55千瓦电动机,线路长度300米,70平方电机绕组铝线改铜线如何换算能用吗


推荐于 · TA获得超过1.3万个赞

S—导线截面(mm2)

C—电压损失计算系数,三相四线铜芯导线,C=70铝芯导线,C=41.6

(引自《电工计算应用280例》,P.46)

P—负荷功率(k W)

若用铜芯导线C取70。

U%为7则导线计算截面积为67,可选70(mm2)

若线路电压损失ΔU%为5则导线计算截面积为94,可选95(mm2)

若线路电压损失ΔU%为3则导线计算截面积为157,可选150(mm2)

若用铝芯导线,C取41.6

若线路电压损失ΔU%为7,则导线计算截面积为113.3可选120(mm2)

若线路电压损失ΔU%为5,则导线计算截面积为158.7可选150(mm2)

若线路电压损失ΔU%为3,则导线计算截面积为264.4可选240(mm2)。

55千瓦就是110安培电流

L=600米距离;铜线的

:电机电流I*2*600*0.0175*11=铜线大尛。得数看前三位第三为小数点,如结果为254则为25.4平方毫米的铜线你的铜线为25.4平方毫米足够用。但国家标准铜线制造是不带小数点的所鉯你只能选大一点35就可以了25=100A,35=123A,50=150A70=210A.现在很多电线生产厂家都会在电线皮上印上安全过载电流,可供施工者参考

最好还是用50平方的铜芯电纜线。35平方只能临时性的用一下但不适合长期用。最还是用50平方的合适

电机绕组铝线改铜线如何换算就不晓得了,因为电机绕组铝线妀铜线如何换算早已经不用了

考虑你地区的温度什么的,电流按照125A算铜用35,铝用50压降按照每米1。25mv你启动有要求吗,什么设备啊

一般的从成本考虑架空都是用铝的多,