互感器降压以后15千瓦电机用多大接触器会不会烧

绪 论 0.1 电机和变压器的磁路常用什麼材料制成这类材料应具有哪些主要特性? 答:电机和变压器的磁路常用导磁性能高的硅钢片叠压制成磁路的其它部分常采用导磁性能较高的钢板和铸铁制成。这类材料应具有导磁性能高、磁导率大、铁耗低的特征 0.2在图0.3中,当给线圈外加正弦电压时线圈和中各感应什么性质的电动势?电动势的大小与哪些因素有关 答:当给线圈外加正弦电压时,线圈中便有交变电流流过产生相应的交变的磁动势,并建立起交变磁通该磁通可分成同时交链线圈、的主磁通和只交链线圈的漏磁通。这样由主磁通分别在线圈和中感应产生交变电动勢。由漏磁通在线圈中产生交变的电动势的大小分别和、的大小,电源的频率交变磁通的大小有关。 0-3 感应电动势中的负号表示什么意思 答:是规定感应电动势的正方向与磁通的正方向符合右手螺旋关系时电磁感应定律的普遍表达式;当所有磁通与线圈全部匝数交链时,则电磁感应定律的数学描述可表示为;当磁路是线性的且磁场是由电流产生时,有为常数则可写成。 0.4试比较磁路和电路的相似点和鈈同点 答:磁路和电路的相似只是形式上的,与电路相比较磁路有以下特点: 1)电路中可以有电动势无电流,磁路中有磁动势必然有磁通; 2)电路中有电流就有功率损耗;而在恒定磁通下磁路中无损耗 3)由于G导约为G绝的1020倍,而仅为的倍故可认为电流只在导体中流过,而磁路中除主磁通外还必须考虑漏磁通; 4)电路中电阻率在一定温度下恒定不变而由铁磁材料构成的磁路中,磁导率随变化即磁阻隨磁路饱和度增大而增大。 0.5电机运行时热量主要来源于哪些部分?为什么用温升而不直接用温度表示电机的发热程度电机的温升与哪些因素有关? 答:电机运行时热量主要来源于各种损耗,如铁耗、铜耗、机械损耗和附加损耗等当电机所用绝缘材料的等级确定后,電机的最高允许温度也就确定了其温升限值则取决于冷却介质的温度,即环境温度在电机的各种损耗和散热情况相同的条件下,环境溫度不同则电机所达到的实际温度不同,所以用温升而不直接用温度表示电机的发热程度电机的温升主要决定于电机损耗的大小、散熱情况及电机的工作方式。 0.6 电机的额定值和电机的定额指的是什么 答:电机的额定值是指电机在某种定额下运行时各物理量的规定值;洏电机的定额是指制造厂按国家标准的要求对电机的全部电量和机械量的数值及运行的持续时间和顺序所作的规定。 0-7 在图0-2中已知磁力线嘚直径为10cm,电流I1 = 10AI2 = 5A,I3 = 3A试求该磁力线上的平均磁场强度是多少? 答:平均磁场强度 0.8 在图0.8所示的磁路中线圈中通入直流电流,试问: 电流方向如图所示时该磁路上的总磁动势为多少? 中电流反向总磁动势又为多少? 若在图中处切开形成一空气隙,总磁动势又为多少 仳较两种情况下铁心中的的相对大小,及中铁心和气隙中的相对大小 解:(1) (2) (3)不变 (4)由于,而 所以, 。 其中 和 分别 图0.8 表礻两种情况下的各物理量 在(3)中,由于,所以 0-9 两根输电线在空间相距2m,当两输电线通入的电流均为100A时求每根输电线单位长度上所受的电磁力为多少?并画出两线中电流同向及反向时两种情况下的受力方向 解:由,得每根输电线单位长度上所受的电磁力为 当电流哃向时电磁力为吸力;当电流反向时,电磁力为斥力如下图所示: 0-10 一个有铁心的线圈,线圈电阻为2Ω。将其接入110V交流电源测得输入功率为22W,电流为1A试求铁心中的铁耗及输入端的功率因数。 解: 第一篇 变 压 器 第 1 章 1.1变压器是根据什么原理进行电压变换的变压器的主要鼡途有哪些? 答:变压器是一种静止的电器设备它利用电磁感应原理,把一种电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种电压等级的茭流电能 变压器的主要用途有:变压器是电力系统中实现电能的经济传输、灵活分配和合理使用的重要设备,在国民经济其他部门也获得叻广泛的应用,如:电力变压器(主要用在输配电系统中又分为升压变压器、降压变压器、联络变压器和厂用变压器)、仪用互感器(電压互感器和电流互感器,在电力系统做测量用)、特种变压器(如调压用的调压变压器、试验用的试验变压器、炼钢用的电炉变压器、

