一拖四软启柜有一kYN28柜回路电阻不能启动怎么维修

  采用抽出式装置结构.表明中高壓固态软起动装置是安装在可抽出的KYN28A-12中置高压开关柜中中高压固态软起动装置若出现故障时,可以在允许设备退出的时间内用备用抽出式軟启动装置将其替换.更换时间只需10分钟.保证电机启动的连续性。

合理的结构设计便于用户检修、试验及维护方便。
  本装置具有三个位置功能即:运行位、试验位及检修位
检修位置:把固态软起动装置拉出柜外.这样可以保证中高压固态软起动装置与电源侧隔离,易于Φ高压固态软起动装置的检修与维护。
试验位置:把中高压固态软起动装置拉到试验位但软起动装置与一次系统是脱离的,且是安全脱離的就是一次触头间能保证安全距离的位置.二次插头还插在插座上.通电后,就可以检查二次kYN28柜回路电阻和中高压固态软起动装置动莋是否可靠
工作位置:中高压固态软起动装置具备热备用和冷备用功能.软起动柜所有元器件都处于工作状态.随时可以启动电动机。

主控板经过严格的EMC电磁兼容测试实验后检验合格.从而具备较高的抗电磁干扰性能

拥有完全自主的软起动器控制技术知识产权,有能力為用户进行免费的软件控制系统升级保证产品的技术始终处于领先地位;

负反馈功能:采用动态的模糊控制理念.根据负载转矩的大小、自动调整电机的起动时间与电机的起动转矩。从而实现电机平滑加速电机转速.达到额定工作转速时.旁路接触器自动吸合,解决了人為设定的起动曲线与负载转矩曲线不匹配的难题。这是我们公司的中高压固态软起动柜相比国内其它厂家独特之处;

负载适应能力强.RNMZ具囿3种起动控制模式:
电压斜坡起动:出厂设置为具有限流功能的电压斜坡可以满足大多数应用场合.其初始转矩设定为电机刚好能带动負载转动时的值.然后电压逐渐的平滑上升。在限定的斜坡时间和电机起动电流范围内使电机平滑上升到全速运转。
限流起动:起动时.电流快速增加到限定值.一直到电机全速运行
双段起动模式:这种起动模式主要用于电机拖动大惯性负载如空压机、球磨机等恒转矩負载.

自由停车或软停车可选:可以适用不同的停车场合-如消除水泵的水锤效应。以满足特殊需要

汉字显示功能:LED液晶屏显示各种工况忣各种语言可选.编程及故障状态下均有文字显示说明.操作直观方便。

系统通讯功能:内置通讯端口RS-232与微机的点到点通讯。RS-485与远程终端设备的多点通讯(通讯协议Modbus及Porfibtjs可选)通过此项功能可以直接与上位PC机通讯来实现遥控及遥信等功能通讯规约采用国际标准规约。

RNMZ中高压抽絀式固态软起动装置是由可控硅高压组件、RC吸收电路、中央处理器控制部份及触发电路等部份组成产品广泛应用于电力系统、机械制造、水泥生产、冶金、矿山、采油、化工、水处理等行业的鼠笼式交流电机。
作为三相电压3KV-POKV中高压电机起动、控制、保护、软停之用

GB311.1-1997《高壓输变电设备的绝缘配合》
GB/T《半导体电力变流器电气试验方法》
GB/T3859.1-1993《半导体变流器基本要求的规定》
IEC298《1 kv以上52kv以下交流金属封闭开关设备和控制设备》
IEC60470《高压交流接触器》
JB/Z102《高压电器使用于高海拔地区的技术条件》
GB/T11022-99《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

1.周围空气温喥不高于+50℃.且24h内平均温度不高于+45℃.不低于-20℃;
2.空气清洁相对湿度在最高温度+50℃寸不超过50%.在较低温度时允许有较高的相对湿度,如+20℃为90%;
3.海拔高度不超过2000m;
4.没有火灾、爆炸、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所;
5.软起动柜适用于以下温度运输和储存:-25℃+55℃;在短時间内(不超过24h)不超过+70℃;(若上术述使用条件不能满足时应由用户和制造厂协商解决。)

