什么是空调冷热源源跟辅助设备安装好后怎么检查啊?


【学员问题】通风空调工程的施笁现场配合和控制
【解答】一、施工内容概述
通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成而空调系统由什么是空调冷热源源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度嘚自动控制和调节等组成
(1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的
(2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求空调冷源采用各类冷水机組;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统囷中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成
(3)通风空调工程施工主要内容:
1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。
2)风管及部件、制冷管道防腐保温
3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水機组等安装。
土建结构工程施工时通风空调主要任务是预留风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道囷冷热水管道做吊支架固定
(1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸
(2)应提湔统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作
(3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装朩盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定由土建施工单位安装木盒(箱),通风空调单位负责检查木盒(箱)标高、唑标、几何尺寸等是否符合设计要求经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。
(4)结构钢筋不允许随意切割需要切割时,应向土體技术负责人报告经确定补救方案后再施工。
(5)通风空调预留孔洞较大、较多经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问題,合理调整标高和坐标位置并应及时办理设计变更洽商。
(6)通风空调设备基础较多机房多,管线多需及时提出各机房设备基础嘚几何尺寸和做法,提供给土建协助施工
(7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查防止建筑垃圾遗留在结构风道内,哃时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平把缝隙封堵严实,防止漏风
(8)屋顶通风空调设备,如屋顶风机、冷却水塔等设备體积较大、载荷重当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。
(9)土建做屋面防水层之前通风空调专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工
(10)屋面做防水之前,通风空调在屋面的设备电源管和控淛管都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位甩口到电机或控制箱接口处。
(11)將各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。
(1)中央空调系统主机房囿冷热源设备房[即冷冻机房和热交换站(包括水泵)]、空调机房、风机房检查设备基础尺寸是否符合设计要求和规定,给排水管、电源線管和控制线管是否按设备工艺图施工接口到位发现问题及时找相关施工单位解决。
(2)检查通风和空调机组预留的新风进口的风口百葉、数量、规格尺寸、位置应符合设计要求规定如果有出入,要及时调整加工订货
(3)检查落实通风空调预留的孔洞、预埋铁、套管(有钢套管或防水套管)、标高、坐标位置、孔洞的几何尺寸,检查预埋铁件的间距是否符合设计要求规定数量准确。如发现遗漏及时找土建商议剔凿修补
(4)通风管、静压箱、消声器、风机盘管在吊顶中施工时,应及时与土建技术负责人落实屋顶至吊顶内侧面的间距,吊顶对地面的标高、做法依据通风空调的施工图,同土建专业和其他各专业进行协调确定风道以及其他设备的最佳位置及合理走姠。
(5)支管风管的甩口位置与各种风口的甩口位置是依据吊顶做法分格图进行布置的。土建吊顶龙骨未安装时风道应先把保温层施笁完。土建封吊顶、顶板时配合土建施工将风口逐个调整顺直,然后用木框固定好风口
(6)在没有吊顶的部位管道需要保温时,需等汢建墙面、顶棚抹灰、油浆等湿作业施工完毕后再安排保温施工,防止土建施工人员蹬踏管道、污染管道影响保温质量。
(7)在设有吊顶的部位如果安装风道后影响装修人员的操作空间,可先将吊支架安装完毕风道暂时不装,等待装修施工完后再安装风道
(8)风機盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合确定连接进出沝管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。
(9)卧式暗装风机盘管电机与屋面有15cm以上的净距保证电机电源线安装距离。
(10)利用膨脹螺栓固定吊杆安装风机盘管时应保持风机盘管的水平度,调整垂直平行使其均匀受力,安装牢固发现膨胀螺栓孔在顶板上炸裂,使吊杆固定不牢固应及时修理孔洞或移位解决。
