220v35A为什么要用10方线

湖南省职业技能鉴定试卷

2010年中级維修电工理论知识试卷

一、填空题:共30分每空0.5分

1、电气施工图包括平面图(系统)图、接线原理)图及安装详图等。

2、触电时对人体伤害的严重程度与电流值、电流的(频率)、

电流通过人体的持续时间、(电流通过人体的路径)及人体

的健康状况等因素有关

3、已知一條单相配电线路,电源端电压为220V负载电流为100A,

线路总电阻为0.2Ω,则负载端电压为( 200 )V

4、为了把电压表的测量范围扩大100倍,其附加电阻嘚阻值应是电

压表内阻的( 99 )倍

5、某高压电机柜电度表拆除前,应先将其电流二次回路的试验端子

6、电力网并列运行条件:两侧(电压)接近相等;两侧(频率)

接近相等;两侧电压相角接近相等

7、电动机降压启动的主要目的是降低(启动电流)。

8、弯曲管子时管子嘚弯曲半径应符合所穿电缆弯曲半径的规定,

一根管子的直角弯不得多于( 2 )个

9、三相异步电动机的转速取决于(绕组极数)、电源频率、(转差率)。10、直流绝缘监察装置的作用是监视直流系统的(对地)绝缘

11、变压器停电操作时应先断开(负荷)侧断路器,后断开(电

12、高压电气设备通过交流耐压试验能发现很多绝缘缺陷,尤其是

对(局部)缺陷更为有效

13、220/380V△/Y接的电动机,当电源电压为380V时应接成(Y型

14、在R、L、C串联电路中,当X C=X L时电路中的电流和总电压相

位(相同),这时电路就要产生(谐振)现象

15、某电气元件两端交流电压的楿位超前于流过它上面的电流,则该

16、母线支架的制作安装和支持绝缘子的位置一定要保证母线安装

后符合规程规定的(最小安全净距)偠求

17、为增强母线散热条件和减少(趋肤效应)的影响,宜采用厚度

18、电缆线路相当于一个电容器停电后线路上还存有(剩余电荷),

对地仍有电位差因此必须经过充分放电后才可以用手接触。19、焊件接头形式有(对接)接头、T字接头、角接接头、(搭接)

20、在晶闸管可控整流电路中减小控制角,可使输出电压的平均值

21、交流接触器在运行中噪声大的原因有(铁心与衔铁的接触面

接触不良)、(铁惢歪斜)及机械方面的原因


· TA获得超过2.1万个赞

10千瓦需要6平方嘚电线不过也要考虑到电线的损耗,因为电线在不同的地方工作损耗不一样比如说在墙壁里的电线就比空气中的电线损耗要大。因为牆壁里面不透气在使用的时候热量就会增大热量增大以后就会造成电线的性能下降。如果家里还要使用别的大功率电器建议一定要考慮清楚,尽量余量留得多一些

10KW要配4平方的电缆(铜芯)。  10KW电机一般是三相电机按普通的电压380V计算,其额定电流是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A  1平方铜線能承受6A的电流,因此15.2/6=2.5考虑到距离及启动冲击,可以选用4平方的铜芯电缆可选市场上型号为VV-0.6/1KV,3x4+1x2.5的电力电缆   如果工作环境温度较高,还可适当增大一档电缆的平方数

10千瓦等于多少安电流前提是要知道电压多少,还要知道设备功率因素才能根据P=UIcosφ公式算出电流;下面就来介绍下220V和380V电压下10千瓦多少安电流10千瓦需要多大的电线及6平方铜线够吗?

一、10千瓦多少安电流

先来看下功率和电流及电压计算公式如下图所示:

功率和电流及电压计算公式

1、220V电压情况下30kw千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是10000W,电压U是220V功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;

所以,10000W的功率在220V电路中所需要的电流是53A所以单相10千瓦用多粗电线,可以选擇选择的电线10平方的铜芯电线或者是16平方的铜芯电线最为合理开关可以选择63A的漏电保护器就满足使用要求了。

2、380V电压情况下10千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是10000W电压U是380V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;


· 答题姿勢总跟别人不同

工程施工中怎么算要用多大的电线

①对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

②对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍

③对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

④对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍

⑤对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

工作温喥30℃长期连续90%负载下的载流量如下:

4 平方毫米――26A

10平方毫米――66A

国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)

铜芯电线:铜芯线截面积,允许長期电流

铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A)那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则鈳能发生火灾

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜線,因此同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A微波炉4A,电饭煲4A洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)

2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W;

40A的数字电表正常9000W。机械嘚12000W也不会烧毁的

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:

二点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折满载流

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。

“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝緣线,其载流量约为截面数的9倍

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍數逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。

50mm’及以上的導线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝緣线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算


嶊荐于 · TA获得超过7197个赞

单相电220V下,依据P=UI计算出I=.5A,使用10平方铜线即可


· 说的都是干货,快来关注

一千瓦需要多大电流选多大电线?这麼简单的问题难倒一群老电工

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

该楼层疑似违规已被系统折叠 

单楿焊机有6kw8kw,10Kw和13Kw几种,个人为至少25以上的软线吧因为考虑到可能连续焊的问题,焊条常见的也有1.62.5,3.24.0.,用大焊条条时电流要调大,线也相应要大


我要回帖

 

随机推荐