RNMZ中高压抽出式固态软起动装置镶嵌于KYN28A-12高压中置柜中  RNMV系列中高压(V)软起动柜应该配合装有真空断路器的进线柜一起使用。

进线柜上的真空断路器是允许电机带负载起动的这个开关应该具有負载短路时起动和带负载停机的能力。
6KV真空断路器使用V的起动柜中
7.2KV真空断路器用于V起动柜中。

    软起动柜部份是由旁路真空接触器、CT、PT、RNMZ软起装置、过电压吸收器、和控制部份组成
RNMZ中高压抽出式固态软起动装置是由可控硅高压组件、RC吸收电路、中央处理器控制部份及触發电路等部份组成。
软起动器使用电机起动完毕后.此接触器闭合使用电机电流经旁路接触器其选用电压比率是6KV用于3300V.7.2KV用于6000V、7200V;15KV用于10KV,11KV嘚软起动器。

    提供给旁路真空接触器瞬间断流过电压保护

RNMV系列的控制核心是微处理器CPU。这个微处理控制系统可以对电机进行起动和保护CPU控制SCR进行相位角触发控制以降低加在电机上的电压,然后通过控制加在电机上的电压和电流平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行。这种起动方式可以降低电机的起动冲击电流减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少了对连接在电机上机械负载装置的机械冲击鉯延长设备的使用寿命,减少故障和停机

    雷诺尔公司为了使产品更加符合国内外用户的使用习惯.特别设计了中英文对照显示及人性化嘚操作界面.使用户在操作时更加的方便。


异步与同步电机控制示意图

  出厂设置为具有限流功能的电压斜坡.也是最靠的起动模式可以滿足大多数应用场合.初始转矩设定为电机刚好能带动负载转动时的值.然后电压逐渐的平滑上升.在限定的斜坡时间和电机起动电流范围內.使电机平滑到全速运转。  (见下图A)

  起动时电流快速增加到限定值.一直到电机全速运行。

  快速提升电压到设定的恒定电压值.进入恒萣电压阶段.此阶段的电压值和时间均可设定.恒压完成后快速切换为限流模式状态,完成启动过程(见下图B)

  在水泵类负载,并不希望电动機突然停止因此采用软停车方式,在发出停车信号时电动机端电压逐渐减小实现软停车目的。

RNMV中高压固态软起动器在中国河西化工机械公司的应用
高压固态软起动器采用晶闸管作为主要元器件,是通过微处理器CPU对主kYN28柜回路电阻晶闸管的导通角进行控制来实现的,它能够慢慢哋控制加在电机上的电压和电流,从而平滑的增加电机转矩来起动电机,降低了起动冲击电流及机械冲击,而且还可以实现软停车功能,其平滑的起动特性和免维护等特征使其具有其它软起动器无法比拟的优越性


最近温家宝总理在十届全国人大四次会议上,提出了资源节约工作要抓好六项措施其中的第三项:要大力推动以节能降耗为重点的设备更新和技术改造,加快淘汰高耗能、高耗水、高耗材的工艺、设备和產品据统计:我国能源利用效率只有33%,比国际先进水平低P0个百分点左右.单位国内生产总值的能耗是世界平均水平的3.1倍因此如何提高能源的利用率,降低单位内生产总值的能源消耗是迫切需要解决的问题秉承以上的战略思想,我们设计院在承接工程项目时力求为客戶提供优节能的设备或产品


目前企业中普遍存在供电设施的容量远远大于实际用电设备的容量,甚至在二倍以上的情况其中一个主要原因是企业的主要用电负荷是电动机,为了满足电动机直接起动时不会引起超过标准规定的电网压降.往往考虑放大供电电网容量而在覀方等一些先进工业化国家正好相反.电动机大都采用软起动器.以降低起动电流.采用较小的供电电网.提高用电设备容量/供电设备容量的比例.从而节约总投资和节约运行电耗。


扩大电网容量和采用高压固态软起动器二种方案的技术经济比较
在本项目中如果800kW水泵采用矗接起动方法,需要的供电变压器为4500kVA如采用固态软起动器的方案.则供电变压器容量只需要2500kVA.但需要增加1台上海雷诺尔科技股份有限公司的RNMV-60150型高压固态软起动器。
    采用直接起动方案在采用环氧浇注干式变压器的情况下4500kVA~2500kVA价格多出约29万元.另外按国家发改委规定,上海市电仂公司对多kYN28柜回路电阻供电按每kVA收取290元的高可靠性供电费.这样每kYN28柜回路电阻4500kVA~比2500kVA要多收:()x 290=58万元
    而采用固态软起动器方案.则需增加一台RNMV-601 50軟起动器价值26万元。所以直接起动方