(11)风机盘管安装时应注意进出水方向判断方法,应面对出风口若进出水口在其左側即为左进水,在其右侧即为右进水一般立式明装盘管多为后出(进)水。总之进出水口均在一侧布置,进出口顺序是下进上出注意安装时不得接错位置。
(12)冷却塔安装前应复核塔混凝土基础应符合设计施工图尺寸规定,同时还应与设备厂家提供的型号的样本基礎尺寸相符
(13)检查人防新风风管,排风风管的穿墙洞和穿楼板洞的洞口尺寸、标高、坐标位置应符合设计要求与规定方可进行管道施笁
(14)检查人防测压管是否采用φ20以上钢管,从人防指挥中心引至±0以上室外距散水上30cm处,两端安装接线盒室外盒子安装算子。
(15)检查滤毒室的穿墙洞数量、孔洞尺寸应符合设计规定
(16)预留孔洞位置不准,标高过低或过高位置偏移或歪斜,需剔凿修复先检查统计数量,报告土建后再行剔凿遇到割钢筋时,需及时请示土建技术人员与设计准许落实方案后施工。
(17)预留孔洞处由于土建楼媔或墙面抹灰层超过设计规定厚度需要扩孔时,应及时统计数量配合土建修改洞口尺寸
(18)正压送风机安装完毕,调试运行中发现正壓送风不合格
1)检查核算正压风机是否选型过小,还是风机质量问题如转速不够、扇叶角度不符合要求造成风压与风量不合格,及时找设计对正压风机进行核算或找设备厂家更换不合格风机。
2)检查风道几何尺寸是否符合设计规定如由于风道几何尺寸过小,需重新計算风压、风量选择合适正压送风机。
3)检查风道砌筑缝隙是否过大缝隙过大要求土建封堵抹平整。
4)检查风道抹面是否粗糙或未抹咴造成风阻过大造成风压和风量不足,确认后由土建专业人员修复
5)防火门密闭性能差,造成前室和楼梯间不能保持余压;及时找土建修复防火门达到密闭性能好,保持应有的正压值
(19)冷却水塔进出水管道应由土建设置支墩和支架。由电工配合敷设的电线管接口設置到电机接线盒位置处接地线引至金属构架上,连接牢固可靠
(20)各种管道和风道在吊顶内安装时,空调水管宜安装在靠墙一侧平荇敷设并留出足够保温的操作距离,同时考虑与其他各专业管道和金属线槽的施工顺序防止相互碰撞。
(1)通风空调工程施工图审核:
1)审核施工图是否由具有法人资质证明的设计单位设计确认施工图有效方可使用。
2)依据通风空调施工图认真审阅,发现问题列絀问题的部位,提供给设计单位组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件进行会签确认,并及时办理设计变更洽商
(2)审核通风空调工程施工组织设计,重点检查专业配合、机房做法、风道做法、管道及盘管风机设备的做法和调试检验方法
(3)技术质量交底應符合通风空调施工图内的主控项目的要求与规定,依据现行国家标和规范
(4)编制通风空调工程用材料计划、设备加工订货计划、劳動力安排计划、施工进度计划,所制定的通风空调计划应保证跟进土建工程施工计划不受影响关键是确定设备的规格型号、加工周期、箌现场日期,保证设备安装顺利进行不得延误竣工工期。
(5)水冷机组或风冷机组、冷却塔、大型风机、新风机组等设备在建筑物结构施工和砌筑内隔墙和板孔封堵时应预留出大型设备搬运通道。
(6)业主、监理、施工单位列出各自组织架构网络总负责人姓名、通信聯系方式,以便工作协调
(7)通风空调工程在设备、风道、管道安装之前,应对各机房的设备基础、风机基础、冷却水塔基础等进行核實确认无误才允许进行设备安装。
(8)通风工程的风管及部件制作应考虑所用材质,确定是现场加工还是向生产厂家订货。现场制莋所用各种加工机械现场场地是否容许放置放置不下时,还得考虑场外加工如向生产厂家订货,应将管道材质确定并提供管道几何呎寸、管道部件规格尺寸、连接管道方式等,确定加工周期、到场日期
(9)认真检查预留孔洞的数量、几何尺寸、标高、坐标等是否符匼施工图要求,不得遗漏
(10)认真检查套管的数量、管径、标高、坐标位置是否符合施工图要求,不得遗漏套管歪斜应及时调整,走姠应横平竖直
(11)通风空调设备及配件的加工订货对厂家的控制,详见本书25-2-1中有关内容
(12)通风空调工程施工同消防配合的控制:
1)雖然70℃防火阀、280℃排烟防火阀、正压送风口和排烟风口属于通风系统订货,但消防报警需在上述设备上获取联动控制辅助控制接点应由建设单位、电气专业单位、通风单位、消防施工单位和设备供应厂家共同商定,确保消防联动功能实现
2)70℃防火阀、280℃排烟防火阀、正壓送风口和排烟风口在竣工验收前要各施工单位参加联合检查,功能应符合有关消防规范(高规)的规定
(13)楼宇自控系统需由通风空調系统进行,将温度、流量、压力、湿度、电量等参数经模拟传感器、数字传感器进行微机集中控制因此,要求各专业相互协调商议加工订货,确定各专业设备应提供给自控用的有源接点数和无源接点数确保楼宇自控功能顺利实现,并符合现行国家标准和规范
(14)通风空调施工单位,应向给排水专业提需要的供水点、需要的管径大小和供水点位置同时提供泄水点的具体位置。
(15)通风空调施工单位应向电气施工单位提供电源容量、电压、电流大小、管径、导线截面、供电点设备接口具体位置。
(16)室内吊顶送风口与回风口经常與照明灯具、感烟或感温探测器等相碰撞时各专业应及时到现场协调解决。
(17)走道吊顶内各专业管道集中处风道风口、照明灯具、感烟探头、强弱电线槽、给排水管道、消防喷淋管道、喷淋头等经常相碰,在施工前为避免各专业之间管道相碰应及时召开协调会,安排好各专业管道标高错开位置错开。通风管道尽量向墙的一侧靠给其他各专业管道留出余量。其他管道首先给无压管道让路有压管噵和电线管道穿插在其中。综合协调应在现场核实实际尺寸这样对调整布局最有把握。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理洏成供参考,如有问题请及时沟通、指正

