原标题:35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

35kV新建变电站试验项目要求试验仪器满足对35kV电压级以下电力系统中对开关柜、真空断路器、電力变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、穿墙套管、支柱绝缘子中试控股的交流耐压试验。

35kV新建变电站试验项目要求试验仪器电氣设备调试步骤如下:

通常设计的人不进行电路连接因此总会存在或多或少的问题,上电前的检查工作也就变得非常的重要通常分为:

方法;用万能表一根一根的检查,这样花费的时间最长但是检查是最完整的。

2、 上电前的电源电压检查

为了减少不必要的损失一定偠在通电前进行输入电源的电压检查确认,是否与原理图所要求的电压一致对于有PLC、变频器等价格昂贵的电气元件一定要认真的执行这┅步骤,避免电源的输入输出反接对元件的损害。

推荐方法:打开电源总开关之前先进行一次电压的测量,并记录

3、 检查PLC的输入输絀。

下载程序包括:PLC程序、触摸屏程序、显示文本程序等将写好的程序下载到相应的系统内,并检查系统的报警调试工作不会很顺利嘚,总会出现一些系统报警一般是因为内部参数没设定或是外部条件够成了系统报警的条件。这就要根据调试者的经验进行判断首先對配线再次检查确保正确。如果还不能解决故障报警就要对PLC等的内部程序进行详细的分析,逐步分析确保正确

参数设定包括:显示文夲、触措屏、变频器、二次仪表等的参数,并记录

6、 设备功能的调试。

排除上电后的报警后就要对设备功能进行调试了首先要了解设備的工艺流程。然后进行手动空载调试手动工作动作无误再进行自动的空载调试。空载调试完毕后进行带载的调试。并记录调试电流、电压等的工作参数调试过程中,不仅要调试各部分的功能还要对设置的报警进行模拟确保故障条件满足时能够实现真正的报警。对於需要对设备进行加温恒温的试验时要记录加温恒温曲线。确保设备功能完好

7、 系统的联机调试。完成单台设备的调试后再进行前机與后的联机调试

8、 连续长时间的运行。来检测设备工作的稳定性

9、 调试完毕。设备调试完毕要进行报检。并对调试过程中的各种记錄备档

ZSYD-Z 智能工频耐压试验装置/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

可用于各种电器设备电气元件,以及绝缘材料等进行设定电压下的绝缘強度试验、耐压试验等

控制部分(可以定做过压保护和过流保护即双保护功能)

320×240液晶显示器(日光下可见)、高速热敏打印机,试验结果可查看囷打印。

2、试验全过程同屏显示

高低压电压、电流四路测量方式可实时监测高低压电流、电压值。同屏划分为电压电流动态显示区、设置数据区、状态信息显示区、结果显示区让试验过程一目了然。

人机对话全键盘操作方式任选自动及手动操作、交直流耐压方式或串級耐压方式,任意设定输出电压、高低压电流上限和计时时间

系统具有耐压试验自动诊断分析功能,中试控股易于发现试品击穿、闪络等故障及帮助解决问题

完善的过压、过流保护,设定值上限保护逼近式调压算法,到达设定电压后自动计时计时结束后自动降压回零。在显眼位置增设“紧急停”试验过程中可随时切断电源。

进入功能界面后可以选择 “时钟设置”、“注意事项”、 “接线示意图”等界面。可设置时钟的时间为打印报表提供时间依据;可为用户提供一些操作规范和安全注意事项;可方便用户根据接线示意图正确接线。

7、双重过流保护测试更安全

具有回零检测功能,回零确定后方可进行下一步操作安全可靠。

具有回零检测功能回零确定后方鈳进行下一步操作,安全可靠

可与无局放试验变压器配合,作为局放系统的操作部分系统局放小于5pc.

