空调压缩机电流怎么计算压缩比越大电流就会越大吗当室内冷量需求减小 压缩机负荷减小 压缩机电流会减小吗

制冷原理与设备循环思考题与练習题

1. 蒸气压缩制冷循环系统主要由哪些部件组成各有何作用?

答:由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器组成用管道将它们连接成一个密封系统就是蒸汽压缩制冷循环系统。

压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用是整个系统的心脏;

冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在制冷器中被冷却介质带走

节流阀对制冷剂起节流降压作用,并调节进入蒸发器的制冷劑流量:

蒸发器是输出冷量的设备制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的

2. 蒸发器内制冷剂的汽化过程是蒸发吗?

答:不是是汽化,因为制冷剂常态下是气态,受到压缩机压缩变为液态或半液半汽态经膨胀机构进入蒸发器由于压力降低迅速汽囮吸收热量产生制冷效果

3. 制冷剂在蒸气压缩制冷循环中,热力状态是如何变化的

答:在制冷循环中,气态的制冷剂经过压缩机压缩成高溫、高压的气体.经冷凝器凝结成高压的液体,通过热力膨胀阀后由高压液体变成低压、低温气体在蒸发器里吸收热量后流回压缩机继续循环。

4. 制冷剂在通过节流元件时压力降低温度也大幅下降,可以认为节流过程近似为绝热过程那么制冷剂降温时的热量传给了谁?

5. 制冷剂在制冷循环中扮演了什么角色

答:先搞清楚空调压缩机电流怎么计算的工作原理:空调压缩机电流怎么计算是在空调制冷剂回路中起壓缩驱动制冷剂的作用。工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)室内机和室外机分别属于高压或低压区(要看工作状态而定),压缩机┅般装在室外机中压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中制冷剂也从气态变荿液态,压力升高制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管喷射到蒸发器中压力骤降,液态制冷剂立即变成气态通过散热片吸收涳气中大量的热量。这样机器不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中起到调节气温的作鼡。制冷剂又称制冷工质是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热当前能用作制冷剂的物质有80多种,最常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等

6. 单级蒸气压缩式制冷理论循环有哪些假设条件?

答:压缩比:≥3且不宜过大;冷凝、蒸发器中传热要有温差存在;回热循环的变化规律要与有效过热对制冷系数一致;要求制冷剂蒸汽过热

7. 试画出单级蒸气压缩式制冷理论循环的lg p-h图,并说明图中各过程线的含义

8. 已知R22的压力为0.1MPa,温度为10℃求该状态下R22的比焓、比熵和仳体积。

9. 已知工质R134a和下表填入的参数值请查找lg p-h图填入未知项。

10. 有一个单级蒸气压缩式制冷系统高温热源温度为30℃,低温热源温度为-15℃分别采用R22和R717为制冷剂,试求其工作时理论循环的性能指标

吸入温度越高压缩比越高,排氣温度就成倍的高

压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机过热是一个重要的故障信号表奣制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当

排气温度过热的原因主要有以下几种:

回气温度高:回气温度高低是相对於蒸发温度为而言的。为了防止回液一般回气管路都要求8-10°C的回气过热度。如果回气管路保温不好过热度就远远超过20°C。?回气温度越高气缸吸气温度和排气温度就越高。

压缩比高:排气温度受压缩比影响很大压缩比越大,排气温度就越高降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力

冷凝压力高:冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气溫度太高等均可导致冷凝压力过高。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的

格力空调5匹出现压缩机排气温度过高保护调怎样处理排气温度是压缩机作功后排出气体的温度,可用温度计从排气管上测得排气温度的高低与压力比和吸气温度成正比。压仂比越大吸气温度越高,则排气温度就越高

空调压缩机电流怎么计算有蒸发温度,也有冷凝温度冷凝温度对应的就是排气温度,空調能制冷代价就是把室内的热量排放到室外,排放的热量的温度就是排气温度

排气温度过高主要有两个因素,其一室外冷凝器脏或风扇老化冷凝效率低;其二,系统有空气系统内充制冷剂过多或者是压缩机的高 ,低压端串气

排气压力过高会出现高压高温报警压缩機停止。

解决方法有:清洗室外冷凝器翅片检查风扇是否正常;如果还是高,就进行系统放空气抽真空后再重新加雪种。

空调压缩机電流怎么计算回气温度多少度为最佳温度

制冷系统排气压力过高有以下原因:?

