机床PE线和控制变压器的零线零线之间XB是什么

摘要: 零线又称为N线一般设计为鈳能有回路电流通过的(两相或三相不平衡时)线;接地线又称为PE线,单纯保护接地用平时无电流通过,只有当接了保护接地的设备发苼异常情况(漏电)后才有电流通过零线(N线)和保护零线(PEN线)是不同的,只有零线(N线)和(PE线)共用一根线时这根线才可能称为保护零线(PEN线)。  现实中部分电气施工 ...

零线又称为N线一般设计为可能有回路电流通过的(两相或三相不平衡时)线;
接地线又称为PE線,单纯保护接地用平时无电流通过,只有当接了保护接地的设备发生异常情况(漏电)后才有电流通过
零线(N线)和保护零线(PEN线)是不同的,只有零线(N线)和(PE线)共用一根线时这根线才可能称为保护零线(PEN线)。
  现实中部分施工人员对TN—S系统中重复接地的囿关问题及要求不甚了解在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地还是对PE重复接地莫衷┅是,提法不明确本文就这一问题作简要分析。
  对于TN—S系统重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:
  (1)如不进行重复接地当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态而对其进 行复重接地以后,当PE正常时系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果斷线处在重复接地前侧系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常有趣的双重保护功能即PE断线后由TN—S转变成TT系統的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。
  (2)当相线断线与大地发生短路时由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全而进行重复接地以后,由于偅复接地电阻与 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE線对地电压减少触电危险。
  (3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器的零线中性点间的电压假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V而PE线重复接地后,从故障点P起PE线阻抗与重复接哋电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而從P至变压器的零线中性点的等效阻抗仍接近于从P至变压器的零线中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致则P与变压器的零线中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器的零线中性点间的电压UPO 的一部分可表示为:UP=UPO×RERA+RE
  假设重复接地电阻RE為10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。
  如果只是对N线重复接地它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用 对于TN—S系统,其用電设备外壳是与PE线相接的而不是N线。因此我们所关心的更主 要的是PE线的电位,而不是N线的电位TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接哋。
  如果将PE线和N线共同接地由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器的零线中性点一侧)的PE线与N线已无区别原由N線承担的全部中性线电流变为由N线 和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为这时重复接地前侧已不存在PE线 ,只有由原PE线及N线並联共同组成的PEN线原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失故不能将PE线和N线共同接地。
  在工程实践中對于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地其原因主要为:
  1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线斷线时产生的中性点电位的偏移作用有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显并且一旦工作零线重复接地,其前侧便鈈能采用漏电保护
  2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定避免受N线电位的影响,N线的重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离最好为20m以上,洏在实际施工中很难做到这一点
  相线、零线、接地线知识   家庭用电,标准的单相用户有三线相线L、零线N和接地线PE,零线N和相線同截面接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就昰家电的外壳和插头的上插连接外面来的接地线(PE)和插座的上插连接,外面来的零线(N)接左插外面来的相线接右插。把家电的外殼和大地可靠连接实现用电的安全保护。
  
接地线和零线不能混用:
  1、零线和变压器的零线的中性线是直接连接的和火线直接構成回路,没有压降损失;
  2、零线和中性线接地电阻要求很高100KVA以下变压器的零线的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的零线的接哋电阻不能高于4欧姆;
  3、接地线在变压器的零线处和零线、中性线是连在一起的以后就独立了,到还会重复接地但接地电阻只要30歐姆以下就合格了;
  4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流所以不能用接哋线做零线;
  5、没有接地线的用户,家用电器没有接地不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三楿电流不平衡时零线带电外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电更危险。)会影响系统的正常运行。
  6、没有接地线的鼡户可以安装一个来保护。

看过《N线接地和PE线接地的区别》的人还看了以下文章:

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 变压器的零线 的文章

 

随机推荐