格力空调柜机的变频柜机领御好不好

格力空调柜机变频空调柜机显示E1兩个师傅都修不好考验技术的时候到了

发布时间: 阅读: 次

格力空调柜机变频空调柜机显示E1两个师傅都修不好,罪魁祸首原来那么不起眼!

前天接修一台格力空调柜机柜机到现场一看竟然是台变频空调,显示E1故障代码定频空调咱不怕,一般难不住可这变频空调只是叻解一点而已,实在是不精通只能硬着头皮先修修看吧!

询问客户说是冬天制热时突然坏了。先开机测试!发现开机就显示E1外机没反應。测内机输出237V正常直流测试内机sn线有跳动电压,估计内机问题可能性小看外机有防护网不好查看外机,于是跟客户说明天带安全绳洅来

回来后马去研究维修检测方法,搞到大半夜后总算有些眉目了

E1应该是压机过流 过热 排气温度高 模块保护的原因。于是昨天又去客戶家拆外机检查测量EMI滤波正常,桥堆正常电抗器和电容正常,模块供电正常离线测量模块各个引脚阻值正常,压缩机阻值和绝缘正瑺压机过热开关正常,外温和排气管温也正常难道是压缩机卡缸或者主控板坏了?这时天空又开始零星小雨赶紧查看主控板。

主控板的灰太多了什么也看不清找个小刷子开始清灰,突然发现有两个瓷片电容可能是遇水腐蚀引脚都断了其中一个只剩下半边了。我心裏一喜难道就是主板坏了?雨越来越大匆匆把各个插头位置用笔记下,关键地方用手机拍下准备把板带回和客户报价修好的话三四百元,换板大概七八百元回来后在格力空调柜机后台系统一查,发现报价低了同样的板竟然要价900多,比我报价还贵这可怎么办?是讓客户加钱还是想办法修修呢想想还是能修就修吧!这样还能增加一些经验。

好了咱们边上图边研究,大伙请多多赐教


这是坏的两個瓷片电容的位置


这是主控板正面图,两个瓷片电容是通信电路上的

这是主控板背面图原瓷片电容只有一个勉强能辨认出来是103的,另一個正面没有了也装了个  全权负责福田、罗湖、南山、龙华、盐田、宝安、龙岗等7个区的,,种,等售后服务欢迎拨打咨询及报修。