手术部什么是空调冷热源源设计偠求与应用

 手术部通常位于住院楼较低楼层处于建筑内区

● 洁净手术部为Ⅰ-Ⅳ洁净室

 新风标准高,新量大;办公室新风量标准为30m? /h.p洁净手术部为70m?/h.p

 室内医疗设备发热量大

 手术部什么是空调冷热源负荷计算

-与舒适性空调负荷计算方法相同

 什么是空调冷热源负荷構成

 空调热负荷构成

手术部什么是空调冷热源负荷分析

 不随季节变化的空调负荷

 随季节变化的空调负荷

 夏季空调负荷-恒定供冷

 冬季空调负荷

手术部什么是空调冷热源源设计要求

 手术部什么是空调冷热源源应满足:

-手术部负荷负荷调节要求

-8.1.9 洁净手术部净化空调系統可采用独立冷热源或从医院集中冷热源供给站接入。除应满足夏、冬设计工况冷热负荷使用要求外还应满足非满负荷使用要求。冷热源设备不宜少于2台

-8.1.10 一年中需要供冷暖运行时间较少的通常邻近手术室,便于医生在手术过程中迅速得到检验结果洁净手术部宜采用分散式冷热源

 影响手术部什么是空调冷热源源选型的因素

-手术室设备发热量和冷负荷有逐年递增的趋势,冷源应考虑富余量

-冷热源全年運行,需要考虑检修空间、运行维护时间以及必要的起重设备和运输通道

-许多手术室几乎全年供冷,冷源应保证冬季开机运行

-冬季满足一台手术期间供热供冷转换要求。

 大型三甲医院

-洁净手术部宜采用独立冷热源并同时从医院集中冷热源供给站接入。

-门诊时间使用集中冷热源以提供其运行效率降低运行费用。

-同时作为手术部独立冷热源的备用

-采用独立冷热源或从医院集中冷热源供给均可。

 小型及专科医院

 冷热源选址要求

-相关设备布置不影响景观

-室外散热设备的热烟羽影响

手术部什么是空调冷热源源机房设计

 冷热源机房设計要求

-独立的机房通风系统正常通风换气次数4-6h -1,冷冻机房事故通风换气次数12h -1

-燃气锅炉房应按防爆环境设计。

手术部什么是空调冷热源源应用实例

 北方某医院手术部

-东北某医院总建筑面积136280,共有洁净手术室21间ICU净化空调面积1294㎡。

-手术室空调冷负荷1500kW空调热负荷1264kW。

-手術室什么是空调冷热源源与医院集中冷热源合建

-湖北省某三甲医院,总建筑面积136280有洁净手术室39间,ICU净化空调面积1294

-手术室空调冷负荷2200kW,空调热负荷1264kW

-手术室什么是空调冷热源源与医院集中冷热源合建,采用大小冷机搭配+冰蓄冷

 手术部什么是空调冷热源源设计應达到:

-同时手术部尖峰和低谷负荷需求

-满足手术部负荷负荷调节要求

-保证手术部全年稳定可靠运行

-考虑设备维修、更换和运输通道

-重视掱术室设备发热量和冷负荷递增

-考虑设备增容的电力和安装空间

 GB4《综合医院建筑设计标准》

 GB 《医院洁净手术部建筑技术规范》

 理查德.L.科布斯等著《医疗建筑》

作者:中国中元国际工程有限公司   赵侠


洁净手术部如何管理才能够真正发挥作用?

· 空气处理机组、新风机组應定期检查保持清洁。

· 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换

· 末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更換

· 排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换

· 定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次每年更换一次。如遇特殊污染及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面

· 设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册有检查和记录。

相对湿度与细菌的生存密切相关恰当的水分是细菌的营养源,研究显示相对湿度50%时,空气中的浮游菌10min死亡;相对湿喥更高或更低时即使经过24h,大部分细菌还活着在常温下,相对湿度60%以上可发霉而相对湿度80%以上,则不论温度高低都会发霉

从感染控制的角度,以下人员不适合进入洁净手术室

1.患有上呼吸道感染或其他传染病的工作人员

2.患有皮肤病,面部、颈部、手部等有感染者

3.患有其他对手术室可能有不良影响的疾病或裸露伤口的人员。

4.与手术无关的人员如厂家、公司人员、留取解剖标本的研究人员等。

5.未按規定穿好洁净工作服未纠正不良个人卫生习惯者(如搔头、挖鼻、搓皮肤等)。

原则:手术间的人数应在满足手术需要的前提下降低到朂少(如必要的手术医生、护士和麻醉师)一般大手术不超过12人,中手术不超过8人小手术不超过6人,应严格限制其他人员进入手术室参观人员必须经主管部门批准,并应控制人数(2-4人)按指定手术间参观手术,不得随意走动和出入不得距手术台过近,应与手术者囷手术无菌台保持30cm以上的距离

目的:人体是生物污染的主要来源,其穿着的设计(帽子、口罩、隔离服及鞋套等)不仅是为了防尘同時也是医患之间的屏障。

· 所有进入者都必须符合洁净室穿着要求进入洁净室(区)人员应彻底更换清洁的衣鞋,并做好头部、口鼻部位的保护以制止自身的“发菌”;必要时入室前进行沐浴。

· 口罩、隔离服一旦受潮、污应立即更换。

· 穿着的隔离服等只能使用一個班次穿着个人防护用品离开洁净室(区)后,其个人防护用品则被视为“污染”的再次进入时应重新更换。

· 使用防尘、防静电、防水隔离服

· 室内应保持安静,人员避免大幅度的肢体运动与抖动各类织物以减少扬尘。

· 吸烟者应在吐完最后口烟15min后方可进入洁淨室(区)。

· 重复使用的个人防护用品建议采用透气性好,不发絮的且耐高温处理的面料。

特殊感染患者手术时消毒隔离措施

1、手術科室应提前与手术室联系并在手术通知单上注明感染名称。

2、将患者安置在隔离手术间或负压手术间手术间门上应挂隔离标记。

4、掱术人员应穿戴标志醒目的隔离服、隔离鞋并有特殊的防护用品如手套、眼罩、口罩等,不得随意出入手术间

5、设巡回护士2名,手术間内、外各1名所需物品均有室外护士传递。 

6、手术中尽量使用一次性医疗用品

7、术后用专用平车从隔离手术室将患者送回隔离房间,岼车用后及时进行处理

8、术后严格按要求做终末处置。

· 有效阻止室外的污染侵入室内这是洁净室控制污染的最主要途径,主要涉及箌空气净化处理技术室内压力的维持等。

· 迅速有效地排除室内已经发生的污染这主要涉及到内的气流组织,也是体现洁净室自净功能

· 控制污染,减少污染源的出现这主要涉及对尘源的控制,更多的是体现内部管理

· 洁净室使用管理制度(使用情况记录本)

· ㄖ常监测制度(监测结果登记本)

· 日常维修保养制度(维修保养记录本)

· 洁净室卫生保洁制度(保洁工作记录本)

· 洁净室年度综合性能监测制度(综合性能监测报告书)

· 使用中突发事件的应急预案(如遇停电如何处理等)

常规监测(1次/月):

年度综合性能监测(1次/姩):

SSI:细菌感染是否经空气传播?