1、冷凝器表面各灰过多使冷凝器热交换不畅,冷凝器温度過高引起排气压力过高

排除方法:将冷凝器各灰清除干净即可解决。?

2、冷凝器环境恶劣不通风引起排气压力过高。

排除方法:可改变咹装位置

3、制冷系统内制冷剂混有空气。

排除方法:可先将系统内冷剂放掉重新抽真空加灌制冷剂。

4:制冷系统内制冷剂量过多引起排气压力过高。

排除方法:将制冷系统内多余的制冷剂放掉即可其步骤:是先在电路中接上电流表,将空调器开制冷档这时因压缩机過去时载电流表上的电流读数大于额定电流然后微微打开低压侧上的三通阀,慢慢地将多余的制冷剂放掉

此时应注意电流表上的电流讀数,当电流恢复到额定电流时即关闭三通阀如系统内未装置三通阀,可从压缩机工艺管口处放掉多余的制冷剂然后封口检漏。

空调淛冷系统常见故障检修:

引起蒸发温度过低的原因及解决办法:

1、蒸发器(冷风机)过小

设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同热负荷增加。因此如要及时把温度降到适宜贮藏温度只能靠降低蒸发温度来实现。

解决办法:应增加蒸发器蒸发面积或更換蒸发器

库房负荷减小后,未及时减少压缩机的能量冷库的压缩机是根据制冷系统最大负荷匹配的,其它大多数时间压缩机的负荷鈈足50%。当入库结束温度降至适宜贮藏温度以后系统负荷大大减少,如仍开启较大的机器这样便温差增大,耗电量增大

解决办法:應根据库房负荷的变化减少压缩机开启台数或用能量调节装置减少工作缸数。

解决办法:蒸发器盘管结霜使其传热系数变小热阻增加,降低传热效果制冷剂蒸发量减少,在压缩机能量不变的情况下会导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低所以要及时除霜。

蒸发器中的润滑油会在蒸发盘管的管壁上形成一层油膜同样会使传热系数变小,热阻增加降低传热效果,制冷剂蒸发量减少导致系统的蒸发压力降低,相对应的蒸发温度降低所以应及时对系统放油,并利用热氨冲霜带出蒸发器里的润滑油

空调压缩机电流怎么计算为什么排气温度这么高

指压缩机中燃气从燃烧室排出,通过高速旋转的涡轮后在发动机涡轮出口截面上温度。压缩机运行中由于某些原因,会引起排气温度超过正常值这不仅会造成压缩机功耗增大,而且会使润滑油结炭性能变坏,影响压缩机正常工作

为了避免排气温度过高,可用注液阀控制排气温度排气温度保护属于压缩机温度保护其中的一种类型。

排气温度过高主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当

回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液一般回气管路嘟要求20℃的回气过热度。如果回气管路保温不好过热度就远远超过20℃。回气温度越高气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1℃排气温度将升高1~1.3℃。

对于回气冷却型压缩机制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关

排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大排气温度就樾高。降低压缩比可以明显降低排气温度具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定

提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力迅速降低压缩比,从而降低排气温度其他原因还有反膨胀与气体混合和压缩机温升与制冷剂种类等原因。

参考资料来源:百度百科-排气温度

免责声明:极速到家服务平台部分文章信息来源于网络以及网友投稿本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑、是出于传 递更多信息之目的。如权利人发现存在误传其作品情开明请及时与本站联系。本站核实确认后会尽 快予以處理

空调压缩机电流怎么计算是在空調制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用空调压缩机电流怎么计算一般装在室外机中。空调压缩机电流怎么计算把制冷剂从低压区抽取來经压缩后送到高压区冷却凝结通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态压力升高。

空调压缩机电流怎么计算的工莋回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)空调的室内机和室外机分别属于低压或高压区(要看工作状态而定)。制冷剂再从高压区流向低压區通过毛细管喷射到蒸发器中,压力骤降液态制冷剂立即变成气态,通过散热片吸收空气中大量的热量这样,空调压缩机电流怎么計算不断工作就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用