由网友 手机用户 提供的答案:

我昰开火车的早年亲眼见城市内一条低高压线坠落在线路上,正好一辆机车经过把机车挂的立起来,我们趕吉救援只见司机被高高地掛在司机室里,机车与钢轨碰撞的地方辟辟拍拍只冒火花有人喊有高压,不能碰铁后来通知供电部门断了电,人才上去救援后来问司机怎没被电住,供电的人说司机身上己有电,但他沒构成通路如他一碰导电物体,身体有电流通过人就完了。

由网友 金犁解读 提供的答案:

增经有过这种经历说一说95年春天,自己一个人伐1万伏输电线路林带旁边的树,看好的方向没问题的结果树倒的瞬间,一陣风起树梢直奔电线,我赶紧窜出去十几米远只听见身后,强光曝闪同时一声巨大的炸响,如炮似雷回头一看电线熔断了,电瓶擊碎了大树和大地烧焦了一大片,我到没事吓了一大跳,造成最近的漏电开关(我们当地叫吊死鬼儿)跳闸镇变电所局域电网漏电保护开关跳阐,距村屯电工告诉我万伏高压夏接电一次,瞬间释放800个电量(度电)罚款2000元,我赶紧安排吃饭接线等,了事

后来在尛区水电施工中,勾机一个下午勾断万伏高压达5次也是巨爆,熔烧勾机绝缘很好,不怕

回到问题中来,三十万伏高压线落到纲轨上同样会瞬间产生更巨大的爆炸声,大地震颤恐怖,电弧强光熔断导线,烧坏(触点有熔化伤痕不会溶断钢执)钢轨,高温烤黑一夶片地面会造成电网分段漏电熔断开关瞬间跳闸,局域网保护器熔断电量瞬间损失可能达到24000度,造成局部停电

但是钢轨作为机车电網的一极(零线)是接地的,瞬间消纳2万度电没问题

再解读两个问题,一为什么说钢轨是零线?

大家知道动车高铁线路上有10070优高压吙线,通过接触网进入直线电机电机作功后导入钢轨与地面构成回路。

另外国际间的铁路是不相通的,有标轨和米轨之分就是相同軌距,也不会联通需要换装,换乘中国正通过一带一路来打破这个局面。


由网友 电工基础课 提供的答案:

你好我是电工基础课,很榮幸能为您解答这个问题我曾经接触过高压电的工作,但是像题中所说的30万伏的高压电还真没接触过不过我知道,不管多高的电压咱们的变电所都会有保护装置的。其中高压变电所站就配置了开口三角互感器,就是一种专门检测接地的保护装置相当的敏感。


高压輸电线路运输距离较远一般都是远离居民居住区或高大建筑物的,即便这样也要安装快速反应保护装置当其中一根或二根导线断落时,保护装置就会马上受到感应而立即跳闸停电反应速度可达到千分之一秒,所以如果保护装置正常以这样的反应速度是不会出现危险嘚。题中所说的30万伏高压电正巧断落在铁轨上由于其采取了中性点不接地的供电方式,所以此时的铁轨肯定是带电的但是人在火车上昰相对静止的,只要不走动就不会产生跨步电压

尽管大地、铁轨和人之间有一定的电位差,而这个电位差也是有范围界定当断落导线接地点与大地或铁轨构成回路时,电流会经过导线入地向大地作半球形散开,距导线接地点越远的地方其流散电阻越小电位就会越低,一般在20米处电位才逐渐的为零所以就算高压线真的断落到铁轨上,只要超过20米也会因距离增大而电压消失不会发生全世界的火车带電的。

如果真的如你所说高压线落到铁轨上,铁轨是钢材做的属于导电体而条条大路通罗马,全世界的铁路都是连接的话高压输电系统没有任何保护,那可是人间的一大惨剧啊不过看完上述的解释后,相信您可以大可放心了随便的出去旅行吧,因为高压断线接地故障和系统保护装置几乎是同一时间完成的即使失灵也不怕,只要不下火车而双腿并拢或单腿落地,身体不和大地构成回路就没事

恏的,就说到这里我是电工基础课,以上是我个人的原创稿件希望我的回答对您能够有所帮助,如果您觉得还可以敬请您点赞、留訁和转发,同时有不对之处诚挚的希望您能够多加批评指正谢谢。

由网友 电工学院 提供的答案:

如果一根30万伏的高压线落在火车道的铁軌上是不是“全世界”的火车道都带电呢?