预防手术部位感染的bundle

洁净手术室为手术患者和工作人员提供了洁净而舒适的环境但管理不规范反而會增加环境的污染,给患者带来感染的风险故硬件要硬,软件更要硬否则,再好的洁净技术不好好管理也会失去其应有的价值 !

洁淨手术室净化空调系统调试

洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施笁安装任务并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作

一、净化空调系统调试前需确认的事项

1.空调系统冷熱源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求提供温度、流量、压力参数满足要求的冷热水;

2.设备用电源已经过调试,能正常供电;

3.设备加湿用水源已经能够正常供应;

图1 洁净手术室净化空调系统调试图

4.洁净手术室、空调机房、净化空调循环机组、净化涳调新风机组、净化空调风管系统、供回水管路系统、冷凝水排放管路系统、加湿水管路系统均做完清洁或试压工作;

5.洁净手术室净化空調系统调试项目参见图1

二、净化空调系统单机调试

(一)强弱电一体化机组控制柜单机调试检查电源、电流是否符合要求;接线端子上電线松紧是否合适;电气控制元器件(总微型断路器MCB、交流接触器、热继电器、中间继电器)是否能够正常吸合和断开;PE线铜排接驳、N线銅牌接驳是否符合安全要求;通电后,风扇是否正常工作;ACX36.000 控制器主要用来控制机组的启停、值机控制、紫外线杀菌灯开、关, 温湿度控制、故障报警控制、显示等检查DDC 控制器接线是否符合要求,通电后通过手操器是否能够正确传递控制信号;与情报面板之间的通讯是否囸常。

(二)PTC 电加热器单机调试

给出控制信号后 是否分级开启、温度保护是否正常;把设定温度调到高于室内温度,并且没有热水信号PTC电加热器会根据DDC控制信号的大小以二进制的方式进行分级导通。

(三)洁净手术室情报控制面板单机调试

远程控制净化空调机组开关机信号通讯是否正常;远程调节情报面板上的温湿度设置值观察机房强弱电一体化机柜内DDC 控制器上显示是否相符。

变频器控制送风机电机電源频率从而改变电机的转速在变频器正常且已提供AC380V电源的情况下,变频器上指示灯亮绿灯;若亮红灯或红灯不停闪动表示变频器或变頻器配件存在异常现象要停电检查。变频器红灯不停闪动时要关断主电源,等红灯熄灭后再重新上电若绿灯亮表示正常, 红灯依然亮表示变频器有故障。

(五)空调水系统电控阀门单机调试

1.给出控制信号后 电动水阀开启、关闭是否正常、开度和控制要求是否相符;把設定温度调到高于室内温度,并有热水信号热水阀会根据DDC控制信号的大小自动打开相应的开度;夏季可用手动开关人为转换成热水工况。

2.把设定温度调到低于室内温度冷水阀会根据DDC 控制信号的大小自动打开相应的开度。

3.空调风系统防火阀、电动密闭阀、双位电动定风量閥门、止回阀、多叶对开手动调节阀、风压传感器、压差开关单机调试

4.电控装置:给出控制指令,观察开关状态、开启、关闭开度是否苻合要求是否存在异常声音、发热、气味。

5.手动控制装置:检查开启、关闭灵活程度是否存在滞涩现象。

1.给出加湿信号后加湿蒸汽電动阀开启度是否符合要求,进水阀、排污开关能否正常工作、PID 比例调节精度是否满足要求;加湿器通电把设定湿度调到高于室内湿度,加湿器会进水并进行加湿

2.夏季湿度高,无法调高设定湿度时只需把回风湿度信号线脱开,加湿器即投入工作调试完成后把脱开的信号线复原。

(七)净化空调循环、新风、排风机组的单机调试

1.电机叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响其电机运行功率應符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转两小时后滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃。

2.风机转向的检查:在“变频”状态下当风机转向相反时,调换电机电源线的相序在“定频/应急”状态下,当风机转向相反时调换电柜总电源进线嘚相序。

三、洁净手术室静态状况下的净化空调系统联合调试

当净化空调系统内设备完成单机调试符合设计和规范要求后,进入联合调試联合调试主要检查:通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作

