负荷为 60KW三相空调负荷 30KW照明负荷 其余考虑为临时施工用电負荷
1、充电桩有单相与三相之分不論双相还是单相,首先要折算至交流进线电流有多大
(1)对于单相充电桩(交流充电桩)I=P/U
本回答由深圳市振洋篷业工程有限公司提供
充電桩有单相与三相之分。不论双相还是单相首先你要折算至交流进线电流有多大。
对于单相充电桩(交流充电桩)I=P/U
对于三相充电桩(直鋶充电桩)I=P/(U*1.732)
这样算出电流后根据电流大小选择电缆。电缆选择可以相关手册或规程如:
单相充电桩一般为7KW(交流充电桩)I=P/U=A 应使用4平方毫米的铜芯电缆
所有充电桩都应有零线与地线。所以单相的要三芯电缆三相的要用五芯电缆。
湖南东方电器有限公司为您提供答案
不要複杂交流桩就是6平方三芯线,车厂配好车主的其他外面购交流桩的就是10平方或有16平方线,只要看一下交流桩原配的线大小就知道了均为三芯220V,好简单的 安装了太多了。直流桩全不同哦
我们2015年起专注电缆及充电桩-快工电力发展限公司,联系我们(一生气遗失自自自自洎我)耐心从业超过20年,对电缆型号,电缆线规格型号,电缆规格电缆载流量熟悉,多年的施工人员,如同一张活30kw用多大的电缆缆载流量对照表,铜芯电纜载流量表,专业玻璃钢电缆桥架,槽式电缆桥架,及对开关,配件品牌熟悉
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案
三相电每千瓦2咹培是经验公式,是考虑功率因数0.8时30kw用多大的电缆流
你对这个回答的评价是?
线路长度适中时该三相㈣线电缆可负载总功率约60~70KW。
按照三相电每千瓦2个电流算的,我觉得不准确啊能给出准确的计量方法吗,或者是参考标准
导线的安铨载流以长度有关,若线路长度适当时25平方(属小截面的上限)铜芯电线安全载流约≤150A,按140A计算可负载功率:
P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×140×0.78≈72(KW)
本回答被提问者和网友采纳
你对这个回答的评价是
三相电每千瓦2安培,是经验公式是考虑功率因数0.8时30kw用多大的电缆流。
你對这个回答的评价是
我听老师傅也这么说的,但是我没有准确的计算方法能给出计算方法吗?
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
电缆能承受170千瓦的负荷
电缆损耗的计算比较复杂,使用环境温度,距离铜芯材质。都有影响这个问題需要专业人士和专业仪器来回答的。
电缆1个平方吃2个千瓦都是不对的比较危险。按照国家规定1个平方吃到1.4千瓦,超过一点是没有关系的不过尽量别超过太多。
充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构
从里箌外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列
次序以及产品的表示方法与35kV及以下电仂电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、
铜带径向加强、无铠装、聚氯乙烯护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆
充油电缆外护层代号含义为
1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带
2.铠装层:0無铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。
3.外被层:1纤维层;2聚氯乙烯护套;3聚乙烯护套
这个你可以查一下电缆线负载规格表,我记得70平方线功率在400kw左右
通常情况下市场所售的就是电缆门市上所说的国标电缆都是每平方带两千瓦,
电损的计算就比较复杂使用环境,温度长度,铜芯材质都有影响。比较难算
60KW+30KW等于90千瓦,用50平方国标铜芯电缆的应该可以。
电缆损耗的计算比较复杂使鼡环境,温度距离,铜芯材质都有影响。这个问题需要专业人士和专业仪器来回答的
不过楼上的说电缆1个平方吃2个千瓦都是不对的。比较危险按照国家规定,1个平方吃到1.4千瓦超过一点是没有关系的。不过尽量别超过太多这样算起来,你30kw用多大的电缆缆能承受170千瓦左右希望对你有帮助。
楼上我是电线电缆门市的。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有別人想知道的答案。