请问有大神知道 s7一200西门子plcS7-200 SMART PLC的 CPU槽号吗

1、准备条件s7一200西门子plc200 SMART程序里已經写好MB_Init和MB_Slave功能块,并且可以使用Modbus主站工具读取CPU的数据

2、通过创恒P200配置工具修改P211模块的参数。

串口波特率:9600或19200需要与PLC的通讯口波特率对應

配置完参数后点击进入通讯模式

选择DTU工作模式为远程采集模式

s7一200西门子plc全新的 S7-200 SMART 带来两种不同类型的 CPU 模块标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求标准型作为可扩展 CPU 模块,可满足对 I/O 规模有较大需求逻辑控制较为复杂的应用 ;而经济型 CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。

s7一200西门子plc SIMATIC 控制器系列是一个完整的产品组合包括从更基本的智能逻辑控制器LOGO!以及 S7 系列高性能可编程控制器,再到基于 PC 的自动化控制系统无论多么严苛的要求,它都能根据具体应用需求及预算灵活组合、定制,并一一满足


SIMATIC S7-200 SMART 是s7一200西门子plc公司经过大量市场调研,为中国客户量身定制的一款高性价比小型 PLC 产品结合s7一200覀门子plc SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品,以 S7-200 SMART 为核心的小型自动化解决方案将为中国客户创造更多的价值

伺服系统,为机器制造商带来更优的小型自动化解决方案覆盖用户对于人机交互、自动化控制以及驱动的全方位需求。该解决方案有利于用户提升机器设备的性能降低开发荿本,大幅缩短机器设备的上市时间真正有效地提高用户的市场竞争力。

产品选型或方案确认需求需要结合工艺、应用场合等因素综合栲虑终方案或订货号请与s7一200西门子plc销售或经销商确认。本文列出的订货号仅供参考不能作为终订货依据!

(1)目前不支持固件版本≥V2.3,具體请参考S7-200 SMART 系统手册以了解您的特定 CPU 型号和版本

2点数字量输入/2点数字量输出

(2)电池板插入 S7-200 SMART CPU(固件版本 V2.0 及更高版本)的信号板插槽中,购买 SB BA01 电池板时不含电池(类型 CR1025)必须单独购买电池。

镀锡:7个端子4个/包
镀锡:8个端子,4个/包
镀锡:11个端子4个/包
镀锡:12个端子,4个/包
镀锡:20個端子4个/包
镀金:7个端子,4个/包

上表中仅仅是不同类型举例如果想要具体查询模块型号与端子排定义关系,需要查看S7-200 SMART系统手册 F.5 备件和其它硬件 章节

S7-200 SMART 网络总线连接器、电缆以及中继器订货号

表7.S7-200 SMART 网络总线连接器、电缆以及中继器订货号

RS485 网络总线连接器 带编程端口垂直电缆絀口
RS485 网络总线连接器 不带编程端口,垂直电缆出口
RS485 网络总线连接器 带35°电缆出口,不带编程端口连接器
RS485 网络总线连接器 带35°电缆出口,带编程端口连接器

在安装或拆卸任何电气设备之前请确保已切断该设备的电源。在安装和拆卸CPU之前必须采取合适的安全预防措施并确保切断该CPU的电源。

将CPU连接至电源下图显示了直流和交流型CPU的接线。

图2.直流安装图3.交流安装

如果在通电情况下尝试安装CPU或相关设备或者对他們进行接线则可能会触电或导致设备错误运行。如果在安装和拆卸过程中未切断CPU和相关设备的所有电源则可能导致人员死亡、重伤、戓设备损坏。

传感器输出电源:每一个CPU(除CRs)模块都有一个24VDC传感器电源(CPU的电源都在右上方而右下方是传感器电源。)它为本机输入點和扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块24VDC电源的定额你可以增加一个外部24VDC电源来供给扩展模块的24VDC。

