限不低于1.0 h的不燃烧体+风机周围应有大于600 mm的操作空间)內,不应“裸吊”