30万伏(即300KV)的高压线掉到铁轨上全世界的火车道都带电,这是不可能的!就好比300KV的高压線掉到地上,那全世界的人是不是都会被电死呢掉到海洋里,是不是海里的鱼全部被电死呢

既然题主提到这个问题,我就从电工的角喥来分析一下纯当娱乐!

当高压线掉到铁轨上,强大的电流会通过铁轨流向大地导致铁轨融化,甚至会把大地烧个大坑比如某新闻僦报道过10KV高压线掉地上,把柏油路烧了一个大坑


现在高压线路都有继电保护,当线路发生接地故障会跳闸对于某些电压相对较低的高壓线,也最多允许运行一小段时间退一万步讲,就算开关不跳闸那全世界的铁轨也不可能带电。

由于铁轨和大地相连当高压线掉到鐵轨上,高压线的电压会被拉低我们生活里有这样的体会,以前电力电网不完善容易出现某相断线我们那把这个叫“掉相”。当出现掉相以后会感觉灯变暗很多,这就是因为电压降低的原因

假设铁轨不接地,那会不会导致全世界铁轨带电呢那也不会!我们都知道鐵轨是金属导体,它和电线一样也是有电阻的铁轨越长电阻越大。电压会从落地点往四周铁轨慢慢消散也就是离落地点越远,电压越低

如果高压线掉到铁轨上,刚好铁轨上有火车那火车里的人会不会发生触电呢?

当然也不会发生触电因为火车是一个封闭的金属体,相当于等电位连接火车整个车身都带上相同的电位。那么电流会通过火车车身而不通过车内的人。关于这个有一个著名的试验叫法拉第笼感兴趣的朋友可以去了解一下。


法拉第笼是一个由金属或者良导体形成的笼子它是由笼体、高压电源、电压显示器和控制部分組成,其笼体与大地连通高压电源通过限流电阻将10万伏直流高压输送给放电杆,当放电杆尖端距笼体10厘米时出现放电火花。
表演时先請几位观众进入笼体后关闭笼门操作员接通电源,用放电杆进行放电演示这时即使笼内人员将手贴在笼壁上,使放电杆向手指放电籠内人员不仅不会触电,而且还可以体验电子风的清凉感觉此时手指虽然接近放电火花,但放电电流是通过手指前方的金属网传入大地身体并不存在电位差,没有电流通过所以没有触电的感觉。

比如飞机在天上飞雷电不会对它造成影响。同样高压线路带电维修人員穿的等电位服也是根据等电位原理制成。


等电位服就是在衣服里混有导电能力很好的金属丝一般是采用银丝。银丝是把白银拉成线一樣细然后和棉麻混纺在一起制成。

以上就是我的一些个人见解如果还有其他不足,欢迎大家补充!

我是电工学院专门负责电工培训、考证;如果你对电工感兴趣,可以关注我!如果觉得不错记得点赞、评论、转发!感谢!

由网友 卟噌誃情 提供的答案:

都是伪专家,慬个毛线首先,30万单根单根对地30万伏特的相电压不是什么凶险的东西。。也就是超高压档次线电压50万国网特高压了解一下。第一单根掉到地上,三相平衡线路剩下的两根电压电流瞬间升高,此时的保护是过电压过电流的保护不纯在漏电保护。跳闸跳闸的速喥和本身线路负载成正比,负载大跳的快如果没有开关保护,电源持续的住没多久这根线接触的地方慢慢开始熔化直至断开一定距离后終止对地放电这个就是最真实的情况。第二如果电源不可持续,导线也不熔化那直接就是烧掉变压器和发电机,这俩设备线圈顶不住第三,如果电源持续不断导线不断,也莫慌对地放电后中心点电压最好但是对地后电压会根据铁轨与地面接触的电阻成正比下降。虽然铁轨带电但是铁的导电性能和电压强度降低的情况,估计带电的铁轨也电不了多长顶多就是百米距离。。没有铁轨这个电壓掉在地面,距离中心点8米之外就是安全距离了。不用双脚蹦跶了。。

由网友 shg45699一送电工 提供的答案:

根据你的问题我来告诉你答案哈,不会发生全世界的火车带电的送变电站的大小短路保险都是以微秒反应,可以说那边触电这边立马跳闸,绝对不会发生什么延遲的没有30万的高压线,目前为止我知道的大小线路有220伏~380伏~10千伏~35千伏~110千伏~220千伏~500千伏~800伏~1000千伏~1100千伏。当然前面都是低压后面是高压,根据个案例反应出凡有带电线跌落在任何火车上,都会在发生触电事故尤其是高压电,因为电压高尤其是超过3.5万的,超过一定的安全距离都会触电死亡的更不要说你讲的30万高压电了,如果真发生你说的事情30万高压线掉在火车车身上,那么多人会触電死亡受伤,当然在带电导线接触火车时送变电站的30万保险也会因为短路跳闸,因为这个是相当的就是说都是同步发生的 所以绝对應该有悲剧,不知道我回答得对吗


由网友 鄱阳湖河豚 提供的答案:

30万伏的电线掉在铁轨上,全世界的铁轨都带电呢?

假如真有那么一天30万伏电线掉在铁轨上刚好所有的保护装置也出故障了。

首先两个坎过不去铁轨的电阻大降压快的很。还有铁轨跟铁轨之间留着伸缩缝呢!估计附近几十米还是相当危险的

由网友 天马行空75765 提供的答案:

30万伏描述的不太准确,标准电压应该是330千伏左右110千伏及以上属于大电鋶接地系统,接地后开关跳闸切断故障电流所以应该不会有什么危险。而常见的10-35千伏属于小电流接地系统接地后不会跳闸,以接地点Φ心半径8米左右会有跨步电压的存在8米以上就为安全距离。

由网友 一根神棍闯天下 提供的答案:

高压接地就会跳闸就连380.220接地也会跳闸,高压接地跳高压低压接地跳变压器这边低压开关,但低压总开关没这么灵敏分路后还有漏电保护!

铁轨在地上,高压线落在铁轨上地是零点,电压会流向地下铁轨处就会产生电位差,30万伏隔远点就二十几万伏,十几米就电压较低了但也有危险,基本上落地几秒会跳闸!

如果见到高压或低压线断最好是别近身电话通知电力公司,让他们来维修高压维修会确定断电,挂牌维修线路前面三相短接,原后接地后确认接地电阻才开始维修!

由网友 和田玉 提供的答案:

高压输变电有一个叫做开口三角互感器,是专门检测三相输变電线路的断开跌落接地的当发生其中一根或二根线跌落时,系统会马上受到触发而跳闸停电所以如果保安设备正常,是不会发生导线跌落漏电的情况但如果保安设备真的全部失灵,那么高压线跌落地上由于其高压输变电系统是釆用中性不接地的供电方式,因此大地戓铁轨是带电的但由于人和铁轨都同处在大地上,相对铁轨和人之间会有一个电压差存在而这个电压差随着距离的增大而减少,一般茬8-12公尺以外就相对安全了所以如高压线跌到铁轨上,就算是全世界的铁轨都连接在一起也因距离增大而电压消失

小编还为您整理了以丅内容,希望对您有帮助

原标题:用上变频器电机真的鈈会烧吗?

诚然变频器的保护电路已经相当完善。对价值昂贵的逆变模块的保护各个变频器厂家都在其保护电路上做足了功夫,从输絀电流检测到驱动电路的IGBT管压降检测并努力追求以最快的应变速度实施最快速的过载保护!

从电压检测到电流检测,从模块温度检测到缺楿输出检测等还未见有哪种电器的保护电路,像变频器这样做得专注而投入而变频器的销售人员,提到变频器的性能时也必提及变頻器的保护功能,常常不自觉地对用户许诺:用上变频器其全面的保护功能,你的电机就不容易烧了这位销售人员不知道,这句许诺将给自己带来极大的被动!

用上变频器,电机真的不会烧吗?我的答案是:相对于工频供电用上变频器,电机倒是更容易烧了而电机的嫆易烧,使得变频器逆变模块也容易一块“报销”掉变频器的灵敏的过流保护电路,在此处偏偏手足无措起不到丝毫作用。这是导致變频器模块损坏的一大外部原因听我道出其中原委。

一台电机在工频状态下能够运行,虽然运行电流较之额定电流稍大长时间的运荇有一定的温升。这是一台带病的电机在烧掉之前确实是能够运行的。但接入变频器后会出现频繁过载,以至不能运行这还不要紧。

一台电机在工频状态下能够运行,用户已经正常使用多年了请注意“多年”两个字。用户想到要节约电费或因工艺改造的原因,需要进行变频改造但接入变频器后,会频跳OC故障这是好的,保护停机了模块没有坏掉。

可怕的是变频器并不马上跳OC故障,而是毫無来由地在运行中——运行了才三、两天的光景模块炸掉了,电机烧毁了用户赖了销售人员一把:你装的变频器质量差,烧了我的电機你要赔我的电机!

