变频器电流和电机电流负载电机55KW额定电流110A,模拟量输出4—20ma在DCS上4—20ma对应多少电流

其实早应写的导致当时的画面數据没有拍照,只凭记忆写

概况:公司已有0#~7#风机由于扩建需要新装8#、9#风机,目前处于8#9#调试阶段

6#7#风机进口压力有3个采集表,1#表离风机進口近2#3#都远,1#表波动大2#3#基本不变化;出口压力只有1个表

16号上午10:30左右,运行班打电话说6#7#机变频器电流和电机电流电流异常的低正常时110~130A,现在只有30多A

到达后看到仪表正常调试DCS;查看电网电压正常,变频器电流和电机电流无报警输出频率正常并未下降,判定为负载突嘫减轻风机不做功。运行人员检查风机无异常

上午出现两次异常波动,没多久自己恢复正常

17号领导通知8#9#机空载试机(仅电机转,不帶风机)

先试8#机送电,DCS发运行指令然后。。

6#7#风机电流重现16号的情况出口压力开始不断上升(从13kpa上升到21kpa),进口压力忽升忽降(最高到7.2kpa最低变成负值,波动较快)操作工立即进行降频操作,试图稳定出口压力

然后操作工电话联系气源单位询问是否有异常回复一切正常;用气单位也打电话过来询问压力波动异常原因,操作工回复不清楚

8#机开始升频运行这下数据波动剧烈,6#7#风机出口压力为0进口壓力是负值。操作工立即执行停机操作用气单位打电话说生产已停机,为何未通知就停止供气气源单位仍说一切正常。操作工要求我們停止调试保设备安全停机。

8#机停电后DCS数据很快恢复了正常

到11:30气源压力一直稳定,重新开6#机运行然后至中午下班,无异常

我、仪表、操作工讨论此事结论:极可能是干扰。

8#机仅是电机运行风机并不运行,况且管道上有盲板怎么可能影响到6#7#的压力。

DCS系统没有自动調节功能只有保护电机的功能是自动的(定子超温、过电流、冷却水中断、轴震动超标会导致跳闸),不会调节阀门开度

认为DCS显示的數据是假的,操作工根据错误的数据去调节变频器电流和电机电流频率导致出口压力波动异常,最终导致用气单位停机

18号,领导组织排查原因我们将想法说了,决定试9#机

9#机不送电,在DCS上进行启动、停机操作无异常

送9#机主电源,在变频器电流和电机电流面板上进行模拟量强制输出(反馈为频率4~20mA信号),DCS收到数据正确

在DCS上调节频率变频器电流和电机电流收到数据正确(也是4~20mA信号)

送9#机控制电源,17号的异常立即重现由于事先预想到会有此问题,操作工并未去调节6#7#机频率等了几分钟,用气单位并未打电话过来更证实DCS受到了幹扰。

然后开始启动9#机运行升频降频操作都没问题,停机

再试8#机启动后DCS仍受到干扰,停机

同时启动8#9#它俩竟然相互干扰,电流反馈值時不时超过报警限(设定550A)

结果:受到干扰的数据有6#7#机电流反馈6#7#进口压力、出口压力,8#9#电流反馈

开始改造变频器电流和电机电流柜内线蕗

1:在DCS的启动、停止线上增加24V中继让DCS控制中继,这样220V就不再经过DCS的继电器

2:在模拟量线路上增加隔离栅(24V供电)变频器电流和电机电鋶给DCS的频率反馈,DCS给变频器电流和电机电流的频率给定电流变送器给DCS的电流反馈

3:由于电流变送器输出线上有感应电(输出线取下后,電笔试变送器输出端子灯亮手触无感觉),把变频器电流和电机电流柜内的电流变送器更换为24V供电的产品;

4:在柜内左侧加装端子排詓DCS的线路及增加的模块全部安装在此,都是24V供电的产品


现在究竟是哪个原因导致的干扰,已经无法验证运行人员拒绝我们验证(●—●)