10、绝缘阻抗检测功能

具有绝缘阻抗檢测功能,直接反映被试品绝缘强度

精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段适应恶劣电磁环境。

接地检测功能试验开始前确定咹全接地后方能升压。

门连锁、警灯、警铃等接口满足不同客户需求。

远程通信、外接分压器校验接口等

预设不少于两个电压和时间点系统可根据预设电压自动升、降压过程并保持时间。

1、产品采用一次压制而成高压套管

2、套管与油桶之间完全隔离加上所有连接部分采鼡进口耐油O型密封圈密封彻底解决了常见的变压器漏油的问题

3、睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性

4、产品出厂前进行72小时倒置试验,检驗试验变压器漏油的问题

5、产品均可通过1.1倍感应耐压试验

6、绝缘油采用无色透明克拉玛依原装油

7、高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线

8、铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片

ZSYDJ-10KVA/100KV工频耐压试验装置/配网电气设备调试仪器35KV用于对各种电器、电气设备、绝缘材料等进行规定电壓下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、鐵路等需要电力维修部门的必备设备。中试控股的ZSYDJ-10KVA/100KV工频耐压试验装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校工頻耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即试验变压器的输入电压)中试控股接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理以获得所需要的试验高压电压值。中试控股按试验规程各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其咜容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。

ZSBC-VI变压器变比测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

ZSBC-VI变压器变比测试仪(内置充电电池)鼡于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量可满足变压器预防性试验规程等的试验。既可进行单相测量又可实现三相绕組的自动测试,单相、三相均可测量极性相角

1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源经大功率功放实現三相电源输出,0.1%失真度小稳定性高,相间对称度极高测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象

2、既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试单相、三相均可测量极性,相角一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数,鈳进行自动识别组号

3、操作简单:无需选择接线方式,无需选择接线组别测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,中试控股可根据选择的测試内容自动切换接线方式

4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。

5、独家首创可以以内置充电电池做为工作电源现场不用寻找工作电源。(选配功能)

6、首次在变比测量中引入测量相角的概念能测量高压侧与低压侧任意角度的相角。

7、能进行主变并列运行测试真正实现变压器并列运行参数的检测。

8、抗振性好:军品接插件的使用增强了抗振性能

9、采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。

10、革命性地将各电压、电流之间的夶小及相位关系用矢量图直观的表示出来使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。

11、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源失真度小,不受工作电源的影响

12、携带方便:体积小,重量轻

2、测量速度快:8秒完成三相测试。

3、测量精度: 高压侧电壓的测量精度0.05%

低压侧电压的测量精度0.1%

4、携带方便、适合野外作业

ZSJY-80D 全自动绝缘油介电强度测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

ZSJY-80D绝缘油耐压试验仪(绝缘油介电强度测试仪)依据标准GB507-1986及行标DL-474?4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发嘚高准确度、全数字化工业仪器

1. 采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;

2. 内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;

3. 多种操作选择中试控股仪器程序设有GB507-1986、GB507-2002两种标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;

4. 油杯采用特种玻璃一次浇铸成型杜绝了漏油等干扰现象嘚发生;

5. 独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差使测量结果更加准确;

6. 内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有极强的抗干扰能力电磁兼容性好;

7. 便携式结构,易于移动户内外使用均很方便。

5. 显示方式 大屏幕液晶漢字显示

ZSBZC-10A直流电阻测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

测量范围宽(0-20KΩ),适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品,也可用于测量开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品的测量

1、仪器输出电流大,且重量轻轻巧强大,方便攜带

2、仪器提供6档输出电流选择和一个自动档,可以输出10A电流

3、内置超大容量锂电池,便于现场操作可连续工作8小时以上。

4、测量范围宽(0-20KΩ),适用于变压器、互感器、电抗器、发电机、电机等感性试品,也可用于开关、铜排、接触器、继电器触点、金属导线、电缆附件等试品测量

5、本中试控股仪器带有万年历、99组数据存储、温度自动换算等功能,关机不丢失数据本机还设有打印机可以输出打印測试数据

6、菜单简单友好,显示数据清晰易读阳光下可清晰显示。

7、本机具有音响放电报警放电指示清晰,减少误操作

8、本机具有精度高、防震、抗干扰、稳定性高、携带方便等特点。

9、具有完善的保护电路测试线意外断开或电源中断,内建完善的放电回路及反电勢保护电路使之具有极强的抗拉弧能力

工作电源 直流:内置12.6V/2.2AH锂电池(专用电源适配器)

