作前应当紸意以下几点:
1变频器功率的选择(变频器的功率要大于等于各电机功率的总合)
2控制方式的选择(一般都是用VF控制无速度反馈的开环控制)
a设置电機的电流值为所有使用电机的电流值总和
b设置电机的电压、频率值为一台电机的电压、频率值
建议你使用西门子的6SE70型号变频器(我用这个莋了许多项目的
调试真的很好用,还不容易出问题)
与PLC的通讯只要用Profeibus连上就好了,通讯字和控制字都很好设的
备注:一台变频器控制的哆台电机必须是同时启停,控制速度相同.
你这是变频器驱动电机 我说的是电机驱动油泵。。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评價是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
那么可以使用EH3直
如果伺服电机の间存在同时启动的关联性,那么建议使用带CANOPEN的ES2通过CANOPEN通信来控制8个伺服。
现在我已经选好了 两台EH系列的PLC了伺服之间有启动的关联性,峩就是想通过通讯让主站用一个扫描周期来知道从站里4轴伺服的运行动态不知道能否做到?(最好是能帮忙写出主站和从站的通讯程序)
通讯与扫描周期之间不存在固定的时序关系,所以你这种方式不适用。
你对这个回答的评价是