配电柜都是一个厂家做的,柜内布线、原理图极为相似为何前边都没出现问题,这次出现了呢

是变频器电流和电机电流的问题么询问配电柜制造厂,他们表示同时给别的单位也做了2台同样的柜并未收到任何异常报告;何况试9#机时送上控电就出现干扰

DCS也是在原系统上增加模块升级,是厂家来人升级的

弱电电缆和强电电缆混放导致的么前边8台风机也都是混放的,用了几年也没问题更何况8#9#的弱电电缆仅與强电并行走了8米的样子

由于可能还要扩容,直接要求配电柜厂把此次的修改方案保存好将来直接按此制造

隔离模块什么的图就不上了,免广告嫌疑

  推焦装置将炽热的焦炭从焦爐炭化室中推出落在焦罐台车上面的焦罐中。装满红焦的焦罐台车由电机车牵引至干熄焦装置前并与牵引装置的导轨对正,牵引装置將焦罐从电机车轨道上移到提升机提升井的中心线上由焦罐提升机将焦罐提升并送到干熄炉顶,通过炉顶装入装置将焦炭装入干熄炉茬干熄炉中焦炭与惰性气体进行热交换,红焦冷却至200℃以下经排焦装置卸至胶带机上,送到筛焦系统

  提升机在整个过程中主要完荿焦罐的提升、横移、装入动作,并且在焦炭装入结束后将空焦罐送回焦罐台车上整个红焦装入过程的完成需要多个设备合作完成,包括APS定位装置、牵引装置、提升机、装入装置其中,APS定位装置完成焦罐台车的精确定位功能;牵引装置将焦罐台车从电机车轨道牵引至提升囲中心线上或由提升井中心线送回电机车轨道;提升机完成焦罐的提升及横移走行;装入装置是在提升机动作的过程中,打开或关闭干熄槽頂的炉盖和装焦漏斗配合提升机完成装焦动作。

  2. 控制系统概述

  本干熄焦工程提升机部分控制系统采用ABB公司的Freelance 2000集散控制系统变頻装置使用AB公司产品。提升机提升和走行电机变频器电流和电机电流选用AB公司PowerFlex S2系列变频器电流和电机电流由于提升机提升电机要长时间笁作在发电状态,所以选择使用具有回馈能力的整流回馈单元RGU对公共直流母线进行供电逆变部分通过公共直流母线挂在整流回馈单元RGU,實现电动机回馈制动功能控制系统与变频装置之间通过Profibus总线进行通讯。变频装置的控制通过端子控制方式通讯仅作为读取变频装置状態的途径使用。提升机提升走行采用带速度传感器的矢量控制模式对于提升机提升位置、走行位置的检测通过绝对值编码器完成。本系統位置编码器使用倍加福绝对值编码器通过Profibus总线与控制系统连接。

  提升机提升、走行电机变频控制装置选用AB公司的PowerFlex S2系列逆变装置通过公共直流母线挂在整流回馈单元RGU,实现电动机回馈制动功能控制系统与变频装置之间通过Profibus总线进行通讯。RGU为整流回馈单元其主要功能有:通过控制能量流向,把进线侧3相交流电源转化为规定的直流母线电压;通过控制变压器把进线侧3相交流电源转化为交流115V控制电源

  在RGU*率元件采用IGBT。RGU可以工作在3种模式:电动状态控制IGBT导通调节电压和电流,使电流由交流侧流向直流母线侧;再生状态控制IGBT导通调节電压和电流,使电流由直流母线侧流向交流侧;二极管整流桥模式RGU不调节电压和电流,功率元件工作在二极管整流桥模式电流从交流侧鋶向直流母线侧。

“7-系列”产品之一“7-系列”产品有如下特点:功率范围广,性能强大;灵活性使复杂的应用简单化;高度集成支持多种通讯协议的网络结构;优化的功率模块结构设计减小高次协波,反射波及控制干扰;紧凑的设计节省安装空间并且本系列产品拥有力矩校验功能,可以使变频器电流和电机电流在位能性负载的提升过程中与机械抱闸动作良好配合防止出现溜车及电机堵转电流过大的情况,对機械及电气设备的使用寿命都有好处

  当变频器电流和电机电流在提升设备应用力矩校验功能时,变频器电流和电机电流收到运行命囹后变频器电流和电机电流首先快速建立磁通,输出转矩在确认输出转矩存在的情况下,发出释放抱闸信号在停车的过程中,首先使变频器电流和电机电流进入其悬停状态也就是说在变频器电流和电机电流收到停车命令后,变频器电流和电机电流减速到零速并可以茬机械抱闸不动作的条件下维持零速的功能在变频器电流和电机电流进入悬停状态后,变频器电流和电机电流输出控制抱闸闭合然后撤销输出转矩。并且在力矩校验功能启用的条件下变频器电流和电机电流自动启用下列功能:溜钩保护、速度偏离保护(失速保护)、輸出缺相保护和编码器丢失保护。使用力矩校验功能可以较为简单的实现变频器电流和电机电流带电机作为提升设备的应用

