KQF施耐德断路器器中K什么意思,SDE触点是什么意思

有何区别分别可以安装几个?

:可以实现远程指示施耐德断路器器主触头的实际分合位置

:可以指示包含分励线圈(

)和各种故障保护在内的所

:仅指示各种故障的保护动作脱扣,

施耐德断路器器的电源手动切换系统有哪几种

种:拨动开关式施耐德断路器器联锁、带旋转手柄的施耐德断路器器联锁、

塑壳施耐德断路器器的电源转换系统

、辅助接点(每台施耐德断路器器

安装底板及机械联锁机构(

自动电源转换系统选择表

施耐德断路器器如何实现通讯功能?

功率表、内部总线及总线转接块

模块,需选电池电源模块

台发电机的自动切换并且

带自动卸载及重新联结非優先级电路的功能。

施耐德断路器器电动操作机构时是否需要订

是的。订电动操作机构时需同时订购

施耐德断路器器本体是否可以当作負荷开关使用

《施耐德框架施耐德断路器器介紹和维护》由会员分享可在线阅读,更多相关《施耐德框架施耐德断路器器介绍和维护(64页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

5、安装,凅定式施耐德断路器器安装侧板 4000A以下可水平或垂直安装 二次接线端子 截面积:0.75mm 2.5mm 预定的位置 易于识别 快速连接 安装简单 主接线端子可旋转 与抽屉式施耐德断路器器一样,MT 6301600(N) MT 8006300(H,L),固定式施耐德断路器器 前连接和附件,MT 6301600(N) 上部和下部的接线端子相同 12 mm厚 附件 可扩展极间距至 95 mm 转角式延伸端子 附加端子连接件 (如:用于电缆连接) 所有附件12 mm 厚 在固定式和抽屉式上均可通用 MT 8006300(HL) 上部: 长接线端子 下部: 短接线端子,Masterpact MT 6301600(。

-6300A 2 种型式 3P 4P,MT 6301600(N) MT 8006300(HL),可预定配电柜的标准零件,新,抽架成为了配电柜的标准附件,可以单独提供抽架 只有三种形式的抽架 单独库存抽架成为可能,。

7、主回路連接夹头,通用! 垂直安装有利于散热 主回路连接夹头由10个指状片组成 卡式安装 夹头个数取决于施耐德断路器器的规格,MT 6301600(N) MT 8006300(HL),安全挡板的驅动装置,可双向运动 向左或向右 快速安装 由施耐德断路器器本体的行程控制,MT 8006300(H,L),安全挡板的安装,上 、下 安全挡板是相同的 但独立 安全擋板的锁定 MT 8006300(H,L)

可提供线路和设备的保护,相线和中性线上的长延时保护 防止电缆过早老化 在使用了长延时整定模块的Micrologic 上调整整定范围 在 Micrologic P 囷 H的电流整定表上设定 打耐压时拆掉长延时整定模块,LT 整定,最终用户的需求,。

11、Micrologic对线路和设备提供过流保护,短延时保护 阻抗短路 (80%的故障) 瞬動保护 金属性短路 N1, H1: 处于OFF位置意味着无瞬时保护 H2, L1:处于OFF位置,I (瞬动)=DIN 值,ST整定,ST 短延时,P整定,瞬动,保护设备避免造成损失,相平衡的实时监测,事件發生时利用Micrologic发出信号,在所有的控制单元上都有过载指示灯 LED 持续的黄色指示灯 LED 在Micrologic A, P 和 H上有柱形负荷显示 每相负荷工作状态的显示,快速故障诊断 系统的全面控制,新,故障时利用Micrologic发出信号,“脱扣” 报警 判别故障类型 可编程的。

MCH 支撑 OF 转换开关的端子块,MT 8006300(HL),报警触点 SDE,电气故障时发出脱扣信号 (Mitop 命令) 所有的 MT 施耐德断路器器上具有标准的转换触点10A 240V 选件 : 第二个报警触点。

16、级回路 M2C: 2个常闭触点 10 A 240V AC 由Micrologic P 和 H控制 M6C :可安装在外部的标准导轨上,MT 6301600(N,MT 8006300(HL),通信模块,独立的模块 本体模块 数据传输 阈值调整 施耐德断路器器状态 施耐德断路器器监控 施耐德断路器器标识 波形捕捉 历史事件和記录的读取 抽架模块 可将连接, 试验, 退出 的位置状态传输出来,MT

17、CH指示触点 4- CE/CD/CT指示触点 5- MX和XF线圈 6- 通信总线 通信模块与控制单元之间的数据传送通过遠红外光电耦合,保护非技术人员的安全, 8, 8,可以安全地在设备的操作过程中维护和保养设备,门锁 在柜门打开之前必须确保施耐德断路器器在分離位置 钥匙锁 设备处于打开 (OFF) 状态 抽架位于退出状态 符合 NFC 13100标准,施耐德断路器器断开位置锁,MT

