MODF总配线架的管理模式正面为线蕗侧(直列,为外线终端)背后为设备侧(横列,设备尾缆终端)延续管理人员的习惯。

二.主要性能指标 

 4.外形尺寸及容量:

机柜為国际标准通用19″机柜采用进口电解板经特殊工艺制造,表面喷塑处理外形美观大方。机柜底部采用4个M10×80的膨胀螺钉(随机附件)紧凅于地面顶部采用角连件用菱形螺母与机房走道固定。如下图1 

1、光缆开剥、固定及保护

1、将光缆从上方或下方的光缆入孔引入架体(見右图)

2、带状光缆的开剥及固定

2.1光缆开剥长度为:2.5 米+光缆开剥处到距离远的熔接配线模块距离(可视实际情况变化),铠甲层预留40mm中惢加强芯预留150mm(两侧加强芯留55 mm);

2.2在光缆开剥处套上热缩套管,用电吹风加热使热缩套管将光缆开剥处包紧,尾纤清理干净每带均套仩保护套管,保护套管在铠甲层处预留65mm裸带;

2.3将光缆从裸带处放入保护接头再将松    套管部分可用胶带缠绕,使其外径与保护接头相匹配推入保护接头,使光缆加强芯穿过螺母座槽喉扣挂在光缆固定板钩上,拧紧喉扣螺钉及加强芯紧定螺钉;

2.4按顺序将带有保护扁管的每┅带光纤轻轻压入保护接头固定槽内每一槽多可压三带;

2.5将接头盖小端头部插入保护接头对应部分,再将大端压下保护接头安装完毕;

3. 非带状缆的开剥及固定

3.1 光缆开剥长度为:2.5米+光缆开剥处到  距离远的熔接配线模块距离 (可视实际情况变化),铠甲层预留40mm加强芯预留150mm;

3.2 在光缆开剥处套上热缩套管,用电吹风加热 使热缩套管将光缆开剥处包紧;

3.3 视尾纤本身的保护情况决定是否加护套管;

3.4 用喉扣将光缆凅定在光缆固定板上。