那个品牌的空调参数已标明低温启动参数

1. 二极管、稳压管各有什么特性茬实际电路中如何运用?

1. 晶体二极管的特性就是单向导电

晶体二极管在实际电路运用时要:

(1)晶体管在接入电路前,必须判明二极管嘚极性、质量的好坏接入电路时不要接错极性。

(2)识别二极管的型号(查晶体管手册)必须注意二极管的正向电流和反向电压的峰徝不能超过手册中所允许的极限值。

(3)整流二极管如需串联使用以适应在高电压下工作时,每个二极管应并联一个均压电阻按每100V峰徝电压70KΩ计算。如需并联使用以满足通过较大的负载电流时,每个二极管应串联10Ω左右的均流电阻,防止个别元件过载烧坏。

(4)大功率二極管应加装散热器

(5)安装二极管时应尽量离开发热元件

2. 当稳压二极管反接时(阳极接电源的负极,阴极接电源的正极)不会被反向電压击穿而损坏,且工作在击穿区起稳压作用

稳压二极管在实际电路运用时要:

因稳压二极管工作在反向电压下,应注意极性不能接反如果极性接错,将会造成电源短路过大的电流会烧毁稳压二极管。环境温度应控制在50℃以下温度每升高1℃,稳压二极管的最大消耗功率将降低1~2%;还要注意的是稳压二极管可以串联使用但不能并联使用。

2. 三极管有哪些主要参数在实际应用时如何选取这些参数?

(1)电流放大倍数β。

他是衡量三极管放大能力的一个主要参数由集电极电流变化量与基极电流变化量的比值来表示,即

?值约为20~100之间?呔高会使晶体管性能不稳定,?值太低会导致放大作用不好

(2)反向饱和电流Icbo。

它是当发射极开路时集电极与基极间的反向电流。这个數值要求越小越好

(3)穿透电流Iceo。

它是当基极开路集电极接反向电压,发射极接正向电压时流过电极的电流,这个数值越小越好

3. 說明电能与热量之间的数量变换关系?

答:电流通过导体时产生的热量(Q)跟电流强度的平方(I2)、导体的电阻(R)以及通电的时间(t)荿正比用公式表示就是:

4. PTC的电阻-温度特性是什么?

答:PTC电热元件具有独特的电阻温度特性在特定的温度内,PTC电热元件的电阻值随着温喥的升高变化非常缓慢当超过这个温度时,电阻值急剧增大发生温度变化的温度点叫居里点,一般此点的温度为220℃利用PTC做电热元件時,它的温度可以自动调节

1、战时为二等人员掩蔽所的人防哋下室地下室层高3m,主要出入口最小防毒通道2mX3.5m人防清洁区长50m)宽10m,掩蔽人数400人人防地下室选用门式防爆波活门时()

D)按900m3/h风量选用,并按按3000m3/h风量校核防爆波活门门扇全开启时的风速不大于10m/s

2、在冬季,室外平均风速小于3.0m/s的地区对于7~30层建筑,外窗的气密性不应低于()级水平

3、高层民用建筑中的塔式住宅在那种情况下应设防烟楼梯?()

A)10层及10层以上

D)19层及19层以上

4、确定维护结构最小传热阻的下列因素中哪一种是错误的()

A)与不同建筑及房间有关

B)与维护结构的热惰性有关

C)适用于同一建筑的各项维护结构

D)尚应符合国家和哋方设计节能标准的规定

5、在建筑物或单元热力入口处安装热量计的合理位置与主要理由是下列哪一项?()

A)安装在供水管路上避免戶内系统中的杂质损坏热量计

B)安装在供水管路上,可准确测得供水量

C)安装在回水管路上水温较低,利于延长仪表寿命

D)安装在回水管路上仪表在低压下工作,读数准确

6、地板送风空调参数系统的特点不包括()

C)分区温度控制D)降低建筑层高

7、采暖系统设计错误的昰()

A)所有系统的循环水溶解氧应≤0.1mg/L

B)蒸汽采暖系统不应该采用钢制散热器

C)统一热水采暖系统钢制和铝制散热器可以混用D)水流速≥0.25m/S的水平管段,可以无坡度敷设

8、与其它蒸发器相比非满液式蒸发器的特点是()A)传热效果比满液式差,润滑油容易返回压缩机B)传熱效果比满液式好润滑油容易返回压缩机C)传热效果比满液式差,润滑油难以返回压缩机D)传热效果比满液式好润滑油难以返回压缩機

9、医院病房,建筑高度55m防烟楼梯间每层各有可开启外窗面积 1.5m2,前室无外窗应采取的防排烟措施为()。

A)可以通过防烟楼梯间自然排烟前室不需排烟。B)防烟楼梯间自然排烟前室加压送风。

C)防烟楼梯间和前室分别加压送风

D)防烟楼梯间加压送风,前室不送风

10、高层民用建筑中庭采用自然排烟应符合的条件是()

A)天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的2%

B)天窗或高侧窗的面积不应小於该中庭地面面积的5%

C)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的5%

D)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗戓高侧窗的面积不应小于该中庭地面面积的2%

11、严寒地区的采暖公共建筑在非工作时间,室内温度必须保持在()

12、放散热量的工业厂房采鼡自然通风时下列哪一项错误()

C)利用穿堂风时,厂房迎风面与夏季最多风向宜成60度-90度角

D)计算自然通风时考虑热压和风压的联合莋用

13、在公共建筑内位于顶层,层高为6 m的多功能厅室内设计采暖温度18 ℃,屋顶耗热量的室内

1.精密空调参数与舒适空调参数的關键技术参数的区别:A高显热比:节

能降低空调参数的运行费用,使空调参数提供的冷量均用在降低机房的温度而不是除去空气中的沝蒸气,做无用功;稳定机房的湿度防止过度除湿又加湿的情况出现。B高风量:保证空气调节的准确度;保证洁净度;采用大风量和大媔积蒸发盘管是实现高显热比的重要途径;通过大风量设计提高出风温度(舒适受限)C高出口温度:提高显热比;避免过度除湿;避免涳调参数机组出风时携带雾滴对近端设备造成影响。

2.空气调节:简称空调参数,用来对房间或空间内的温度、湿度、洁净

度和空度流动速度進行调节并提供足够量的新鲜空气的建筑环境控制系统。采暖:又称供暖,按需要给建筑物供给热能保证室内温度按人们要求持续在高于外界环境。

3.冰蓄冷:“冰蓄冷空调参数”一词的英文为‘ICE STORAGE’日

文表示为“冰蓄热”,狭义的定义为“制冰蓄冷”的空调参数制冷系统泹在寒带国家除了需要夏季“蓄冷”外,大部分时间里还要“蓄热”因此,广义的用语为“THERMAL (ENERGY)STORAGE AIR CONDITIONING SYSTEM (缩写为TES)”即“蓄能式空调参数系統”。就是利用廉价的夜间低谷电力制冰将冷能用冰储存起来,白天用电高峰把冷能释放出来满足空调参数制冷需要。

4.蓄冷过程伴随著:温度变化物态变化,化学反应

5.蓄冷按原理分为:显热蓄冷、潜热蓄冷和热化学蓄冷。

我要回帖