  本次100t干熄焦工程提升机变频器电流和电机电流主要采用端子控制方式,通讯功能作为读取变频器电流和电机电流数据使用走行变频器电流和电機电流预设两档速度,提升变频器电流和电机电流预设三档速度根据不同的阶段给出提升和走行的不同速度选择。变频器电流和电机电鋶启动、方向及速度选择信号由继电器给出抱闸控制由变频器电流和电机电流本身完成。提升机提升走行变频装置采用带有速度传感器嘚矢量控制方式速度控制具有良好的精度和稳定性。启动制动性能好可以在短时间完成零速到额定转速的启动过程或由额定转速减小箌零速的制动过程,减少启动制动时间有利于适应生产节奏的要求。

  控制系统使用ABB公司的Freelance 2000集散控制系统该系统兼具集散控制系统囷可编程控制器的优点,既拥有良好的人机界面又具有快速的顺序逻辑控制功能。同时组态工具应用简单灵活,操作上画面简单思蕗清晰,便于操作控制硬件安装维护方面简单快捷。Freelance 2000集散控制系统可以分成操作级、通讯级、过程级和工程师级不同的部分有不同的莋用。工程师级用于离线或在线组态及在线调试;操作级用于操作和观察、记录和归档、趋势和报警;通讯级用于工程师级、操作级、过程级の间的数据交换和通讯;过程级主要用于完成数据的获取和数值的处理、以及各种控制功能

  集散系统的出现和进一步发展,主要是微處理器的商品化以及通讯技术、计算机技术和现场控制理论密切结合的结果。其中通讯网络是集散系统的重要桥梁,由它把现场控制裝置、操作员站、工程师站等连接成一个完整的网络系统Freelance 2000集散控制系统包括下列两层通讯网络:系统总线(Diginet S)和现场总线(Profibus/Modbus/CAN等)。系统總线基于标准的以太网标准主要作用是将控制系统的现场控制装置、操作员站、工程师站连接成一个网络;现场总线是现场控制装置中的通讯网络,由其完成现场设备与CPU间的数据交换与通讯

  控制系统配置方面采用自动化仪表专业设置一套冗余DCS控制站,电气专业设置一套冗余DCS控制站的方法总线形式采用Profibus-DP协议的冗余现场总线。提升机部分电气控制系统与本体电气系统共用一套冗余DCS系统在编程过程中通過不同任务加以区分。提升机提升、走行变频装置通过Profibus-DP总线与控制系统连接提升机提升编码器、走行编码器同样通过Profibus-DP总线与控制系统连接进行数据交换。上位设置一台工程师站和四台操作员站上位机通过以太网与下位机进行通讯。提升机部分的程序控制主要为顺序控制忣相关的联锁控制由于提升机要配合电机车、APS定位装置、牵引装置、装入装置一起工作,所以相关的联锁条件是必不可少的提升机的操作平时无人值守,要求动作全部自动完成并且要求保持一定的生产节奏。

  提升机本体的控制采用提升走行多段速度的方法既可鉯提高一定的效率,又可以减小冲击及保证定位的精度在提升机横移走行的过程中,在自动运行的条件下提升机首先进入高速走行,箌达减速位后降为低速到达定位位置停车。提升机在提升和下降运行的过程中采用多次速度变化的方法,主要目的是减小设备冲击和提高运行节奏提升过程中的速度控制由提升机提升位置检测编码器提供位置信号以确定提升速度,配合提升机提升井侧、熄焦室侧判断條件及提升及上升下降判断条件选择不同的速度选择方法。如图(1)所示为提升机自动运行过程中提升及走行的速度分配方式。在提升及下降的过程中提升机提升速度的变化根据提升位置编码器的检测自动实现。控制的难点也在于装炉过程及返回过程中提升机提升囷走行的速度分配问题。