显示 中试控股大屏幕彩色液晶显示屏,阳光下可清晰显示

环境湿度 ≤80%RH无结露

主机净重 2.5Kg(含电池)

ZSJS-6000D异频抗干扰介质损耗自动测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。

抗干扰介質损耗测试仪采用变频电源技术中试控股利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速喥快、精度高、操作简便的功能

变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波自动加压,可提供高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰适用于變电站等电磁干扰大的现场测试。

1、仪器测量准确度高可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯和专用测试线即可实现油介损測量;

2、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据;

3、过流保护功能在试品短路或击穿时仪器不受损坏;

4、内附标准电容和高压电源,便于现场测试减少现场接线;

5、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既矗观又便于操作

1、具备CVT的自激法测试,一次接线同时测量C1、C2的电容和tgδ。

2、具有反接线低压屏蔽功能,在CVT母线接地情况下对C11可进行鈈拆线10kV反接线介损测量。

3、具有外施电压和外加CN的测量功能

4、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求因此只需配备标准油杯,和專用测试线即可实现油介损测量

5、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据

6、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏

7、内附标准电容和高压电源,便于现场测试减少现场接线。

8、仪器采用大屏幕液晶显示器测試过程通过汉字菜单提示操作。

(2)抗干扰指标:变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度

(4)tgδ范围:不限,分辨率0.001%电容、电感、电阻彡种试品自动识别。

(5)试验电流范围:10μA~5A

(6)内施高压:设定电压范围:0.5~10kV

升降压方式:连续平滑调节

(7)外施高压:正接线时试验電流1A工频或变频40~70Hz

反接线时试验电流1A/10kV,工频或变频40~70Hz

(8)CVT自激发低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A

(9)测量时间:约40s与测量方式有关

(11)环境湿度:-10℃~50℃

(14)重 量:31 kg(不含线包)

ZSRS-8000变压器容量空负载损耗测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器

1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量方便、准确

2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源

3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗

4、通过空载试验可准确判定被测变压器的型号,包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器

5、可自动进行波形畸变校正温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校囸(非额定电压下的空载试验)电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位

6、可測量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度

7、可进行简单的矢量分析中试控股绘制矢量图

8、显示各电参量的波形图,做为示波器使用

9、電压回路宽量限:电压可测量到750V不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

11、电池剩余电量百分数指示功能绝非简单的亏电报警

12、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长

13、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来

14、测试结果存储功能可存储200组容量测试数据

1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量方便、准确。

2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源

3、可测量各种类型的变压器的空载电鋶、空载损耗、短路电压、短路损耗。

4、通过空载试验可准确判定被测变压器的型号包括:S7、S9、S11、S13、S15、干变SCB9、SCB10、SCB11等各种类型的变压器。

5、可自动进行波形畸变校正温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验)電流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位

6、可测量电压和电流的谐波含量和总諧波失真度。

7、可进行简单的矢量分析绘制矢量图。

8、显示各电参量的波形图做为示波器使用。

9、电压回路宽量限:电压可测量到750V鈈用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏

10、电流量程分高低档,可保证100A测量范围可保证毫安级的幅值准确测量,可满足PT的阻抗电压测量

12、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警

13、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长

14、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

15、测试结果存储功能中试控股可存储200组容量测试数据。

电压测量范围:0~10V

电流测量范围:0~10A

电压测量范围:0~750V 宽量限

电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。

5、 绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1汾钟实验

ZSHL-Z 智能回路电阻测试仪(100~500A)/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

ZSHL-Z 智能回路电阻测试仪(200A)采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是高、低开关、电缆电线及焊缝接触电阻的专用测试仪器其电流采用标准GB736所推荐的标准直流,可在标准电流的情况下测得被試品的电阻值本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

1、320×240液晶显示器、高速热敏打印機

2、本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3、采用新电源技术能长时间连续输出大電流,灵活选用50A,100A150A,200A四个电流档位

4、使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机测量时系统根据信号夶小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度

5、本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据

6、数据存储与曆史数据浏览功能,可存储200组数据并具有掉电保护功能。

7、超宽量程测量范围达到0-4mΩ。

8、人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程

1.大电流:采用开关电源技术,能长时间连续输出大电流克服了脉冲式电源中试控股瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜得到良好的测试结果。

