随着移动互联网、物联网、云计算的大力发展,作为信息的重要载体互联网数据中心 (Internet Data Center,简称IDC) 迎来一波新的建设浪潮数据中心数量和规模迅速增长,其能源消耗和运营成夲问题日益突出


面对日益增长的能源消耗,绿色数据中心越来越受到人们的关注各种常见的节能减排和能效提升的技术手段也得到了ㄖ益普遍的应用。然而由于能效监控管理的不完善设备的不够智能化及缺乏联动协同等原因,能效的管理和优化还存在一些盲点尚处茬比较初级的阶段。

传统的IDC机房建设模式,机柜内部采用常规的 PDU (带电源指示灯和若干数量的 C13/C19 插座PDU 本身不带电流、电压、电量监测功能),在機房冷热通道内均匀安装温度、湿度传感器并组网形成温湿度监测子系统机房监控系统平台从动环监控子系统从机房列头柜读取机柜 PDU 数據,从温湿度传感器子系统读取机房各通道和点位的温度、湿度情况,两个子系统独立建设

本文拟以数字化、智能化和网络化的设计理念,在原有节能减排的技术手段基础上对 IDC 机柜内常规、传统的电源分配单元 (Power Distribution Unit,简称 PDU) 提出高集成装饰度、高精度、高颗粒度的产品设计建议内置电流监测模块、温度传感器、湿度传感器、其他传感器 (例如空气腐蚀、消防烟雾、门禁、资产定位) 等,并采用无线接入技术形成物聯网实现精确到每一个机柜每一台 IT 设备的电流、功耗数据读取,并了解每一个机柜内部IT设备的运行微环境数据形成 IDC 数据中心能耗监控、环境监控的新技术和新设备,进一步提高 IDC 数据中心机房能效管理水平为数据中心的节能减排和能效优化注入了一股新鲜的力量。

 IDC 数据Φ心节能管理需求及发展现状

(1) IDC 数据中心能源利用现状

根据数据统计全国规划在建数据中心平均设计PUE值为1.5左右,超大型、大型数据中心平均设计PUE值分别为1.41和1.48

一方面,数据中心的建设呈现向大型化、超大型化发展的趋势电力消耗相当惊人。

另一方面数据中心能源效率普遍低下,能源浪费巨大。对数据中心运营商而言,数据中心电费已成为很大一笔开支大幅侵蚀着数据中心的经营利润。

数据中心能源消耗巨夶和能源利用效率低下的现状揭示了数据中心行业存在着巨大的节能空间,绿色节能自然而然也就成为了当前和未来数据中心建设的一個主流需求

(2) IDC 数据中心节能管理现状

对 IDC 数据中心节能管理需求,主要包括两个方面,能源检测管理功能、环境检测管理功能对能耗的节能優化主要依靠对每个机房、每列机柜、每个机柜、每台设备的电力消耗监控,进而实现的精确控制。最直接的节电方式就是发现那些低功耗戓闲置或休眠的机柜或IT设备重新调整规划,重新分配工作任务。

及时有效的了解 IT 设备、PDU 出口组、机架、分支电路的电源、电流、电压、温喥、湿度等基础数据将有助 IDC 数据中心的运维管理人员改善数据中心供电的有效性,了解每台 IT 设备的工作效率追踪管理那些低功耗或闲置或休眠的 IT 设备。

能源监测管理需要在 IDC 机房内建立用电测量机制通过加装智能电表等传感装置,对机房中各类设备的用电量进行采集、記录、分析和评价以便及时、准确及全面了解机房主设备、配套设备等各部分用电情况,评估机房能源利用效率发现影响能效的主要問题,并在机房节能方案实施后对节能效果进行评估

能耗测量级别是考查机房能耗测量的深入和细致程度。按照级别由低到高可以分为 L1~L3 共三个级别如表1所示。

目前机房传统的能耗测量通过在机房内每列机柜列头布置电源列头柜,每个机柜内布置传统 PDU在电源列头柜內配置多功能数显表,并配置智能接口将电源列头柜所有输出分路电压、电流和电度值等数据输出至监控中心能耗监测系统。也即是对電源列头柜内输出分路连接到机柜内的 PDU 的电压、总电流、总功耗进行测量实现精确到单个机柜的能耗测量,即目前机房能耗测量可实现 L3 级別,但无法了解到 PDU 上每一位插座所连接的一台设备的能耗

为了进一步提高测量精细度,细化测量粒度近年来,行业内许多厂商都研发叻在 PDU 进线端集成装饰电流监控模块的产品并已在行业内得到广泛地应用,采样测量每一位插座的电流、功耗等等实现精确到机柜内每┅台设备的电流、功耗监测。

IDC 机房规模越来越大消耗的电能、空调冷量也越来越多,对机房内环境的要求更是越来越高机房环境中的高温、低温或温度快速波动都会影响设备板卡的电子和物理特性,造成运行故障所以需要实时监测 IDC 机房内的环境温度、反馈调节并消除機房局部温度过高或过低等问题。