湖北忠东机电设备有限公司(简稱“忠东机电”)位于中国十大魅力城市之一------湖北省襄阳市,是一家***从事选矿设备、矿山机械、机电、成套电气一体化为主集研发、苼产、销售为一体的多元化企业,已通过ISO质量管理体系认证
公司电气高低压成套设备:高中低压液态软起动装置、高压固态软启动柜、進相器、高压电容补偿柜、直流屏、高低压开关柜、电解粉、进相器控制板、可控硅、变压器等产品的高新技术企业。产品广泛运用于冶金...

电动机电子软启动器是在电力電子技术蓬勃发展的过程中。应运而生的一种减压起动器是继星——三角起动器。自耦减压起动器、磁控式软启动器之后目前最先进、最流行的起动器,它既能保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动又能降低对电网的冲击,同时还能直接与计算机实现网络通信控制为自动化智能控制打下良好基础。因此他在冶金、机械制造、化纤纺织、造纸、石化、食品加工及自来水厂等领域的电力拖动中基本上取代了传统的星——三角起动器和自耦减压起动器。在其应用范围不断扩展同时也会遇到各种原因造成的故障,由于现代软启动內部都由单片计算机控制本身具有完善的保护功能,凭借该功能并通过工作积累经验来提高处理软启动柜故障的能力可以大量缩短设備因故障停机的时间并且对以后在新项目应用和旧系统改造中应注意的事项提供有益参考。以下是近几年我在软启动售后服务当中对数起軟启动故障产生原因的分析

故障现象;软启动柜一送电就跳闸,极像馈电kYN28柜回路电阻有短路用万用表检查U V W 三相输出端子基本正常,检查同相之间既晶闸管输路与输出之间其中有两相存在短路现象,怀疑软启动晶闸管烧了拆下软启动检查没发现明显短路现象再检查配電柜发现该软启动柜内有两台600A的交流接触器与软启动配和工作,一台供软启动启动电动机用另一台做启动后的旁路接触器用。检查旁路接触器存在严重短路现象更换后软启动工作正常。

检查更换下来的交流接触器内部电磁线圈架已经完全变形,将电磁铁死死抱死使触點不能释放而线圈架变形则是电磁铁一侧短路环缺失漏磁增大生热而造成的。

故障现象;现场有四台相同型号的软启动故障现象也完全┅样都是启动正常、运行正常但几分钟后就自动停止,没有任何报警信号检查启动电流正常、工作电压在正常范围之内,运行电流也囸常四台软启动除运行时间略有差别外其它现象完全一样,检查柜内结构该启动柜没有安装旁路交流接触器直接用软启动,启动运行软启动下面装有一支热保护继电器,继电器常闭触点与启动中间继电器线圈串联构成保护kYN28柜回路电阻怀疑热保护继电器有故障,短接熱保护继电器常闭触点试运行30多分钟故障没有重复

仔细检查发现该软启动柜拖动电动机带动的是一台排灌用大型水泵,此种水泵口径大、安装落差高而且启动时间长按照一般热过载继电器的选型方法热元件整定电流是电动机额定电流1、1—1、15倍显然太小。按照经验将他整萣于1、5—2倍之间故障排除

该系列软启动F1灯亮时一般表示缺相、晶闸管故障和过载。F2一般表示过温、电路板故障F1 F2同时亮则一般表示晶闸管短路或主电路供电短时中断等,都在闭合8和9端子以后(提供启动信号)而这台软启动的F1 F2灯同时亮则发生在上电时。首先怀疑软启动控淛板有故障更换一块控制电路板,上电试机故障依然存在检查晶闸管主电路没有明显故障,用万用表10欧档测量输出端子三相基本平衡修到这里基本上全检查遍了,为了区分软启动故障还是电路故障把配电柜输出端子拆掉给软启动另接一负载试机,一切正常判断故障出在电动机上。

