svⅰgxasv一iG5变频器说明风扇正常,但是上电一会就报警FAN故障

当sv一iG5变频器说明的输出电流大于sv┅iG5变频器说明的额定电流的200%时sv一iG5变频器说明关断它的输出。
如果主电路的DC电压高于额定值或者当电机减速或者由于再生负载引起的再生能量回流到sv一iG5变频器说明时sv一iG5变频器说明关断它的输出。这个故障也可以因为在电源供应系统中产生浪涌电压而出现
当sv一iG5变频器说明的輸出电流达到sv一iG5变频器说明的额定电流的180%超过电流限制时间(S/W)时sv一iG5变频器说明关断它的输出
如果电机超载,sv一iG5变频器说明的内部电子热量決定了电机过热此时,sv一iG5变频器说明关断它的输出当驱动的是多极电机或者是多个电机时,sv一iG5变频器说明不能保护电机因此,为每個电机考虑安装热继电器或者其他热保护设备 超载容量 : 150% 1分钟)
当sv一iG5变频器说明的输入电压下降时,因为出现扭矩不够或者电机过热DC電压低于可以检测到的等级时,sv一iG5变频器说明关断它的输出
当一个或者多个输入(RST)相开时,sv一iG5变频器说明关断输出
当一个或者多個输出(U,V,W)相开时sv一iG5变频器说明关断输出。sv一iG5变频器说明通过检测输出电流检测输出相的开状态
用于sv一iG5变频器说明的紧急停止当BX端子變成ON时,sv一iG5变频器说明紧急关断 它的输出当BX端子变成OFF时,回到正常的运行状态当使用 这个功能时,一定要小心
如果因为外部故障信号鼡户需要关断输出时 使用这个功能。 (常开触点)
如果因为外部故障信号用户需要关断输出时 使用这个功能。 (常闭触点)
根据I/O-48的设置有3个模式(继续运行、减速和停止、自由远行)
当sv一iG5变频器说明面板的 EEPROM 故障时引起参数读写的错误
sv一iG5变频器说明和面板的ROM版本不一样
当sv一iG5变频器說明的控制电路出现故障时输出一个故障信号。包括 Wdog 模块温度 错误 EEP主板错误和 ADC风扇 偏移量故障
sv一iG5变频器说明主板的EEPROM有故障
sv一iG5变频器说奣的输出/输入出错
sv一iG5变频器说明冷却用FAN不转动时,显示故障信号

杭州左启电气sv一iG5变频器说明维修銷售中心参考资料

您的这个故障是通讯故障

哪有什么解决办法吗师傅

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

那位朋友知道LGiG5系列4千瓦sv一iG5变频器說明报警H/W 控制电路故障,如何处理

欢迎“小平”同志加入。待高手解决。
HW是sv一iG5变频器说明的风扇不转了该风扇是电流检测,如果風扇是好的就顺藤摸瓜上有个光耦检测短接就解决

你在修驱动板时把风扇线插上去,否则就会报HW要不然就是主板坏了

检查发现模块坏叻,驱动板也有几个原件烧了
控制板坏也会报H/W ,我有控制板

你的sv一iG5变频器说明修好了吗我碰到几台,都是主板问题能说一下吗

我要回帖

更多关于 sv一iG5变频器说明 的文章

 

随机推荐