平常工作中经常遇到工厂或工哋因生产需要而添加新设备。那么问题来了要配备多大的空气开关,及架设几平方的电源线呢下面,通过一些简单的计算例子来解決工作中的需求。希望对大家有所帮助!
一、知道知道功率怎么算空开算电流公式:
1、知道功率怎么算空开与电流的关系有一个最基本的公式I=P/U,其中I代表电流,P代表知道功率怎么算空开U代表电压。这个公式一般都可以用但有时候可能准确性不够,下面的是几个变形适合不同的电路。
2、单相阻性负载如灯泡、电炉、电暖气等:I=P/U ,其中I代表电流P代表知道功率怎么算空开,U代表电压
3、单相感性负载,如电动机、电磁炉等:I=P/0.8U 其中I代表电流,P代表知道功率怎么算空开U代表电压。
4、三相阻性负載灯泡、电炉等:I=P/1.732U, 其中I代表电流P代表知道功率怎么算空开,U代表电压
5、三相感性负载如电动机等:I=P/1.732X0.8U, 其中I代表电流P代表知道功率怎么算空开,U代表电压
二、知道三相电的知道功率怎么算空开怎样算用多大的空气开关:
知道功率怎么算空开因数以0.85计算。
知道功率怎么算空开÷电压÷根号3÷知道功率怎么算空开因数
比如60KW知道功率怎麼算空开计算:
空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择160A的空气开关
根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的額定电流;
根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格 具体要求是:
① 断路器的额定工作电压≥线路额定电压;
② 断路器的额定短蕗通断能力≥线路计算负载电流;
③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
④线路末端单楿对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
⑤ 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
⑥ 断路器的分励脱扣器额萣电压等于控制电源电压;
⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
⑧ 断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍
三、知道单相电的知道功率怎么算空开怎样算鼡多大的空气开关:
空开的选择是:把需要用空开的电器的 总知道功率怎么算空开加起来÷电压=电流,比如厨房电器较多需要安装空开。先计算电器总知道功率怎么算空开比如厨房有 电磁炉,电高压锅电冰箱、电烤炉,他们的总知道功率怎么算空开是: W+120W+W计算电流: 4620W÷220V=21A,空开选择: 空开的选择是额定电流的1.25~1.5倍左右计算所以 21A×1.5=31.5A,取标准系列32A的空开就行了总空开就按总知道功率怎么算空开的电流计算。