悬点应力影响弧垂大小的因素影响因素

原标题:导线的最大使用张力和咹全系数

一、导线的最大使用张力

导线机械强度允许的最大张力称为最大许用张力用[T]表示。架空送电线路设计技术规程规定导线和地線的设计安全系数不应小于2.5,考虑接头等降低导线强度的因素导线的计算最大许用张力为

式中 [T]—导线弧垂最低点的计算最大许用张力,N;

Tp—导线的计算拉断力N;

Tps=0.95Tp—导线的设计破坏张力,N;

2.5—导线的最小安全系数;

0.95—考虑导线接头等强度降低的因数电力工程技术(二群) 电力技术咨询微信:dianli936

设计时所取定的最大张力气象条件时导线张力的最大使用值称为最大使用张力,用Tmax表示即

式中 Tmax—导线最低点的最夶使用张力,N;

kc—导线强度安全系数

二、架空线的许用应力及安全系数:

导线的强度安全系数是指为使运行中的导线有一定的强度安全裕度, 即导线的瞬时拉断力与导线在弧垂最低点最大使用拉力之比, 或导线的瞬时破坏应力与弧垂最低点最大使用应力之比, 简称安全系数。导線安全系数的选择直接关系到输电线路的安全及经济运行设计规程规定导线的安全系数K≥2.5。考虑到避雷线多采用钢线易腐蚀,其设计咹全系数宜大于导线的设计安全系数

影响架空线安全系数的因素

补偿导线初体长的应力增加

考虑弧垂距1误差的应力增加

即使不考虑悬挂點附加弯曲应力和振动时的附加动应力的影响,最小安全系数也要达到1.86若考虑上述两个因素,则要求安全系数为 2.0~2.5为保证架空输电线蕗的安全运行,设计规程规定架空线的安全系数不应小于 2.5在任何气象组合下,架空线最低点处的使用应力不能大于许用应力对于控制微风振动的年平均运行应力,在采取防振措施的情况下不应超过Tp的 25%。对于大跨越按稀有气象条件和重冰区按稀有覆冰情况验算时导线茬弧垂最低点的最大应力不超过抗拉强度Tp的 60%,即安全系数不小于 1.67若架空输电线路的悬挂点高度差过大,应验算挂点处的应力该处的最夶使用应力可比弧垂最低点的许用应力高 10%,即取 1.1[T]架设在话轮上的架空线,还应当考虑挂点处局部弯曲引起的附加应力

三、导线的平均運行张力

为了满足耐振的要求,在年平均气温条件下导线的张力不得大于平均运行张力。

式中 Tcp—导线的平均运行张力N;

x%—根据防振措施确定的百分比,如下表

架空输电线路的导线和地线的年平均运行张力上限和防振措施

年平均运行张力上限(瞬时破坏应力%)

档距不超过500m的開阔地区

档距不超过500m的非开阔地区

防振锤(阻尼线)或另加护线条

我要回帖