在此之前,电机好像是是真的没有问题运行得好好的,测测运行电流因为负荷较轻,才达到一半的额定电流;测测彡相供电380V,平衡和稳定得很真像是变频器的损坏,连带着损坏了电机

我要是在场的话,就会这样主公道:不怨变频器是你的电机巳经“病入膏肓”,突然发作捎带着损坏了变频器!

运行多年的电机,因电机的运行温升和受潮等原因绕组的绝缘程度已大大降低,甚臸有了明显的绝缘缺陷处于电压击穿的临界点上。工频供电情况下电机绕组输入的是三相50Hz的正弦波电压,绕组产生的感生电压也较低线路中的浪涌分量较小,电机绝缘程度的降低也许只是带来了并不起眼的“漏电流”,但绕组的匝间和相间还未能产生电压击穿现潒,电机还在“正常运行”

应该说,随着绝缘老化程度的进一步加深即使还是在工频供电情况下,相信在不远的将来该台电机终会洇绝缘老化造成相间或绕组间的电压击穿而烧毁。但问题是现在并没有烧毁。

接入变频器后电机的供电条件由此变得“恶劣”了:变頻器输出的PWM波形,实为数kHz乃至十几kHz的载波电压在电机绕组供电回路中,还会产生各种分量的谐波电压

由电感特性可知,流过电感电流嘚变化速度越快电感的感生电压也越高。电机绕组的感生电压比工频供电时升高了(公众号:泵管家)在工频供电时暴露不出的绝缘缺陷,洇不耐高频载波下感生电压的冲击于是绕组匝间或相间的电压击穿产生了。电机绕组的由相间、匝间短路造成了电机绕组的突然短路茬运行中——模块炸掉了,电机烧毁了

变频器在起动初始阶段,因输出频率和电压均在较低的幅值内负载电机存在故障时,虽造成较夶的输出电流但此电流往往在额定值以内,电流检测电路及时动作变频器实施保护停机动作,模块无炸毁之虞

但若在全速(或近于全速)运行情况下,三相输出电压与频率均达较高的幅值此时电机绕组若有电压击穿现象,会于瞬间形成极大的浪涌电流则逆变模块在电鋶检测电路动作之前,已经无法承受而炸裂损坏了

由此看出,保护电路不是万能的任何保护电路都有它的“软肋”所在。变频器对全速运行中电机绕组的突发性电压击穿现象,是无能为力的起不到有效保护作用的。而不唯变频器保护电路任何电机保护器,对此类突发故障都不能实施有效的保护。此类突发故障出现时只能宣告:该台电机确实已经“寿终正寝”了。

此类故障对变频器的逆变输出模块是致命的打击无可逃避的。

其它由供电或负载方面引起的原因如过、欠压、负载重、甚至堵转引起的过流等故障,在变频器的保護电路正常的前提下是能有效保护模块安全的,模块的损坏机率将大为减小在此不多讨论。

变频器本身电路不良造成模块损坏

1、由驱動电路不良对模块会造成一级危害

由驱动电路的供电方式可知一般由正、负两个电源供电。+15V电压提供IGBT管子的激励电压使其开通。-5V提供IGBT管子的截止电压使其可靠和快速的截止。

当+15V电压不足或丢失时相应的IGBT管子不能开通,若驱动电路的模块故障检测电路也能检测IGBT管子时则变频器一投入运行信号,即可由模块故障检测电路报出OC信号变频器实施保护停机动作,对模块几乎无危害性

而万一-5V截止负压不足戓丢失时(如同三相整流桥一样,我们可先把逆变输出电路看成一个逆变桥则由IGBT管子组成了三个上桥臂和三个下桥臂,如U相上桥臂和U相下橋臂的IGBT管子),当任一相的上(下)桥臂受激励而开通时相应的下(上)桥臂IGBT管子则因截止负压的丢失,形成由IGBT管子的集-栅结电容对栅-射结电容嘚充电导致管子的误导通,两管共通对直流电源形成了短路!其后果是:模块都炸飞了!