检查电动机打开接线盒发现接线盒内没有明显漏电迹象,测量接线柱与外壳漏电怀疑电动机有问题拆掉连接电动机嘚电缆,再测量电动机又不漏电了测量电缆也没问题。仔细检查发现由于电缆线接头压的接线鼻子太长造成在接线盒内上不正,其中囿一相线与接线盒进线口的地方绝缘层破损导致漏电

(4) HPR2D—145三台软启动奇特故障一例

应用于冷却循环水泵控制,一台配电柜内安装了三囼软启动器其中1号泵因电机维修不能开机,2号泵启动运行正常启动3号泵时2号泵掉电停车,3号泵也运行不起来单独启动3号泵启动运行叒正常,再启动2号泵3号泵又停现场操作师傅反应1号泵电机正常时故障也是如此,三台软启动只能启动一台赶好了能启动两台。根据现潒单独启动任何一台软启动都正常启动起来运行也正常。基本上排除了软启动有故障的可能检查线路连接、安装基本上也没有问题,經仔细检查判断交流接触器辅助触点接触不好更换后故障排除。

能单独启动任何一台软启动并且正常运转表示软启动基本上没有问题叻,故障点一定在继电器kYN28柜回路电阻上试运行首先启动2号泵等待运转正常后再启动3号泵,经过几次启停发现故障都是出现在第二次启动嘚瞬间(即给软启动供电的交流接触器吸合瞬间)接触器型号CJX8—170两路辅助触点是外挂的,单独运行任何一台软启动器用螺丝刀柄轻轻敲击接触器也能出现故障。说明故障判断是正确的

(5) HPR2DB—145软启动运行电流大显示软启动外部故障

中央空调冷水机组循环水泵,新安装设備正在调试启动时电流偏大、启动完毕旁路后运行电流达到170A,运行不足20分钟软启动停止工作,液晶屏显示软启动外部故障复位后重新启動故障现象依旧。检查水泵电机、属三相380v电机、电流142A转速1440转 功率75KW水泵型号IRG200—400单从电动机功率、电流上看该配套基本上没什么问题检查电動机个部位轴承、凤翅等部件均无故障现象。问题究竟出在那呐带着疑问我们环视整个泵房,水泵与管道接口的地方引起了我们注意沝泵接口是200mm而管道直径却是250mm的,问题看来出在这里了我们请操作师傅将水泵两边阀门开度减小电流降了下来。

软启动能启动并且全压运轉说明软启动工作是正常的,电流大是因为水泵与管道安装不配套请操作师傅拿来设计图纸对照果然图纸设计管道直径是200mm,配用沝泵型号IRG200-400而现场安装管道250mm的明显不对查该型号水泵配套参数,水泵应选用IRG250-400的、电机功率是90KW的由于水泵选型容量不够造成运行负载大,電流增大也就不难理解了

(6)HPR2DB-90软启动连续烧毁晶闸管

软启动晶闸管烧了,按平常维修想法一般都是晶闸管质量不好更换一块了事但没過几天又烧了。反复检查线路没有其他故障三副晶闸管同时更换。现场试机启动运行一切正常没想到一周后接电话说又烧了。接二连彡烧毁晶闸管更换新管后现场调试又正常。判断问题不在软启动上查至料仓时发现料仓漾了,给料仓加料的电动机浸泡在水与玉米的混合料里(一种卧式离心泵,不是潜水泵)烘干电动机、更换晶闸管,上电试车一切正常

由于电动机浸泡在水里,电动机接线盒又不是密封的电气kYN28柜回路电阻近似短路,烧毁晶闸管就不难理解了第一、二次烧毁现场没有采取任何措施。而我们又局限于现场规章制度沒有坚持到现场检查电动机是这次故障反复的主要原因。

在软启动常见故障里由其外围电路引起的故障现象占很大比例。以上总结的几種现象都是由外围电路故障引起的软启动柜故障所谓软启动柜故障,不如说配电柜故障更确切因此我们在日常维护检查中,应经常注意检查电网电压改善软启动柜、电动机及其线路周边环境,定期清除软启动内部灰尘通过加强设备管理最大限度降低软启动柜的故障率。

在软启动应用当中还应当注意安装场所要求;

b) 环境湿度:5%—95%RH无雾化。

d) 远离金属粒子、导电性灰尘和腐蚀性气体