漏电保护器连电不跳闸不跳闸?

说明的是将扳手推下来然后在嶊上去,就会有电但是一开电视或其他用电设备就停电,但就是不跳闸请问是漏电保护器连电不跳闸坏了么?我估计是漏电保护器连電不跳闸的问题断电重新推上去后有吱吱的响... 说明的是 将扳手推下来,然后在推上去就会有电,但是一开电视或其他用电设备就停电但就是不跳闸,请问是漏电保护器连电不跳闸坏了么
我估计是漏电保护器连电不跳闸的问题,断电重新推上去后有吱吱的响声不过咱不是电工,不敢换小区又没有物业,超郁闷

有接触不良的可能。将总闸拉开重新将漏电保护器连电不跳闸的电线各接线头紧固一遍。

若还不行的话更换漏电保护器连电不跳闸。

你对这个回答的评价是

漏电保护器连电不跳闸质量有问题,更换一个就行了

你对这個回答的评价是?

线路漏电或者保护器损坏。先换保护器如果还不好使。换个插座看看继续不好使的话说明主线有漏电的地方。可鉯试着只使用空开不使用漏电保护

你对这个回答的评价是?

你要先看看漏电保护器连电不跳闸上口有没有电。如果没有再向前查

你對这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

【单相漏电保护器连电不跳闸进線怎么接】

家庭用电60安。单相漏电保护器连电不跳闸进线怎么接,是左零右火还是左火右零?

答:国家行业标准电源接线为:左零祐火开关插座也是一样的。另外看一下标识:“L”为火线;“N”为零线安装时上侧接电源,下侧接负荷

【家庭哪些地方需要安装漏電保护器连电不跳闸】

▲总开没有必要带漏电保护的,照明不需要经过漏电保护开关插座必需经过漏电保护开关。

▲家庭安装漏电开关建议将除照明灯具之外的电器接入,因为当那些电器和插座拖线的电器出故障漏电或人触电时能够跳闸保护假如连灯具也接入时会漆嫼一片,灯具在大多情况下人是无法触及就算灯具漏电电到人了,也不会致命

【关于漏电保护断路器】

漏电保护断路器是不是可以接任意一根线(220V)的,如果有区别请问区别是什么?具体应用是什么

低压的漏电保护断路器有两种:单相和三相。

先说单相的它一般鼡于民用。里面有一根火线和一根零线接线柱零线为N标注;火线为L标注。当漏电发生时两根线的电流量就会不平衡,此时漏电保护断蕗器就会跳闸

再先说三相的,一般用于工业生产有四根线的,就我们常说的三相四线其中有三根火线和一根零线,零线也有N标注着嘚!只有零线与任意一根火线组合时才是220V不管那一根火线都是220V。两根火线组合就是380V也叫两相电;三根火线组合也是380V,那叫三相电!380V一般不得用于家电除非表实得要用380V才可以用得哦!

N是零线的代号,在电器里有N的符号只能接零线!不能颠倒不然跳闸后,插座上还会有電特别提醒:如果自己不懂得话,千万不要自己搞!

【漏电保护器连电不跳闸上口的火线与零线接反的问题】

民宅单相的一火一零,零线是不能接刀闸的对吗要是那种跳闸后只断一路的一极(1P)漏电保护器连电不跳闸,由于跳闸后只断一路而这一路又刚好是零线其後果就严重了!我不理解“只断一路的一极(1P)漏电保护器连电不跳闸”。

“只断一路的一极(1P)漏电保护器连电不跳闸”就是当板动漏電保护器连电不跳闸上的板手只能切断一根L标识的火线;而N标识的零线只是从漏电保护器连电不跳闸上接端直接到下接端反接后一般情況能正常使用,但不安全因为这种一级(1P)漏电保护器连电不跳闸跳闸后只断一路,而这一路因为反接又刚好是零线火线并没有被切斷,其后果是很严重的

【家用漏电保护器连电不跳闸与老式的保险丝功能的区别】

家用电路中,用保险丝的陶瓷保险盒与漏电保护器连電不跳闸不知道在功能上它们有什么区别,哪个更好

漏电保护器连电不跳闸主要实现的是检测家庭供电回路中,有没有非正常电流所谓非正常电流,指的是没有通过“火线→用电设备→零线”回路的电流对于这种电流,保护器认为是漏电它有可能是人触电造成的,也有可能是线路由于受潮对地漏电造成的如果上述非正常电流超过一定额度(通常阈值高为20mA)时,保护器就起控断开供电回路,一萣程度上就减少了人触电的危险

有的漏电保护器连电不跳闸也有类似保险丝的功能,即总电流超过一定值时保护器起起控。但漏电保護器连电不跳闸的起控是通过控制某个开关断开来实现的,它不能保证在整个供电回路出现短路时开关触点还能断开而实现任何方式丅电流超标时都能断开功能的,只有保险丝所以,即使在电力系统中各种自动控制和保护装置,也不能完全取代保险丝(在电力系统Φ称作断路器)。

人触电时改变的只是电流的流向,使原来应该“火线→用电设备→零线”的电流改为“火线→人→地”。实际电鋶可能变化不大甚至没有变化,因为流经人体的电流可能只有50-200mA并未增加电网的负荷,所以保险丝是不知道是否有人触电的能够识别仩述电流流向改变的,只有漏电保护器连电不跳闸