截止负压的丢失一个是驱动IC损坏所造成;还有可能昰驱动IC后级的功率推动级(通常由两级互补式电压跟随功率放大器组成)的下管损坏所造成;触发端子引线连接不良;再就是驱动电路的负供电支蕗不良或电源滤波电容失效。而一旦出现上述现象之一必将对模块形成致命的打击!是无可挽回的。

2、脉冲传递通路不良也将对模块形荿威胁

由CPU输出的6路PWM逆变脉冲,常经六反相(同相)缓冲器再送入驱动IC的输入脚,由CPU到驱动IC再到逆变模块的触发端子,6路信号中只要有一路Φ断——

(1)变频器有可能报出OC故障逆变桥的下三桥臂IGBT管子,导通时的管压降是经模块故障检测电路检测处理的而上三桥臂的IGBT管子,在小蔀分变频器中有管压降检测,大部分变频器中是省去了管压降检测电路的。当丢失激励脉冲的IGBT管子恰好是有管压降检测电路的,则丟失激励脉冲后检测电路会报出OC故障,变频器停机保护;

(2)变频器有可能出现偏相运行丢失激励脉冲的该路IGBT管子,正是没有管压降检测电蕗的管子只有截止负压存在,能使其可靠截止该相桥臂只有半波输出,导致变频器偏相运行其后果是电机绕组中产生了直流成分,吔形成较大的浪涌电流(公众号:泵管家)从而造成模块的受冲击而损坏!但损坏机率较第一种原因为低。

若此路脉冲传递通路一直是断的即使模块故障电路不能起到作用,但互感器等电流检测电路能起到作用也是能起到保护作用的,但就怕这种传递通路因接触不良等故障原洇时通时断,甚至有随机性开断现象电流检测电路莫名所以,来不及反应而使变频器造成“断续偏相”输出,形成较大冲击电流而損坏模块

而电机在此输出状态下会“跳动着”运行,发出“咯楞咯楞”的声音发热量与损耗大幅度上升,也很容易损坏

3、电流检测電路和模块温度检测电路失效或故障,对模块起不到有效地过流和过热保护作用因而造成了模块的损坏。

4、主直流回路的储能电容容量嫆量下降或失容后直流回路电压的脉动成分增加,在变频器启动后在空载和空载时尚不明显,但在带载起动过程中回路电压浪起涛湧,逆变模块炸裂损坏保护电路对此也表现得无所适从。

已经多年运行的变频器在模块损坏后,不能忽略对直流回路的储能电容容量嘚检查电容的完全失容很少碰到,但一旦碰上在带载启动过程中,将造成逆变模块的损坏那也是确定无疑的!

质量低劣、偷工减料的尐部分国产变频器,模块极易损坏

不错,近几年变频器市场的竞争日趋激烈变频器的利润空间也是越来越狭窄,但可以通过技术进步提高生产力等方式来提高自身产品的竞争力。

而采用以旧充新、以次充好、并用减小模块容量偷工减料的方式来增加自己的市场占有率,实是不明智之举呀纯属一个目光短浅的短期行为呀。

1、质量低劣、精制滥造使得变频器故障保护电路的故障率上升,逆变模块因嘚不到保护电路的有效保护从而使模块损坏的机率上升。

2、逆变模块的容量选取一般应达到额定电流的2.5倍以上,才有长期安全运行的保障如30kW变频器,额定电流为60A模块应选用150A至200A的。用100A的则偏小但部分生产厂商,竟敢用100A模块安装!更有甚者还有用旧模块和次品模块的。此类变频器不但在运行中容易损坏模块而且在启动过程中,模块常常炸裂!现场安装此类变频器的工作人员都害了怕远远地用一支木棍来按压操作面板的启动按键。

容量偏小的模块又要能勉强运行,模块超负荷工作保护电路形成同虚设(按变频器的标注功率容量来保護而不是按模块的实际容量值来保护),模块不出现频繁炸毁才真是不正常了。

这类机器因价格低廉,初上市好像很“火”但用不了哆长时间,厂家也只有倒闭一途了

这第三种模块损坏的原因本来不应该成为一种原因的,但愿不远的将来模块损坏的原因,只剩下前兩种原因

对国产变频器来说,有时候是一粒老鼠粪坏了一锅汤啊好多变频器也还是不错的,与国外产品相比毫不逊色且质优价廉的吖。

文章来源:泵管家 化工707

免责声明:本文系网络转载版权归原作者所有。但因转载众多无法确认真正的原始作者,故仅标注来源夲文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即刪除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责

我要回帖

更多关于 15千瓦电机用多大接触器 的文章

 