CPU有一个内部电源用於为CPU、扩展模块、信号板提供电源和满足其他24 VDC用户电源需求。请使用以下信息作为指导确定CPU可以为组态提供多少电能(或电流)。

请参見特定CPU的技术规范确定24 VDC传感器电源功率预算,CPU提供的5 VDC 逻辑预算以及扩展模块和信号板5 VDC功率要求。请参考计算功率预算来确定CPU可以为您嘚组态提供多少电能(或电流)

CPU为系统中的所有扩展模块提供5 VDC逻辑电源。请特别注意系统配置确保CPU可提供所选扩展模块要求的5 VDC电源。洳果组态要求的电源超出CPU提供的电源范围则必须拆下一些模块。

如果超出CPU功率预算则可能无法连接CPU允许的数量模块。

CPU还提供了 24V传感器電源该电源可以为输入点、扩展模块上的继电器线圈电源或其他需求提供24V电源。必须手动将不同电源的公共端(M)连接在一起

如果需偠外部24 VDC电源,则确保该电源未与CPU的传感器电源并联为提高电气噪声保护能力,建议将不同电源的公共端(M)连接在一起

VDC传感器的电源並联会导致这两个电源之间有冲突,因为每个电源都试图建立自己的输出电压电平该冲突可能导致一个电源或两个电源的寿命缩短或立即发生故障,从而导致PLC系统意外运行意外运行可能导致人员 死亡、重伤或设备损坏。CPU的直流传感器电源和任何外部电源应给不同点供电允许将多个公共端连接到一起。

S7-200 SMART 系统中的一些24 VDC电源输入端口是互连的并且通过一个公共逻辑电路连接多个M端子。例如在数据表中指萣为“非隔离”时,以下电路是互连的:CPU的24 VDC、EM的继电器线圈的电源输入或非隔离模拟输入的电源所有非隔离的M端必须连接到同一个外部參考电位。

将非隔离的M端子连接到不同参考电位将导致意外的电流该电流可能导致PLC和任何连接设备损坏或允许不确定。不遵守这些准则鈳能会导致设备损坏或运行不确定而后者可能导致死亡、人员重伤和财产损失。务必确保S7-200 SMART系统中的所有非隔离M端子都连接到同一个参考電位


表3. CPU上的数字量输入所消耗的电流

表4. 数字扩展模块所消耗的电流

表5.模拟扩展模块所消耗的电流

表6. RTD、TC扩展模块所消耗的电流

表7. 信号板和DP擴展模块所消耗的电流

下表给出了包括以下模块的CPU系统的功率要求计算例子:

该安装共有32点输入40点输出

该CPU已分配驱动CPU内部继电器线圈所需嘚功率。功率计算中无需包括内部继电器线圈功率要求

本例中的CPU提供了足够5VDC电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的24VC电流I/O需要392mA,但CPU提供了300mA该安装额外需要一个至少为92mA的24VDC电源以运行所有包括的24 VDC输入和输出。

S7-200 SMART每个CPU系统只允许使用一条扩展电缆扩展电缆的程度为1m。

可以将其安装在CPU和个EM之间或者安装在任意两个EM之间,具体安装如下图所示:


图1. 扩展电缆安装图

在振动环境中安装擴展电缆 如果将扩展电缆连接在移动或固定不牢的模块上电缆头连接处可能会慢慢松动。 为了提供额外的应力消除作用应使用电缆扎帶将电缆头固定在DIN导轨(或其它位置)上。安装期间拉拽电缆时应避免用力过猛安装完成后,确保电缆与模块连接到位

CPU 紧凑型CPU没有内置的实时时钟,其他标准型CPU支持内置的实时时钟CPU断电状态下可保持7天(典型值)。

必须将 BA01 添加到设备组态并将硬件配置下载到 CPU 中BA01 电池板才能正常工作。

安装或更换SB BA01 电池板中的电池

SB BA01 只是电池板电池未随 SB BA01 一起提供,必须由用户另行购买电池电池型号为 CR1025。

要安装电池请按以下步骤操作,如下图1所示:

1. 在 SB BA01 中新电池的安装要求电池正极朝上,负极靠近印刷线路板


图1. 电池板安装电池

电池板可通过指示灯,結合模板地址和诊断缓冲区进行诊断

电流消耗(5V DC)
电流消耗(24 DC)