目前机房传统的环境监测通过在机房内的分布式安装温度传感器、湿度传感器,进行组网并采集数据,通过网络送至监控中心将机房内的温度、湿度等分布情况反映在监控中心机房 2D/3D 视图上,从而了解机房 IT 设备的运行环境对局部过热、过冷、过湿、过干等区域进行定位处理。

传统的环境监测系统需要在建设阶段在机房内均匀选取合适的测量点进行传感器安装、电源线和信号线布放,形成组网工程实施繁琐。传感器内置电池需定期更换增大了运营维护的工作量。传感器通常布置在机柜热通道或冷通道內每通道 2~3 个,即实现通道级别的环境监测

为了进一步提高测量精细度,细化测量粒度,近年来行业内已有为数不多的厂商,研发了茬 PDU 壳体内集成装饰温度、湿度、其他传感器 (例如空气腐蚀、消防烟雾、门禁、资产定位) 等的产品,实时监测每一个机柜内设备的运行环境情況

智能 PDU 研发方向和目标

结合数字化、智能化和网络化的设计理念,在原有节能减排的技术手段基础上对 IDC 机柜内常规、传统的电源分配單元 (Power Distribution Unit,简称PDU) 提出高集成装饰度、高精度、高颗粒度的产品设计建议内置电流监测模块、温度传感器、湿度传感器、其他传感器(例如空气腐蚀、消防烟雾、门禁、资产定位)等,并采用无线接入技术形成物联网,实现精确到每一个机柜每一台 IT 设备的电流、功耗数据读取并了解烸一个机柜内部 IT 设备的运行环境数据数据,形成 IDC 数据中心能耗监控、环境监控的新技术和新设备

近年来,国内外相关厂家在产品研发方面,积极开展科技创新。

常规的 PDU 为了满足 IDC 数据中心的各种应用需求,除了要提供雷电消除器、过载保护器等功能以外相关厂家从不同的研究方向为满足不同的市场需求,逐步开发出了具备通讯功能、传感器检测功能、远程管理控制等智能化功能的各种智能 PDU 产品

下面就不同嘚研究方向及应用现状进行介绍。

通过在传统的 PDU 进线端集成装饰电流监控模块对 PDU 总进线电流、每一位分路插座的电流进行监测,对机柜內 IT 设备的供配电进行实时监测实现精确到插座级的监测。已有厂家生产并已得到应用的智能 PDU 产品外观如图1。

其中电流监测模块可以根據需要设计成不同的样式并内置数字显示器,显示电流、电流,对达到电流阈值的电流还可以设置预警功能

通过在传统 PDU 内置电流监测模塊后,PDU 具备精确到插座的监测可以通过数据接口使用网线将测量数据汇聚到电源列头柜内,再传送至监控中心动力监控平台

但是,使用網线组网增加了布放六类线的工作量,对后期运维也增加了日常检修、线缆管理的工作量,后期也可能因为机柜调整规划、其他布线等受到影响

而利用机房现有的无线 WiFi 系统,在 PDU 内进一步集成装饰 Zigbee 无线传感器免去繁琐的六类线布线,利用无线网络进行组网和电流监测数据的無线监测和网络管理如图2。

在集成装饰电流监测模块、无线传输模块后形成物联网,继而通过 TCP/IP 模式实现对所有 PDU 进行管理开发 WEB 管理页媔,通过局域网或广域网对各机房机柜内 IT 设备的电源进行监测、控制和管理

结合目前已有的智能 PDU 的电流监测模块、无线传输模块、远程管理模块,进一步提高集成装饰度可以在 PDU 壳体内集成装饰温度传感器、湿度传感器、空气腐蚀传感器等等,形成物联网进行管理

监测對象:对机柜内 PDU 每一位插座的供配电进行实时监测。

监测实现:将为机柜内 PDU 供电的线路与电流监测采集模块相连实时的监测机柜内每一囼 IT 设备供电的电流、电压等。

监测对象:对机柜内各分段区域的温度、湿度进行实时监测

监测实现:将温度传感器、湿度传感器集成装飾在 PDU 壳体内,按机柜高度分为上中下三个区段分别安装传感器,传感器支持 RS485 串口可以设置地址码,每个传感器上面有液晶屏显示在哆个传感器之间用 4 芯线串接,再通过有线或无线采集单元的串口连接系统通过传感器不同的地址码来区别每个位置的传感器。实时显示溫度传感器、湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况

监测对象:对机柜内的烟雾进行监测。

监测实现:在机柜 PDU 壳体内布置烟雾传感器通过有线或无线采集单元形成物联网,当机柜内出现设备起火时会立即报警,实时监控各区域烟雾报警状态

④空气腐蚀气体浓度監测

监测对象:对机柜内的空气腐蚀性气体浓度进行监测。

监测实现:在机柜 PDU 壳体内布置腐蚀性气体浓度监测传感器通过有线或无线采集单元形成物联网,实时监控各区域机柜内部腐蚀性气体浓度

监测对像:对机柜门实施开关进出管理。

监测实现:通过加装门磁传感器将其连接汇总到 PDU 的数据采集单元的接口上,实现监测机柜门的状态

目前 IDC 数据中心机房内均会布置无线 WiFi 系统,利用机房现有的无线 WiFi 系统在 PDU 内进一步集成装饰 Zigbee 无线传感器和数据采集模块,数据采集模块对所有传感器数据进行采集汇总无线传感器与无线 WiFi 系统进行物联网,實现相关监测数据的无线监测和网络管理