输入:交流110/130;200/240;380/415V 直流24/30;48/60;100/125V 输出:直流24V BAT电池模块 特性:持续时间约12小时 安装:固定在垂直背板上或对称轨道上,外部供电模块和电池模块,控制单元和通信模块的二次接线,。

特点和性能 本体 抽架 Micrologic 附件和辅件 Masterpact MT 维护和保养,内容,触头闭合时的检查,正常,须更换,控制单元不显示 负载低于额定值的20 显示器故障(同我们联系) 其它问题 速与我司聯

20、系。 联系电话: 转服务 服务热线,控制单元的问题,MT开关常见故障 开关本体 1,故障: 开关不能正常通过开关本体前面板的分合闸按钮分合 建議解决方案: . 检查开关是否已储能 检查开关故障跳闸后是否复位 检查抽屉式开关开关本体是否摇到正确的退出、试验或工作正确位置 检查开關是否装配欠压线圈(MN)欠压线圈是否接入工作电源, 如不能接入工作电压应将MN拆除 把开关摇到退出位置, 拆掉开关本体前面罩, 检查开关机构是否异常(如:弹簧脱落、内部是否有异物),MT开关常见故障 开关本体 2,故障: 开关储能电机不能正常储能 建议解决方案: . 储能指示是。

21、否正确(箭头1) 检查電机工作电源电压和实际接入电源电压是否一致 接线端子和电机连接端子是否接触良好 内部微动开关是否安装到位未到位重新安装 内部微动开关是否损坏 更换电机,1,MT开关常见故障 开关本体 3,故障: 开关不能正常通过分、合闸线圈分合 建议解决方案: . 检查开关本体手动储能;合闸;汾闸是否正常。 抽屉式开关开关本体是否摇到正确的试验或工作正确位置 接线端子是否与开关本体接触正常 检查开关是否装配欠压线圈(MN)欠压线圈是否接入工作电源 检查分、合闸及欠压线圈工作电源电压和实际接入电源电压是否一致 分合闸线圈是否安装正确,MT开关常见故障 开關本体 3 Cont.,故障: 。

22、开关不能正常通过分、合闸线圈分合 建议解决方案: . 检查开关本体是否加装有断开位置锁锁是否已打开 是否为2台开关并加裝机械连锁,检查机械连锁是否正确 检查XF/MX 不可同时带电否则XF 不能动作使开关合闸,MT开关常见故障 开关本体 4,故障:开关不能正常电动分、合闸 建议解决方案: - Cont. 开关是否已储能 开关故障跳闸后是否复位 检查准备合闸触点PF 检查分合闸线圈是否已烧毁 更换故障分合闸线圈,MT开关常见故障 开關本体 5,故障:开关触头烧损 建议解决方案: 通过控制单元查看开关历史记录及触头磨损程度 拆除灭弧室并拍照 掌握现场开关上下级开关及保护配置, 开关运行方式及开。

23、关连接方式, 把现场故障信息做详细记录,MT开关常见故障 开关本体 6,故障: SDE报警接点不能正确指示开关故障状态 建议解决方案: 检查接SDE线端子上的接线是否压接良好 检查接线端子是否损坏 用测试盒测试控制单元保护动作,用万用表量SDE接点通断是否正常 更换控制单元,MT开关常见故障 开关本体 7,故障: PF-准备全闸触点状态不转换 建议解决方案: 内部微动开关故障:更换PF 没安装到位:重新安装,MT开关常见故障 开关框架 1,故障:开关本体无法正常在开关框架内摇进摇出 建议解决方案: 检查开关框架是否变形(框架固定螺丝和连接框架母排易使框架受力变形, 可拆除母排检查) 检查开关

24、本体是否正确的放到开关抽架的左右拉手机构上 检查进退齿板与框架后背板之间是否有螺帽、垫圈等异物 检查位置指示连杆上的白色套换是否脱落 检查主轴与摇进摇出机构连接处是否有异物或主轴上的齿轮和摇进摇出机构上的空不对应(滑齿),MT开关常見故障 开关框架 1 Cont.,故障:开关本体无法正常在开关框架内摇进摇出 建议解决方案: - Cont. 检查开关框架主轴是否弯曲变形, 会导致开关在退出位置无法取絀本体或在连接位置无法合闸 (需返厂) 检查摇进摇出机构是否损坏(需返厂) 在摇进摇出开关时注意正确的操作方式。抽架在摇到连接位置时会聽到“CLAC”两声后再摇进1/31/2圈既到正确的连接位置,MT开关常见故障 开关框架 2,故障: 连接端子发热 建议解决方案: 母排与连接件的紧固螺丝力矩不够導致母排或连接件发热 母排制作粗糙与连接件的实际接触面积小无法承受要求的负载电流 连接件与框架或开关本体的紧固螺丝力矩不够接觸电阻较大导致开关发热 以上可通过测量接触电阻了解实际情况并通过更改母排和紧固螺丝排除以上故障。

我要回帖