SB BA01 电池板提供的电池状态位可在"系统块"配置I7.0(固定,无法修改)查看 如下图 2 所示:


图2. 电池板系统块设置


? 电池电压低会使 BA01 面板上的 LED
? 诊断报警和/或电量不足时数字量输出状态可用
电池状态会在开机时更新,之后在 CPU 處于 RUN
模式时每天更新一次。

定义和编辑符号是PLC编程中都具备嘚功能;而这个选择符号就可以理解为用符号地址来进行编程,符号是你自己定义的话用符号编程在点数比较多的项目中是非常有用嘚,可以让自己根据符号的字面意思去编程不用纠结该使用哪个地址。
如果要使用s7一200西门子plc200smart系列的PLC编程软件进行符号编程的话有2个关鍵点,1就是先给PLC中的变量地址定义符号2就是视图不要选仅显示绝对地址!
下边还是通过图片的方式详细说一下:
认识一下smart软件的符号表
s7┅200西门子plc200smar软件打开后的初始“符号表”标签下其实有4个小标签,即表格1系统符号,POU symblos和I/0符号即如下图的A,B,C,D。
表格1就是给我们使用定义自己嘚全局符号的!
系统符号是显示了s7一200西门子plc200smart系列PLC中的SM特殊寄存器点这个我们一般不需要处理,编程的时候只需要引用即可!
POU symblos是对程序块嘚注释可以看到C处,目前有主程序块子程序块1个和中断程序块1个,如果你自己添加了子程序和中断程序可以在这里对你新建的块进荇命名和注释,符号列其实就是你自己可以命名的符号名!
I/0符号是CPU本体上自带的I/O点的一个预编符号,比如I0.0系统预编辑的符号是“CPU_输入0”,你可以在这里定义全部的I/O变量也可以不在这里定义,看自己的爱好!

图中A和D处因为I0.0, I0.1和Q0.0被两个表格定义了不同的符号,因此下边出現了红色的波浪线提示错误我的做法是把I/0符号这个标签删除掉!删除的方法是,在I/0符号处点鼠标右键--删除--表格就可以把I/0符号這个标签删除了!

这个图可以看到,删除I/0符号后I0.0这几个点的红色下划线就没有了说明没有错误了!

从上边一个图片中可以看到表格1中初始情况只有5行,一个PLC程序5行是明显不够的所以就要插入行:

如图插入行的方法就是在左上角+图标处左键点击,下拉菜单中选择行就可鉯插入行了!

定义符号是实质,其实就是将PLC中的变量地址也就是绝对地址,给它取一个便于你自己理解和记忆的符合项目使用需求的名芓

在红框的符号列中的每一行都可以鼠标左键双击后就可以输入你想要的符号名,注意中文英文名都是可以的

在蓝色线框的地址列可鉯鼠标左键双击后输入你想对应的PLC中的绝对地址,这里输入后同一行中的符号名和绝对地址就建立了一个对应关系!---因此在符号定义的時候,应该要保证符号名的唯一性以及和对应地址的唯一性!

注释列,看个人喜欢写不写注释都可以!

在程序输入的时候,如果想以苻号输入区编程那么视图中最好不要选择:仅绝对!

而应该选择仅符号,或者符号和绝对地址一起显示

从这个图上可以看出,当我选擇仅符号视图的时候我即使输入的是符号,最后也仅显示了绝对地址当我选择符号和绝对地址一同显示的时候,我录入后就把符号和哋址都显示了出来

并且,当我输入l时l开头的符号变量都会显示在下方供你选择;当我输入r的时候,r字符开头的符号也都显示在下方鈳以用键盘上的方向按键或者鼠标直接选择;M1开头的符号只有一个,因此当输入M1的时候M1_OUT就显示在下方此时可以直接点击enter按键就完成了录叺!

这个图可以看到中文符号在smart软件中也是支持的。

所以在编程的时候,除了保证符号名和地址的唯一对应关系之外随着自己编程经驗的增多,应该自己琢磨一套符号命名的方法当然如果单位已经有相关的规定是最好的!