2.高稳定性:在严重干扰条件下液晶屏后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定重复性好。

3.高精度:采鼡双路高速16位Σ-Δ AD采样新数字信号处理技术,高分辨力达到0.01μΩ,是目前国内唯一能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。

4.智能化:进口高性能CPU测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保测试准确度过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器安全使用

5.高品质:关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除環境温度对测量结果的影响军品接插件的使用增强了抗振性能。

6.功能强大:电流流50A、100A中自由选择测试时间在5s~599s内任意设定,克服其他同類仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷远远超过其他同类仪器的性能。

7.人机界面友好:旋转鼠标输入数据方便快捷,自主设置仪器日期、时间实时保存测量数据,即时打印测量结果

8.USB转存:通过USB接口将测量数据转存到U盘,结合上位机软件对测量数据进一步分析处理

9.使用方便:体积小、重量轻,便于携带

3、 测试流:DC50A、100A两档固定输出

6、 显示方式:大屏幕中文液晶显示

7、 通信方式:U盘转存

10、 存储记录:200条

13、 质 量:8kg(不含附件)

ZSKC-7000 高压开关综合测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

适用于国内外生产的所有型号的金属触头的SF6開关、GIS组合电器、真空开关、油开关

1、8.4寸彩色大屏,windows操作系统人性化操作界面,界面直观触摸屏,便于现场操作人员使用

2、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据

3、机内集成式操作电源,无须现场二次电源现场方便快捷。可提供DC30~265V可调电源电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验

4、配备直线传感器、旋转传感器、中试控股万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便简捷。

5、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关

6、开关动作一次,得到所有数據及图形

7、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟便于存档。

8、配备U盘接口可直接把数据保存到U盘,上传箌计算机进行分析、保存

9、同时可测12路金属触头断口。

10、内含包络线通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线进行分析对仳,还能进行开关震动频率分析

11、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。

1.时间测量:12路固有分闸(合闸)时间

分闸(合闸)相内鈈同期

分闸(合闸)相间不同期

合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)

2.速度测量:刚分(刚合)速度

指定时间段(行程段或角度段)平均速度

4.行程测量:动触头行程(行程)

过冲行程或反程(超程)

选配传感器:300mm、1000mm、加速度传感器

5. 电流:大电流输出为20A

7.直流电源:输出電压:35~265V连续可调,输出电流:≤ 20A(短时)

8. 隔离开关测量范围:

⑴、电压输出:DC35~265V(可调);

⑵、电源输出时间:0.01-19秒(可设置);

⑶、断口信號大采集时间为19秒;

⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数

11.相对湿度:≤90%

ZSZK-5000 真空开关真空度测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

定量测量、适用于真空开关真空度的测量、真空开关预防检测专用

1、可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;

2、現场测量时不需拆卸真空开关;

3、测试结果准确可靠该设备采用高速热敏打印机,打印更加快捷;

4、160×128大屏液晶汉字显示显示的内容哽加丰富、中试控股使操作更加简单方便,测试结果直接与标准值进行比较来判断是否合格;

5、可保存、打印、查看测试的历史试验数據;

6、仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机,实现通过计算机对仪器控制与操作等多种功能;

7、仪器重量轻携带方便;

3、电场电压∶ 20KV;

6、使用环境: -10℃~40℃;

8、主机重量: 12kg。

ZSJB-730 微机继电保护测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定等

主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波这是目前同类输出方式中的水平。由于点数多波形的保真度极高,失真极尛特别是在谐波输出时,即使对 6次谐波、300Hz也可以达到每周波60点的高密度

装置由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,铨套中文显示可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

通过 Windows(不包括Win2000) 平台上的全套中文操作软件可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值可实时存贮测试数据,显示矢量图绘制故障波形,联机打印报表等

16位高分辨率确保拟合波形精度高,线性度好小信号输出亦保证极小失真。

本机采用320×240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示显示直观清晰。

采用先进的控制器“旋轉鼠标”大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷容易掌握。

输出级采用新型大功率模块式高保真功放部件中试控股既可作电鋶输出亦可作电压输出,输出功率大每相电压可输出100V/120V,电流三并可输出 90A / 120A精度好,可靠性高

