西子通力电梯板子插件图解控制柜插件说明

通力通力电梯板子插件图解门机板说明书知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关通力通力电梯板子插件图解门机板说明书更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材價查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

爱问共享资料巨人通力通力电梯板子插件图解常见故障处理方法[管理资料]文档免费下载数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿,巨人通力通力电梯板子插件圖解常见故障处理方法[管理资料]以下几点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干擾或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考如出现上述故障请先根据以下方法自行处理,1、调整钢带垂直度,前后左右與读码器,bar,刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内,2、检查用户总地线、通力电梯板子插件图解配电厢总地线是否可靠,3、控制柜内动力线屏蔽线接地,電源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接,4、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠,5、主板的12颗固定螺栓

巨人通力通力电梯板子插件图解常见故障处理方法[管理资料] 以下几点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号幹扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考 如出现上述故障请先根据以下方法自行处理, 1、 调整钢带垂直度,前后左祐与读码器,bar,刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内, 2、 检查用户总地线、通力电梯板子插件图解配电厢总地线是否可靠, 3、 控制柜内动力线屏蔽线接哋,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接, 4、 变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠, 5、 主板的12颗固定螺栓是否都已紧固, 6、 轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接, 7、 读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检

修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑紮在一起, 8、 把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地, 9、 把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固, 10、随行电缆内轿厢照明电源,AC220V,可能會对弱电信号造成干扰,条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察, 或把轿厢照明电源进线改接到變压器的AC220V的 输出端试运行观察, 11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线,轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线,轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线,相互调换, 12、可以考虑去除轿内COB/CE

B或FCB上的终端电阻测试, 13、检查相序继电器,,0021, 14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程,控制在3-4MM,, 15、检查辅助触头,,平层时有0001故障, 16、 以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板 17、检查主接触器,0036, 18、检查开门到位,0077,

息板,1401~14NN, 以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。 消防联动,需要一组常开无缘的信号单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。 SIEI变频器配西子富沃德主机垂直抖动调整方法 调整方法.. 在2010年1月前出厂的SIEI变频器配西子富沃德主机若遇垂直有低频抖动的清调整以下参数,