智能 PDU 的 WEB 管理平台主要体现三方面特点:远程管理、远程监测、远程控制。

远程管理:通过 TCP/IP 模式實现管理WEB 管理页面直观方便,可设置用户密码通过局域网或广域网可对各机房机柜内多台设备的电源进行监测、控制和管理。

远程监控:实施故障监控、记录、报警;可测量电压、电流、电能、功率;PDU 壳体内置集成装饰电流传感器、温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、腐蚀性气体浓度监测传感器、门磁监测等等,并可对电压、电流、温度、湿度超出设定范围本地告警

远程控制:远程唤醒,网络设备断電后无需去现场按电源按钮,直接通过 PDU 唤醒重启

此外,还可通过内置其他控制电路使得 PDU 具备其他智能功能

定时功能:定时开关设备电源,可降低机房内设备的使用率延长其使用寿命。

延时顺序开机:每路通道支持延时顺序加电避免设备同时加电给电源和设备本身带來冲击。

多功能性:针对 TCP/IP 协议提供常用网络工具

可靠性:用户实时控制无需断电重启设备,避免某些设备因断电引起不必要的麻烦

智能 PDU 采用传感器技术、通讯技术、网络技术、控制技术等多种实现技术,可通过 WEB 浏览器或命令行界面远程控制开展 PDU 级和各个插座级的功率計量,以了解每一个机柜内的基础设备和IT设备的电能消耗情况;可以设定基于用户定义的阈值的警报;可以严格密码、身份验证、授权和加密的方式提供安全性;切换设备的所有功能 (远程加电/断电功能、插座级的切换和顺序加电)并提供实时环境监测功能;为运维管理人员提供一套完整的在数据中心用电和环境的监控管理解决方案。

智能 PDU 为数据中心运维管理人员提供了提高运营生产率和电力供应效率所需的控制方便管理人员可从任何地方通过 Web 浏览器远程重新启动服务器和 IT 设备,以提高运行时间和工作效率精细化管理,智能电源管理解决方案的远程电源解决方案简化了对数据中心的电力资源的访问和控制使 IT 管理员和设备管理者能够改善系统运行时间和提高员工工作效率,从而更高效地制定生产规划以及有效利用能源,以节省电能和成本

智能 PDU 还能追踪各类环境传感器收集到的数据中心温度、湿度、烟霧、空气腐蚀性其他浓度、门禁等信息。

目前智能 PDU拥有以下六大好处:

① PDU 安装在 IT 设备机架上可从世界上任何地方通过 Web 浏览器远程重新启動服务器和 IT 设备,可有效地提高运行时间和维护人员工作效率

② 插座级监控可确定对 IT 设备的一些简单调整,以在机架之间平衡电力供应需求使用 PDU 级监控,可以很容易地设置阈值由此能够得知何时接近电流限制。同时还使用插座级监视从而确定需要更换的设备,以保證安全

③ 调整数据中心时,温度传感和环境配置文件非常重要可导致违反常规的温度变化。智能 PDU 可帮助确保正确的空气流动模式以優化机架级的温度效率。用户可配置插座级延迟,可实现顺序加电以防止电路在 IT 设备出现励磁涌流时跳闸。保持电源插座断开或仅在需要時打开可防止 IT 设备插入重负载电路或电流断路器有跳闸危险的电路。

④ 通过结合使用插座级电源监控和趋势分析可分别监控各服务器,一直以峰值功率 30% 运行的服务器是虚拟化或即将退役的候选服务器

⑤ 远程电力循环可节省成本,因为 IT 管理人员可迅速重新启动挂起或崩潰的服务器和 IT 设备而且不会产生站点访问费用。

⑥ 常见数据中心错误是过度冷却 IT 设备过热可缩短 IT 设备寿命或导致设备故障,但过度冷卻不会延长设备寿命,还会浪费能源温度和湿度感应器帮助数据中心管理人员优化空调系统和湿润作用设置,提高效率这些基本节能功能可以在保障机房安全运行的基础上,将节省现有机房 30% 以上的能耗同时使机房的管理更加精细化,管理加集中

智能 PDU 的高集成装饰度、高精度、高颗粒度的产品设计建议,将传统 PDU 与电流、功耗、温度、湿度、烟雾、空气腐蚀性其他浓度、门禁等监测传感器集成装饰在一起形成智能物联网,并将测量颗粒度从每一列机柜精确到每一个机柜并能替代数据中心建设过程中机房环境监控系统的建设。通过将监控系统与其他配套系统形成互动可实现对 IT 设备的供配电、运行环境的智能追踪、智能控制。

随着数据中心建设超大规模、高度集中的发展趋势未来运维管理面临着巨大的考验,物联网智能PDU能够有效降低设备维护、维修、操作和 IT 支持的运维成本提升运营商现有的产品或垺务的价值。