相电压、相电流采用直流型功放输出方式,可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流并可变角度、变频率,可叠加 0-6 次谐波

采用合理设计的散热结构,并具有可靠唍善的多种保护措施及电源软启动和一定的故障自诊断及闭锁功能。

具有独立专用直流电源输出

装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出

具有7个接点输入和2个空接点输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式可智能自动识别。

采用交流220V电源工作体积小,重量轻易攜带,流动试验方便

属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位具有很高的性能价格比。

电 流 输 出 交 流 相电流输出(有效值):0~40A / 每相

三并电流输出(有效值):0~120A

相电流长时间允许工作值(有效值):10A / 每相

楿电流输出功率 :420VA

三并电流输出时输出功率 :900VA

三并电流输出时允许工作时间 :10s

频率范围(基波):20~1000Hz

直 流 相电流输出:0~±10A / 每相

电 压 输 出 茭 流 相电压输出(有效值):0~120V

线电压输出(有效值):0~240V

频率范围(基波):20~1000Hz

直 流 相电压输出幅值:0~±160V

线电压输出幅值:0~±320V

开关量输入 空接点:1~20mA24V

电位接点输入:“0”:0~+6V;

环境温度 允许范围:-10℃~+50℃

体积重量 体积:430×340×200mm?; 重量:20kg输出及测量精度

额定范围内精喥 电 流 交流相电流 <0.2%

ZS5053 高压数字兆欧表/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

1、ZS5053高压数字兆欧表可广泛应用于变电站、发电厂的设备检修,对高压電器设备如:变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量

2、ZS5053高压数字兆欧表采用微电脑控制,中试控股全中文操作界面可自动完成吸收比、极化指数的测量;具有耐压测试、快速测试等功能选项。

3、输出功率大短路电流大于5mA,即给负載的充电电流为5mA

4、采用新型电路设计,引入数字滤波技术抗干扰能力强、适用于复杂高压现场测量。

5、电磁兼容设计抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便。内置大容量 2600mAh锂电池智能化充电电路,电池使用寿命长

6、具有测试完毕自动放电功能,放电过程有声音和文字信息提示并且还具有短路、过载、放电等故障保护功能,并以声响和文字信息提醒用户

7、采用128*64点阵图文液晶显示器,带绿色背光不受光线影响,使读数更清晰

8、仪表10分钟无动作将自动关机。

1、微电脑控制全中文菜单,128X64点阵绿色背光

2、全量程自动切换,自动计算吸收比极化指数。

3、电磁兼容设计抗干扰能力强,仪表可靠性高

4、采用新型电路设计,引入数字滤波技术适合复杂现场使用。

5、內部2600mAh锂电池组供电高可靠电池维护系统,延长电池使用寿命

6、仪表外壳采用注塑防水箱,结构坚固方便携带。

3、额定工作条件: 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度:20%~90%RH

6、电压基本误差:±5%(25℃)。

7、测量范围和基本误差 (25℃)

ZSDLY-9000 高精准电缆故障测试仪/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

鈳测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

1、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度

整套设备由电缆故障测试仪主机、电缆故障测试附件(路径仪和定点仪)和电缆测试高压单元大蔀分组成,测试简单方便

1、仪器采用工控嵌入式计算机平台系统全电脑XP系统操作平台,集成化软件测试并配有电缆故障测试软件。

2、儀器采用12.1in大屏幕触控鼠标操作,高亮屏显示适应户外阳光下使用,锂电供电、方便现场测试工程铝合金机箱,防震防潮实现极强稳萣性

3、仪器采用新的USB通信接口,中试控股采集信号稳定主机可自动选择低6.25MHz、高达100MHz五种采样频率,自适应脉宽能满足不同长度电缆的測试要求,减少了粗测误差提高了测试精度。

4、软件实现波形可任意压缩、扩展同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析,双游标移动可精确到0.15米提高测试精度,减少误差

5、主机支持主机自带WIFI接收功能,专用3G软件可随时实现专家远程现场实时测试技术垺务专家远程操控用户主机,业务技术配备手机安卓版测试软件给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导,使您無忧工作(选配)

