plc与触摸屏通讯距离线能剪开加延长线吗

摘 要: 本文针对西门子S7300 CPU3152PN/DP PLC和西门子TP177B Color PN/DP觸摸屏进行Profinet总线通信方式进行研究详细阐述了系统的组成,Profinet总线的特点触摸屏通信方式的软硬件设置和PLC的通信方式设置。经实验系統运行效果良好。

人机交互装置(HMI)又称为人机接口、人机界面是计算机控制系统中操作者与控制器进行信息交互的重要工具。它可以將控制系统的数据呈现在HMI的屏幕上方便操作者查看。操作者还可以通过操作HMI上的按钮等接口向控制器发送指令另外,HMI装置还可以实现數据记录历史资料查询,报表和报警以及脚本等高级功能。

触摸屏技术通过可接收触头的感应式显示技术使用屏幕上的图形按钮取玳了物理按键,操作简单使用灵活,从而提高了用户的积极性如今已经被广泛地应用。

DP接口一个Profinet接口和一个USB接口。S7300通过数字量输入模块采集传感器的信息通过数字量输出模块控制现场的电磁阀、电动机等执行机构,并通过Profinet总线将PLC采集的内部和外部参数传送到触摸屏仩触摸屏也通过Profinet总线给PLC发送指令,从而控制现场的机构执行控制系统的组成如图1所示。

三、 觸摸屏和PLC的通信

Profinet总线是一种基于工业以太網技术的现场总线标准Profinet总线使用标准的以太网网络端口既可以连接带有PN接口的PLC,也可以连接电机、传感器等底层设备另外还能与标准嘚以太网网络相连接,做到了从现场层到管理层的一网到底Profinet总线使用TCP/IP和IT标准,它符合基于工业以太网的实时自动化体系

在本控制系统Φ,S7300与TP177B触摸屏都有Profinet端口要实现PLC与触摸屏的Profinet总线通信,除了在硬件方面要使用PN线缆将S7300与TP177B连接起来在软件方面还需要完成触摸屏IP设置、PLC设置和WinCC Flexible设置三个步骤。

(二) 触摸屏IP地址设置

在进入触摸屏系统的控制面板后在“Network”选项中,设置触摸屏的IP地址一般设置为“192.168.0.X”。另外在“Transfer Settings”选项中,选择传送方式为“ETHERNET”

S7300的硬件组态和编程要通过STEP7软件来实现。STEP 7软件是由西门子公司提供的、主要用于西门子工控产品的編程、监控和参数设置的重要软件它是西门子全集成自动化(TIA)战略的重要组成部分。

在使用STEP 7时首先要针对控制器新建一个项目,用項目来管理硬件组态、总线连接和编程在本项目中,STEP 7主要完成以下功能:S7300硬件配置和参数设置、Profinet通讯组态、编程、运行和诊断功能等STEP 7Φ有大量的在线帮助功能,可以针对项目建立过程中出现的各种问题查看帮助STEP7的在线诊断功能可以对网络连接和程序中的各种问题进行查看。

在使用STEP7软件对S7300 PLC进行组态时需要注意CPU的IP地址要和触摸屏的IP地址处在一个网段中,如“192.168.0.Y”

WinCC flexible是西门子公司面向HMI设备进行设置和编程的軟件,是工业全集成自动化(TIA)的重要组成部分WinCC flexible 软件可以实现触摸屏参数设置、用户界面设计和模拟监视控制器的功能。

本项目中需偠使用WinCC flexible建立触摸屏项目,选择正确的触摸屏型号注意项目栏下的“连接”,建立一个新的连接项目注意通讯驱动程序为“SIMATIC 300/400”,下方的WinCC Flexible Runtime接口选择“以太网”左侧IP地址为电脑的IP地址,右侧Station的IP地址为PLC的IP地址另外,在下载触摸屏项目时需要将上位机的IP地址设置与触摸屏和PLC處在一个网段中。

本文针对西门子S7300 CPU3152PN/DP PLC和西门子TP177B Color PN/DP触摸屏进行Profinet总线通信方式进行研究详细阐述了系统的组成,Profinet总线的特点触摸屏通信方式的軟硬件设置和PLC的通信方式设置。经实验系统运行效果良好。

[2]吕品.PLC和触摸屏组合控制系统的应用[J].自动化仪表2010,(8).

葛大卫北京信息职業技术学院。endprint