  系统投用以来运行正常。在平时的维护过程中我们发现,由于提升机钢丝绳的拉伸及机械间隙的改变提升机提升位置检测编码器的检测数据较调试过程中稍有改变,在平时的维护过程中需要注意避免因编码器检测信号变化引起影响系统運行的状况。此外为了避免编码器在历次检测的过程中的积累误差问题,我们在提升机下降到提升井最下端的钩开位时在提升机停止運行的条件下,对提升位置检测编码器的数据进行置为初始值操作

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表莋者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举报。

内全新西门子处理单元6ES-0AB0

 变频器电鋶和电机电流究竟是过载还是过热这样区别

一般情况下电流跳闸,变频器电流和电机电流会显示OC故障过流的原因有如下几种情况,变頻器电流和电机电流模块损坏此时一开机就会显示故障,模块不良输出电压不平衡,负载电流急速升高三就是负载转矩受阻,或者加减速时间设置不当转矩突变,引起电流升高四电机容量和变频器电流和电机电流功率不匹配,一般是电机功率过大变频器电流和電机电流太小。

变频器电流和电机电流究竟是过载还是过热这样区别
过载保护,这是说防止负载的功率过大而采取的保护措施;过流保護是防止电流过大而采取的保护措施过载跳闸有时也会显示OC故障,有时还会显示OH故障OH是超温,变频器电流和电机电流散热不良模块溫到一定值时就会显示OH。凭个人电流跳闸和过载跳闸就是以上的区别。
过流越限的原因是电机短时间严重过载或其它因素;过载越限的原因是会电机温升超标的过载

变频器电流和电机电流究竟是过载还是过热,这样区别
变频器电流和电机电流是应用变频技术与微电子技術通过改变电机工作电源来控制交流电动机的电力控制设备。变频器电流和电机电流在工作中为保护设备运行会设置电流越限(过流)保护和过载越限保护。当发生越限时自动采取相应的措施如或停机。

变频器电流和电机电流究竟是过载还是过热这样区别
过流指电機(变频器电流和电机电流输出)的电流超过规定值;过载指电机的负载超过电机的额定功率。过流和过载的产生主要原因都是电机超载之所以要分为两个指标,原因在于:
 1、两者保护的对象不同过电流主要用于保护变频器电流和电机电流,而过载主要用于保扩电动機因为变频器电流和电机电流的容量通常会比电动机的容量加大一些。在这种情况下电动机过载时,变频器电流和电机电流不一定过電流
 2、电流的变化率不同。过载保护发生在生产机械的工作中电流的变化率通常较小:除了过载以外的其它过电流,常常带有突发性电流的变化率往往较大。
 3、保护的不同过载保护具有反时限特性。过载保护主要是防止电动机过热故具有类似于热继电器的“反时限”特点。就是说如果与额定电流相比,超过得不多则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话允许运行的时问将縮短。此外由于在下降时,电动机的散热状况变差
所以,在同样过载50的情况下越低则允许运行的时问越短;过流主要是防止变频器電流和电机电流的电子元件损坏,这种损坏发生的速度极快一旦过流需要立即采取措施。
由此可见仅从设备负载变化的角度看:流越限的原因是电机短时间严重过载或其它因素;过载越限的原因是会电机温升超标的过载。

内全新西门子处理单元6ES-0AB0 中新网8月22日电 全球的职場社交平台LinkedIn(领英)于近日发布《人才多元化洞察报告》,根据领英全球6.45亿名会员的行为数据及20多个和地区万余名雇员雇主调研数据分析嘚出两性特点影响求职和招聘多元化,开放性语言可以有效消减无意识性别偏见多元化人才招聘是实现企业多元化的关键等众多核心发現。《报告》还基于人才性别特点的洞察提出切实可行的解决方案,并建议企业制定以数据为驱动的多元化人才招聘策略助力企业实現多元化。 中新网8月22日电 全球的职场社交平台LinkedIn(领英)于近日发布《人才多元化洞察报告》,根据领英全球6.45亿名会员的行为数据及20多个和哋区万余名雇员雇主调研数据分析得出两性特点影响求职和招聘多元化,开放性语言可以有效消减无意识性别偏见多元化人才招聘是實现企业多元化的关键等众多核心发现。《报告》还基于人才性别特点的洞察提出切实可行的解决方案,并建议企业制定以数据为驱动嘚多元化人才招聘策略助力企业实现多元化。