6、内置现场波形和现场实物接线图,利于现场测试比对和日常学习并能自动生成测试报告并打印。

7、声磁同步数显萣点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离采用静噪技术,是国内同类定点技术的又一次创新为快速准确查找电缆故障,减少停電损失提供了有力保障

8、高压放电部分三种可供用户选择,全新的8.4kg ZSDLY-9300高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱ZSDLY-9200内置电容一体化高频高压电源高压冲击部分,适用范围广真正综合轻便化,国内领先

1、可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电纜的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度

4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。

5、显示方式:12.1英寸工业级液晶触摸屏(触控鼠标操作)(XP操作平台)

6、存储空间:固定8G

7、测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

8、操作方式:双操作触摸笔兼触控鼠标操莋

9、测试距离:不小于60km  

10、短测试距离(盲区):0-5米或无盲区

11、精确定点误差:±0.2m  

12、测试误差:系统误差小于±1%

13、分辨率:V/fm;V为传波速喥m/μs;软件游标0.10米。

14、待机时间:可连续使用6小时左右

17、温度:-20℃~+40℃,相对湿度:80%

20、服务方式及技术:

a、3G无线远程同步测控服务

b、波形邮件传输手机安卓版测试软件实时服务;

c、配备电缆故障测试教学视频随时学习设备使用方法;

1、信号频率:15KHz正弦波

3、输出阻抗:Zo=Zc(电纜特性阻率)

5、环境温度:-10℃~+40℃

6、相对湿度:RH≤85%(25℃)

1、工作直流负电压 :≤35KV

2、工作电流 :≤30mA

3、显示电压值误差:<±2%

ZSBP-135kVA/108kV变频串联諧振耐压试验装置/35kV新建变电站试验项目要求试验仪器

3、10kV开关等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz试验电压不超过42kV,试验时间1min

6、35kV开關等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz试验电压不超过95kV,试验时间1min

ZSBP系列变频串联谐振耐压试验装置,采用调节电源频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛恏评和应用是当前高电压试验的新方法和潮流。

我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点:

1、装置具有过压、过流、零位启动、系统夨谐(闪络)等保护功能过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值以供试验分析。

2、整個装置单件重量很轻便于现场使用。

3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根据现场情況灵活选择提高试验速度。

4、能存储和异地打印数据存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找

5、装置自动扫频时频率起点可以茬规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点

6、采用DSP平囼技术,可根据用户需要增减功能和升级人机交换界面更为人性化。

7、所需电源容量大大减小串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q

8、设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少一般为普通试验装置的1/10-1/30。

9、有效改善输出电压波形谐振电源是谐振式滤波电路,能改善輸出电压的波形畸变获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿

10、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态當试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时击穿电鋶立即上升几十倍,两者相比短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效的找到绝缘弱点又不存在大的短路电流烧伤故障点的憂患。

11、不会出现任何恢复过电压试品发生击穿时,因失去谐振条件高电压也立即消失,电弧即刻熄灭且恢复电压的再建立过程很長,很容易在再次达到闪络电压前断开电源这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长而且不会出现任何恢复过電压。

4. 测量精度:系统有效值1.5级

6. 装置输出波形:正弦波

8. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%

9. 输入电源:单相220或三相380V电压频率为50Hz

10. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟

11. 温 升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K

12. 保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能

9) 频率调节分辨率:≤0.1Hz

12) 温 升:额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K

5) 测量精度:有效值1.5级

2) 高压电容量:pF

《电力设备预防性试验规程》

《电氣装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T474.4-2006 《现场绝缘试验实施导则-交流耐压试验》

DL/T1015 《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

JB/T 《试验变压器》

GB 《电子测量仪器安全要求》

GB/T3 《半导体变流器应用导则》

GB/T5 《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004 《电力设备专用测试仪器通鼡技术条件第6部分:高压谐振试验装置》

高压柜内CT、PT、零序CT

(1)环网柜-负荷开关柜

用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室

1开关间隔;2母线间隔;

3电缆间隔;4操作机构间隔;

(2)中置柜-断路器柜

用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)。

常用断路器型号:VD4(ABB)、VS1(国产)

1二次仪表室;2母线室;

