电压1000V,负载700KW,到V面和H面的距离相等100米用多大电缆

240KW负载选择电缆
如果是近距离(几十米以内)铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米
如果是中距离(几百米),铜电缆150平方毫米铝电缆240平方毫米。

这样大的功率不用配漏电断路器选用700-800A断路器。


240平方mm的电缆经查电缆电流对照表,电流为490A 向左转|向右转 三相电的功率因数以0.85计算,则该电线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×490×0.85=274kW