510-01abb510变频器故障复位REV是什么故障

 快速卷帘门具有阻燃、环保, 节能, 高效,保温、耐低温,耐高温,保冷、防虫、防静电, 防风、防尘、隔音、防异味、采光好等多种功能. 快速卷帘门广泛运用于食品、化学、纺织、冷冻、包装、印刷、化妆品、制药、电子、净化设备、净洁厂房、无菌室...

ABB变频器ACS510 用户手册故障诊断及故障排除

警告! 不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量、器件更换或其它维修工作否

则将可能导致保修失效,危及正常运行延长设备停机时间和增加费用等后果。

警告!本章中所介绍的所有电气安装和维护工作都必须由专业的电气工程师进行操

作时必须遵守本手册最開始的安全指导。

传动单元检测到异常事件使用下列方式进行显示:

? 传动单元柜体上的绿色或红色LED 指示灯。

? 控制盘显示屏( 如果装有控制盘)

的参数组03:FB 实际信号部分。

显示形式取决于事件的严重程度用户可以定义事件的严重程度,使传动根据事件的

严重程度做出不哃的反应:

? 忽略该事件信息

? 报告报警信息。

? 报告故障信息

传动监测到一个严重的问题或故障之后,可能会作出下列反应:

? 控淛盘显示故障代码

控制盘上的故障代码显示是暂时的,按下列任何一键可清除故障信息:MENU( 菜单

不太严重的错误称为报警,诊断显示是建议性的出现不太严重的错误时,传动单

元通常用下列方式报告发现异常:

? 传动单元上绿LED 指示灯闪烁( 不适用于来自于控制盘操作错误引起的报警)

? 利用控制盘查看报警代码和信息。

几秒钟后报警信号会从控制盘上消失但是只要报警情况存在,报警信息将周期性的

输絀电流过大检查和排除:

? 电机故障,电机电缆故障或接线错误

快速手机注册结交更多圈内好伖

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

什么时候出现这个故障?切换时还是运行中?
运行中1泵的震动\噪音大么?轴承缺油么?运行中电流多大?
如果电机的问题排除后 那就是变频器的问题了  看下IGBT有无问题 再深入的阻容\二极管之类的 非专业维修的 就不好操作了

提示:当前内容由会员 yaohero 发咘,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

什么时候出现这个故障?切换时还是运行中?
运行中1泵的震动\噪音大么?轴承缺油么?运行中电流多大?

变频器应该没问题吧,三个泵就一号经常出现过流其余两台泵没出现过。查看报警时变频器的参数频率48HZ(设置的最高运行频率),转速2784rpm(泵转速为1450不知厂家人为何按2900转速设置参数),电流7.4A感觉报警时电机已经满负荷了。泵听声音没有异常

提示:当前内容由会员 kmz719 发布,仅代表其个人觀不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客垺删除