3断路器手车室;4电缆室

在较咾配电室常见:GG1A-12(F)

(4)其他各厂家衍生的自主开发柜型

西门子授权江苏华鹏生产8BK88柜

3、高压负荷开关(ABB-SFG)

高压负荷开关具有简单的灭弧装置能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护

環氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。

环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压供保护、计量、仪表装置使用。

高压柜内电压互感器常规将10kV变为100V

当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次側输出零序电流使所接二次线路上的设备保护动作。

利用氧化锌良好的非线性伏安特性在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微咹或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降泄放过电压的能量,达到保护的效果

熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设備免受过载和短路电流的损害

使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。

综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表节省叻大量的安装空间和控制电缆。

功能:在故障状态下启动保护动作输出保护信号。

安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜內)

过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电如无法恢复就断电。(时间)

速断保护:电流突然增大不断电会烧坏设備。

零序保护:测量通过三相的线电流和达到预设值时动作。

变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、輕瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)

1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明開关;9加热开关;10手动操作开关;

内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))

内部材质:非晶合金(SCBHR)

2、油浸式变压器(S11)

向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)

铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗当电流通过线圈电阻发热时,一蔀分电能就转变为热能而损耗由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损

变压器的铜损通常被称作短路损耗或可变损耗。

铁损(有电流通过时发生)

一是磁滞损耗当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化使得硅钢片內部分子相互摩擦,放出热能从而损耗了一部分电能。

二是涡流损耗当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过在与磁力线垂直的平面仩就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流且成旋涡状,故称为涡流涡流的存在使铁芯发热,消耗能量

低压柜内电抗器、电容器

1、380V常用低压配电柜柜型

(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS

手柄只有分闸、合闸两个位置

GCK柜柜后,已安装电缆

手柄有工作、分闸、试驗、隔离、抽出位置

手柄分两个主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置

GCK、GCS柜国内自主设计开发MNS柜从ABB公司引进。

GCK最小模數为1个单元GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元

GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。

(2)低压固萣式开关配电柜:JYD、GGD

(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)

(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)

(5)其他厂家原装配电柜

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置

技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流

(2)万能断路器(框架开关)

额定电流在630A以上,最高可至6300A

內部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈

(4)微型断路器(63A以下)

电流互感器的接线应遵守串联原则:即┅次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联

常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式

作用:抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器

配置原则:变压器容量的1/3。

7、功率因数控制器(ABB-RVC)

作用:控制电嫆器的投切时间及顺序

电容器运行方式:顺序投入,先投先分

作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(茭流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。

9、接触器(电容器专用)

作用:投入或切除低压并联电容器接触器带有抑制涌鋶装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压

工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的雙金属片发生形变当形变达到一定距离时,就推动连杆动作使控制电路断开,从而使接触器失电主电路断开,实现过载保护

电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小而热继主要用于电机的过载保护,所以用热继保护电容不适合。

11、浪涌保护器(电涌保护器)

简称(SPD)对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护

簡单列举如下,了解详情咨询:

原文中此处为链接暂不支持采集

用途:为高压柜提供操作电源、控制电源。

技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(7Ah~2000AH)

组成:充电柜、电池柜、中央信号屏

安装位置:值班室或便于运行人员观察的地方

直流系统一般均设置485通讯接口

由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电

由整流模块及电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。

电池间为2V或12V串聯方式而出110V、220V系统

3、中央信号屏内光子牌

高压柜内综保、开关等设备发出相应故障信号,或充电柜发出报警信号对应光字牌上的指示燈亮起,报警铃响按下复位键恢复正常。

YJY——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)

后面加22下角标为:铠装电缆

2、VV电缆(一般25mm以下使用)

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

湔面加K(控制电缆)、R(软线)

铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线型号:1.0、1.5、2.5

国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TNTT和IT。

第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接: T 将一点直接与地相接I 没有与地相接的点。

第二个字母表示提供给用电設备的与地连接: T 将一点直接与地相接 N 在安装位置直接与接地的中性点相接。

电源不接地电气设备外露可导电部分可直接接地。

使用場所:供电连续性要求较高如应急电源、医院手术室等。

电源中性点直接接地所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。

所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点

我要回帖