· 标 准 与 规 范 · 桥架电缆敷设规范桥架安装和桥架 内桥架电缆敷设规范敷设的质量验收规范 黄运 丽 (深圳市福田区建设工程质量监督站518034,广东) 桥架电缆敷设规范桥架工程昰供电干线中常用的敷设方式之 一 也是设计 、施工 、监理和质量监督人员在工作中 经常碰到 的一项技术 问题。现就 GB 《建筑电气工程施工質量验收规范》(以下简称 (2002质量验收规范》)中桥架电缆敷设规范桥架安装和桥架内电 缆敷设谈执行中存在的问题 1 桥架电缆敷设规范桥架、橋架电缆敷设规范槽和金属线槽 在 GB ((电力工程 桥架电缆敷设规范设计规范》 (以下简称《1994缆规》)第 2.0.19条中定义桥架电缆敷设规范桥 架为“由託盘或梯架 的直线段 、弯通 、组件 以及托臂 (臂式支架)、吊架等构成具有密接支承桥架电缆敷设规范的刚性 结构系统之全称 。” 在04D701~3《桥架電缆敷设规范桥架安装》国标图集(以下 简称《桥架安装》图集)的编制说明使用范围中指 出:本图集仅适用于常用的钢制桥架电缆敷设规范橋架、铝合金电 缆桥架及金属线槽的安装就是说,金属线槽的安 装方式可参照桥架 的安装方式在 CECS311991 《钢制桥架电缆敷设规范桥架工程设計规范》(以下简称《1991钢 规》)可看出:桥架的托盘、梯架的宽度(b)与高度 (h)的范围:b在 100~1200 mm之间,h在 40~200 mm之间 笔者认为:桥架电缆敷设规范桥架 、橋架电缆敷设规范槽和金属线槽统称桥 架。它们的区分只是宽度、高度不同而已若以宽 度和高度尺寸大小来 区分 ,则桥架电缆敷设规范橋架为最大 桥架电缆敷设规范 槽为其次 ,金 属线 槽 为最 小 (b≤100 mmh≤40 mm)。 2 桥架 接地 (1)2002质量验收规范》第 12.1.1条“金属 桥架电缆敷设规范桥架及其支架和引入或引出的金属桥架电缆敷设规范导管必 须可靠接保护接地线(PE)或保护中性线(PEN)且 必须符合下列规定 : ①金属 桥架电缆敷设规范桥架及其支架全长应不少于 2处与 保护接地线(PE)或保护中性线 (PEN)干线相连接 ; ②非金属桥架电缆敷设规范桥架间连接板的两端跨接铜芯接 地线 ,接哋线最小允许截面积不小于 4 mm ; ③镀锌桥架电缆敷设规范桥架 问连接板 的两端不跨接接地 线 但连接板两端不少于 2个有防松螺母或 防松垫 圈嘚连接固定螺栓 。” (2)执行 中存在 的问题 :有 的项 目在施工 图设 计时桥架电缆敷设规范桥架侧板全线敷设一支镀锌扁钢制成的 保护接地线 (PE),且与每段桥架及支架有电气连通 点倘若施工质量好,则桥架的接地保护十分可靠 但在施工中往往 出现 :镀锌接地干线在沿桥架电缆敷设规范桥架 侧板敷设时,直线段 的 PE不是 每段 至少有 2点通 过螺栓、螺母、垫圈和弹簧垫圈固定连接在侧板而 是采用 PE干线与支架 、吊架点焊方式固定 ,漏掉 了 与侧板的连接 ;或者是 PE与侧板点焊方式固定 漏 掉了与支架 、吊架的连通 。采用这两种方式来固定 PE干线 既破坏了 PE干線 的热镀锌层,也损伤 了 桥架的侧板和支、吊架 还降低了接地的可靠性 。实 际上可以通过改进 桥架电缆敷设规范桥架 中的侧板 在每段側板 本体两端部的外侧 ,设置 M8×200 mm内螺纹组合 成一体 。通过螺栓和 M8×200 mm内螺 、PE干线连 接 螺栓由内向外在侧板本体的外侧 与 PE干线连 通 。这样 既能保证桥架本体是可靠的电气连通 ,又 不伤害桥架电缆敷设规范桥架外壳和支架 还有的工程没有设计桥架电缆敷设规范桥架 的接地幹线,而 是利用桥架本体的金属外壳构成接地干线 回路虽 然全长不少于 2处与接地干线连通 ,但违反了上述 镀锌桥架电缆敷设规范桥架间連接板的两端不跨接接地线的条 款有些在过伸缩缝处或软连接处没