当送风、回风、排风管上防火阀关闭时,机组立即关闭并发出报警信号。

当机组出现異常高温的情况时立即切断加热器的电源。

因皮带松动或系统阻力增大而导致风量降低到某数值时即关闭所有的加热、加湿设备。

在寒冷的北方地区当表冷器后的风温低于5℃时,机组自动停机并发出报警信号。

电极加湿器与送风机组联锁控制送风机运行且机组无缺风状况时,电极加湿器才能工作

测量湿度低于设定湿度时,DDC 控制器根据内部控制程序输出加湿器根据输出信号大小控制加湿量的大尛。

DDC控制器根据内部控制程序输出0~10V制冷信号冷水阀根据输出制冷信号大小控制冷水流量大小。

DDC控制器根据内部控制程序输出0~10V加热信號热水阀根据输出加热信号大小控制热水流量大小。

(九)回风温湿度传感器

测量回风管上的温度和湿度向机组DDC控制器提供手术室温濕度检测信号。

检测机组送风压力大小向DDC控制器提供4mA~20mA 送风压力检测信号。

当冷水盘管后的风温在12℃~ 16℃范围内且除湿机组无故障时,除湿机投入运行

(十二)新风防冻电预热

冬季停机,且盘管后风温低于5℃时防冻电预热自动投入。

正常停机时其顺序为:关加湿器、关加热器、关水阀,延时3 分钟再关风机、关新风阀

(十四)以上项目正常后继续开机空吹24小时,对洁净手术室墙、顶、地面、装备、送回排风口、送风天花再次进行清洁

(十五)安装各类过滤器,并进行过滤器检漏

(十六)过滤器压差报警

粗、中效和高效过滤器堵塞时发出清洗更换的报警信号。

(十七)风量、风速调试、换气次数预检

对Ⅰ级洁净手术室达到100 级洁净度的手术风速,根据实测情况進行调节调至综合性能检测结果不应小于0.27m/s,并不应超过《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB)规定区和有局部100 级的Ⅰ级洁净辅助用房中達到100 级洁净度的区域应先测其工作区截面平均的风速上限1.2 倍。

在洁净区所有门都关闭的条件下从平面上最里面的房间依次向外或从空氣洁净度级别最高的房间依次向低级别的房间,测出有孔洞相通的相邻两间洁净用房的静压差在测试过程中进行调整,调至综合性能测萣结果应大于规范规定值

测定高度距地面0.8m,测孔截面平行于气流方向测点选在无涡流无回风口的位置。检测仪器为读值分辨率可达到1Pa 嘚斜管微压计或其他有同样分辨率的仪表

Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房预检测前,系统应已运行15min其他洁净房间应已运行40min。在确认风速、换气次数和静压差的检测无明显问题之后再预检含尘浓度。

在洁净手术室内情报控制面盘上远程调控温湿度指标 达到设置值后, 鼡温度仪、湿度计实测对照 根据多次实测数据, 对DDC 进行纠偏调整直至控制精度一致并满足规范要求。

(二十一)按照规范要求进行照喥、噪音预检

按照洁净手术室净化空调调试流程,在完成单机调试后进入系统联合调试阶段,须参照规范要求的参数中值边调试边預检,一直调至规范允许的合适参数之后把状态点固定,并记录调试数据编写运行操作、维护手册,为竣工交付前综合性能检测做好准备至此,洁净手术室净化空调的施工圆满完成

HVAC空调解决方案

  什么是空调冷热源源与辅助設备的安装应满足设计及产品技术文件的要求并应符合下列规定:   1.设备安装前,油封、气封应良好且无腐蚀。   2.设备安装位置應正确设备安装平整度应符合产品技术文件的要求。   3.采用隔振器的设备其隔振器安装位置和数量应正确,每个隔振器的压缩量应均匀一致偏差不应大于2mm.   4.现场组装的制冷机组安装前,应清洗主机零部件、附属设备和管道清洗后,应将清洗剂和水分除净并应檢查零部件表面有无损伤及缺陷,合格后应在表面涂上一层冷冻机油   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考如有问题请及时沟通、指正。