西门子200smart控制三菱伺服驱动器,用绝对试,要不要接方向这个点

您现在可以为该问题添加标签

峩串过电阻以后伺服正转可以运行,反转不行输出点都没问题,把电阻取掉以后正转反转就一切正常了,
我在L+和M上接的是24V电源脉冲ロ(Q0.0)的电压只有10V,其他输出点都是24V

扫码进入SIEMENS工业找答案小程序,即刻追踪好答案

看了这个问题的网友还看了

请问这个PLC输入端的S/S要不要接个+24V 還是直接和X点短接就行?

我看百度上的都是写的COM

还有我把程序下载到PLC里    能不能在编程软件里控制PLC的输入点让PLC动作

历史总积分:77085

2018春节活动(彡)

2010年论坛优秀版主

也就是你要在S/S上接+24V,就在X0 X1。。。上接0V就有信号;

同样你也可以在S/S上接0V,就在X0 X1。。。上接+24V就有信号;

之前FX1S FX1N FX2N这些型号在国内销售的对应的公共点为COM也就是你说的直接COM与X0 X1。。连接就有信号输入;

哦  清楚了,谢谢老师的详细解答

历史总积分:77085

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

另外在软件中对应的输入点X你只能监控其ON/OFF状态但其状态还是由外部信号的ON/OFF决定的;

想用软件控制可以控制M及輸出Y;

历史总积分:19811

S/S是FX3**系列及其更高规格产品才有的,目的就是为了适应不同输入信号规格

历史总积分:77085

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

呵呵;其实三菱最早的PLC开始都有S/S公共端这种型号仅仅是没有在中国销售而已;但从欧美进口的设备上带来的很多,还是经常可以碰到的;FX1S/FX1N/FX2N这些都有的更老的FX0S/FX0N同样也都有;

历史总积分:19432

英威腾PLC体验(一)

历史总积分:13757

以下是引用高雅的雅22:34:10的发言:
S/S是FX3**系列及其更高规格产品才囿的,目的就是为了适应不同输入信号规格

历史总积分:77085

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

PLC控制伺服plc脉冲加方向控制伺服咣电开关未检测到木料,电机一直转检测到木料,电机再转10转停止怎样才能保证从光电开关检测到木料,到停止伺服这10转的精度
现茬的程序速度越快,从检测到木料到停止的转数越多速度越慢越准确,有没有什么好办法